Тема: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений на флешку
Сообщение: RE: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений...
|
oldDad Написал: (23-Aug-2019, 11:08:32)
--
Какая у Вас панель, ее каталожный номер?
--
PanelView Plus 7 2711P-B7C22D9P |
|
vadim |
Программирование
|
5 |
6.888 |
23-Aug-2019, 19:25:37 |
| |
|
Тема: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений на флешку
Сообщение: RE: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений...
| Вот я что то не найду логов Alarm в windows панели, такое ощущение что не сохраняются логи. И печатает кнопкой Print History Alarm Button в корень диска C:\PrintOut.pdf, но там только даты и :.
Как ... |
|
vadim |
Программирование
|
5 |
6.888 |
22-Aug-2019, 23:01:29 |
| |
|
Тема: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений на флешку
Сообщение: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений на ...
| 1. Как настроить печать сообщений кнопкой Print Alarm Status Button и Print Alarm History Button на флешку. Также не понятно куда вообще печатает по умолчанию сообщения.
Может кто то подскажет другие... |
|
vadim |
Программирование
|
5 |
6.888 |
19-Aug-2019, 21:30:25 |
| |
|
Тема: Перевод в инженерные единицы
Сообщение: RE: Перевод в инженерные единицы
|
TeenZ Написал: (19-Aug-2019, 19:01:19)
--
Добрый день всем! Вникаю в программирование Rslogix. Объясните, пожалуйста, как перевести сигнал с AI модуля (к примеру 4...20) в инженерные единицы для ото... |
|
vadim |
Программирование
|
1 |
3.959 |
19-Aug-2019, 21:25:33 |
| |
|
Тема: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E
Сообщение: RE: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E
| По второму вопросу можно через excel довольно быстро набирать и редактировать сообщения и потом простым копированием в вставлять в Alarm Setup - Messages.
Первый вопрос остается в силе. |
|
vadim |
Программирование
|
5 |
10.453 |
03-Jul-2019, 17:10:14 |
| |
|
Тема: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E
Сообщение: RE: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E
| Еще пару вопросов:
1. Еще хочу уточнить ALMA и ALMD работает в связке с панелью PanelView Plus 7 или эти функции работают только с FT View SE?
2. В FT View ME для панели очень неудобно (медленно) на... |
|
vadim |
Программирование
|
5 |
10.453 |
03-Jul-2019, 10:44:58 |
| |
|
Тема: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E
Сообщение: RE: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E
|
dv_ Написал: (26-May-2019, 19:10:08)
--
В самом модуле есть возможность для Hi и Lo. ALMA хороша в связке с FT View
--
В этом случае нет предупреждений. При этом в CCW для Micro870 (например) уже реа... |
|
vadim |
Программирование
|
5 |
10.453 |
27-May-2019, 16:14:35 |
| |
|
Тема: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E
Сообщение: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E
| Имеется контроллер CompactLogix 1769-L35E и аналоговый модель 1769-IF8.
1. Как в программе определить обрыв аналогового входа?
2. Правильно ли я понимаю, что масштабирование сигнала делается функцией ... |
|
vadim |
Программирование
|
5 |
10.453 |
24-May-2019, 10:13:16 |
| |
|
Тема: CompactLogix 5370 L3 Controllers 1769-L35E
Сообщение: CompactLogix 5370 L3 Controllers 1769-L35E
| В RSLogix5000 V31 нет контроллера 1769-L35E.
https://i.ibb.co/MncLyYS/1769-L35-E.png
Как сделать чтобы была поддержка RSLogix5000 V31 контроллера 1769-L35E? |
|
vadim |
Программирование
|
1 |
6.314 |