    Тема: Проблемы с резервированием
Сообщение: Проблемы с резервированием

Доброго времени суток, коллеги! Есть система управления с резервированными корзинами процессора. В какой-то момент корзины переключились, и обратно синхронизироваться не хотят. В дисквалифицированной...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 4 6.215 31-Jul-2019, 08:40:12
    Тема: Установка и настройка резевированных серверов
Сообщение: RE: Установка и настройка резевированных серверов

Вам нужно описание настройки и администрирования SQL-серверов от Microsoft. Помните, что резервирование и синхронизация баз поддерживаются полными версиями серверов, а не бесплатной версией SQL-Expre...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 5 13.718 20-Nov-2018, 15:08:30
    Тема: Считать данные с панели PVP1000 которая подключена к PLC FCT241
Сообщение: RE: Считать данные с панели PVP1000 которая подклю...

Для начала определитесь с применяемым протоколом по интерфейсу Ethernet и ролью панели в обмене по этому протоколу - панель клиент(грубо говоря, "мастер") или сервер("слейв") в этом обмене, а там уж д...
Ryzhij_62 Программирование 4 6.407 19-Feb-2020, 16:04:32
    Тема: Считать данные с панели PVP1000 которая подключена к PLC FCT241
Сообщение: RE: Считать данные с панели PVP1000 которая подклю...

SrgeiBrunkovich Написал: (14-May-2020, 16:57:48) -- Лучше обслуживать Siemens, по Allen Bradley черт голову сломит -- :D Забавно, но я ровно противоположного мнения. Достаточно вспомнить про утончён...
Ryzhij_62 Программирование 4 6.407 15-May-2020, 13:51:28
    Тема: Смена IP на резервируемом шасси
Сообщение: RE: Смена IP на резервируемом шасси

Верно ли я понял, что модули Ethernet используются для связи только с рабочими станциями SCADA (или HMI-панелями оператора), а сетью ControlNet у Вас охвачена I/O-периферия?
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 3 13.336 11-Oct-2018, 16:23:41
    Тема: Резервирование L72
Сообщение: RE: Резервирование L72

Помимо того, что прошивки всех модулей в резервируемых корзинах должны иметь прошивки из одного набора для резервируемых процессоров (а вовсе не самые последние, как часто делают), обратите внимание в...
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 14 43.916 11-Apr-2017, 15:09:20
    Тема: Рантайм на RSView32
Сообщение: RE: Рантайм на RSView32

Надо глянуть в проекте RSView32 как проект получает данные. У Вас это скорее всего это топик RSLinxClassic. Тогда программе RSLinxClassic надо создать топик, указывающий на процессор Вашего контролле...
Ryzhij_62 Программирование 4 12.285 22-Aug-2017, 11:01:42
    Тема: Рантайм на RSView32
Сообщение: RE: Рантайм на RSView32

У Вас три источника данных, и со всех трёх источников данные вам собирает RSLinxClassic в роли OPC-сервера. Если нет файла бэкапа настроек RSLinx (*.rsx -файла), то в RSLinxClassic надо самим устано...
Ryzhij_62 Программирование 4 12.285 22-Aug-2017, 12:45:48
    Тема: Работа с RSLogix5000
Сообщение: RE: Работа с RSLogix5000

Для этих версий только при наличии резервных копий можно приблизительно ответить на вопрос "Когда?" и точно на вопрос "Что именно?", если в свойствах программы (в комментариях к проекту) никто не удос...
Ryzhij_62 Программирование 1 3.668 02-Dec-2019, 13:57:59
    Тема: Прошивка модулей
Сообщение: RE: Прошивка модулей

Поскольку речь идёт о модуле резервирования, управляющем модулями в резервируемых корзинах, то ВСЕ модули в этих корзинах (корзинах с процессорами и модулями резервирования) должны быть идентичны по т...
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 1 11.869 31-Aug-2017, 10:41:58
    Тема: Проблемы с резервированием
Сообщение: RE: Проблемы с резервированием

Огромное Вам СПАСИБО! Похоже, это именно наш случай. Появилась надежда ))) Пробовать "на ходу" начальство опасается. Жду останова агрегата. Отпишусь. ps: Кстати, выяснилось, что "на ходу" изменить к...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 4 6.215 31-Jul-2019, 11:23:19
    Тема: Проблемы с резервированием
Сообщение: RE: Проблемы с резервированием

Сегодня технологи остановили агрегат и дали возможность выполнить рекомендации из любезно предоставленных документов. Всё заработало штатно. Время синхронизации процессорных корзин после переключения...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 4 6.215 23-Aug-2019, 09:52:47
    Тема: Потеря директории в RSViewSE 4.00.00 (CPR7)
Сообщение: RE: Потеря директории в RSViewSE 4.00.00 (CPR7)

Убедитесь, что IP-адреса всех ваших машин действительно статические, а, например,  не раздаются роутером через DHCP.
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 5 17.102 24-Aug-2017, 10:16:47
    Тема: Потеря директории в RSViewSE 4.00.00 (CPR7)
Сообщение: RE: Потеря директории в RSViewSE 4.00.00 (CPR7)

И нормально пингуются при возникновении проблемы?
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 5 17.102 25-Aug-2017, 16:15:29
    Тема: Помогите разобраться с параметрами Delta VFD
Сообщение: RE: Помогите разобраться с параметрами Delta VFD

Похоже, дело в датчике, а не в частотнике. У Вас оба датчика имеют один и тот же вид унифицированного сигнала и схему подключения? Кроме того, ОВЕН-овские датчики капризничают в паре с частотниками, ...
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 1 19.412 26-Feb-2020, 16:31:28
    Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley

В отдельных случаях, когда речь идёт об ответственных применениях, можно апеллировать к ставшей недопустимо высокой вероятности опасного отказа системы управления.
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 10 20.638 19-Sep-2017, 20:13:52
    Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley

В семействе стандартов, посвящённых функциональной безопасности, есть расчёты интенсивности отказов на основе данных по показателям надёжности комплектующих. А любой производитель, предоставляя такие ...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 10 20.638 20-Sep-2017, 13:17:30
    Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley

У этих расчётов и/или оценок предполагается "срок годности", и система стандартов предписывает проводить оценку и поддержание SIL в течение всего жизненного цикла оборудования.
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 10 20.638 20-Sep-2017, 15:13:27
    Тема: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E
Сообщение: RE: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E

vadim Написал: (03-Jul-2019, 10:44:58) -- Еще пару вопросов: 1. Еще хочу уточнить ALMA и ALMD работает в связке с панелью PanelView Plus 7 или эти функции работают только с FT View SE? -- Есть такая ...
Ryzhij_62 Программирование 5 10.470 05-Jul-2019, 11:23:27
    Тема: Обновления на станции
Сообщение: RE: Обновления на станции

Ну, кое-какие рекомендации и указания всё же имеются: Цитата: -- Rockwell Automation is releasing this notice titled "Rockwell Automation Recommended Mitigations For "Petya" Malware." The notice i...
Ryzhij_62 О том, о сём. Любые темы. 10 31.443 08-Jul-2017, 12:46:34