Результаты поиска
Сообщение [убыв.] Автор Форум Ответы Просмотры Posted
    Тема: Добавление удаленной корзины В/В для сети ControlNet
Сообщение: RE: Добавление удаленной корзины В/В для сети Cont...

Цитата: -- 4) KeyKeeper хранится в модуле имеющим наименьший адрес узла, так же в RSNetWorks можете посмотреть где он у Вас хранится -- Правильнее будет сказать, что активным KeyKeeper-ом явл...
Ryzhij_62 Коммуникации и сети 4 12.254 13-Jul-2017, 11:37:09
    Тема: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500
Сообщение: RE: Как активировать аналоговый модуль 1746-NI8 на...

Выключать-включать пробовали? Как ведёт себя светодиод i/O на модуле процессора? Какая индикация на аналоговом модуле? Руководство (http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/docu...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 8 20.284 24-Jul-2017, 13:11:10
    Тема: Кольцо Ethernet
Сообщение: RE: Кольцо Ethernet

Я бы начал с того, что поднял бы ревизии процессоров 1756-L71 до 20.055 и привёл бы ревизии ВСЕХ 1756-EN2TR/В и 1756-RM/В до соответствия ОДНОМУ набору прошивок V20.055_kit4_ENHCLXRED.zip, как положен...
Ryzhij_62 Коммуникации и сети 8 22.354 03-Aug-2017, 22:38:17
    Тема: Кольцо Ethernet
Сообщение: RE: Кольцо Ethernet

oldDad Написал: (04-Aug-2017, 16:15:36) -- А почему не актуальную? -- Ну, и к актуальной уже предупреждения вышли. Надо изучать примечания к релизам и выбирать, учитывая совместимость и реалии пр...
Ryzhij_62 Коммуникации и сети 8 22.354 05-Aug-2017, 11:21:47
    Тема: Контроллер Allen bradley 1747 - l542
Сообщение: RE: Контроллер Allen bradley 1747 - l542

Начните с замены блока питания, особенно если этому модулю более 8 лет.
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 10 24.864 31-Dec-2017, 21:31:33
    Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2

Когда речь идёт о ПАЗ, для SIL обсчитываются КОНТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ и ПАЗ, а не отдельные устройства, входящие в эти контуры - датчики, модули ВВ, связь, ЦПУ и исполнительные устройства. Сертификаты дают...
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 8 44.584 05-Jul-2019, 11:34:43
    Тема: Модуль 1769sc-IF4IH
Сообщение: RE: Модуль 1769sc-IF4IH

Надо скачать и установить в систему (https://www.spectrumcontrols.com/products/1769-compact-io/1769sc-if4ih/) ещё пару-тройку файлов: 1769sc-IF4IH EDS File v3.1 (https://www.spectrumcontrols.com/media...
Ryzhij_62 Программирование 8 18.025 22-Oct-2019, 09:25:40
    Тема: Модуль 1769sc-IF4IH
Сообщение: RE: Модуль 1769sc-IF4IH

ErmakovAV Написал: (25-Nov-2019, 12:36:50) -- Так что учтите этот нюанс при работе с ним! -- Странное уточнение, учитывая что речь идёт о Compact Logix ))) Тут иначе и быть не может, адрес модуля ...
Ryzhij_62 Программирование 8 18.025 02-Dec-2019, 14:05:22
    Тема: Модуль 1769sc-IF4IH
Сообщение: RE: Модуль 1769sc-IF4IH

ErmakovAV Написал: (05-Dec-2019, 10:56:45) -- Все верно, речь о CompactLogix, если физически из рэка с, допустим, 6 модулями 5 первых вынуть и собрать с одним, последним, а оставшиеся сделать inhibit...
Ryzhij_62 Программирование 8 18.025 05-Dec-2019, 11:45:47
    Тема: Модуль 1769sc-IF4IH
Сообщение: RE: Модуль 1769sc-IF4IH

Это всё понятно, сомнения лишь в том, что "оставшиеся в живых", но смонтированные не на своё место модули будут нормально опрашиваться...
Ryzhij_62 Программирование 8 18.025 05-Dec-2019, 15:21:17
    Тема: Не скачивается проект с CompactLogix 5343S
Сообщение: RE: Не скачивается проект с CompactLogix 5343S

Во-первых, судя по всему, не активирована лицензия на программу RSLinx Classic и, скорее всего, на RSLogix5000 тоже. Об этом свидетельствует надпись Lite в заголовке окна RSlinx. Во-вторых, выкачи...
Ryzhij_62 Программирование 19 32.278 15-Nov-2017, 22:26:16
    Тема: Не скачивается проект с CompactLogix 5343S
Сообщение: RE: Не скачивается проект с CompactLogix 5343S

dv_ Написал: (16-Nov-2017, 18:16:18) -- Про версии RSLogix5K: обязательное условие - совпадение мажорной версии (20 - совпадает), минорная (после точки) не важна, но лучше последняя. -- С минорными...
Ryzhij_62 Программирование 19 32.278 16-Nov-2017, 18:35:22
    Тема: Обмен данными между несколькими контроллерами_создание промышленной сети
Сообщение: RE: Обмен данными между несколькими контроллерами_...

Роутер, в общем случае, не нужен. Для начала проверьте длину и условия прокладки кабелей. Цитата: -- С помощью каких функций лучше всего передавать данные (биты, слова) по сети? Я думаю исполь...
Ryzhij_62 Коммуникации и сети 8 10.495 04-Dec-2019, 15:21:19
    Тема: Обмен данными между несколькими контроллерами_создание промышленной сети
Сообщение: RE: Обмен данными между несколькими контроллерами_...

provorovi Написал: (04-Dec-2019, 16:38:25) -- Условия прокладки кабелей: Тут немного по сложнее. Если силовой кабель лежит вместе с сетевым, может это "подвешивать" сеть? Куда и для чего Вы хоти...
Ryzhij_62 Коммуникации и сети 8 10.495 05-Dec-2019, 09:10:54
    Тема: Обмен данными между несколькими контроллерами_создание промышленной сети
Сообщение: RE: Обмен данными между несколькими контроллерами_...

Для блокировок я предпочёл бы производимые и потребляемые теги. Невозможность что-либо менять он-лайн в этом случае не бага, а фича. Цитата: -- Получается MSG, тогда такой вопрос, при настройк...
Ryzhij_62 Коммуникации и сети 8 10.495 05-Dec-2019, 15:35:03
    Тема: Обновления на станции
Сообщение: RE: Обновления на станции

Ну, кое-какие рекомендации и указания всё же имеются: Цитата: -- Rockwell Automation is releasing this notice titled "Rockwell Automation Recommended Mitigations For "Petya" Malware." The notice i...
Ryzhij_62 О том, о сём. Любые темы. 10 31.443 08-Jul-2017, 12:46:34
    Тема: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E
Сообщение: RE: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E

vadim Написал: (03-Jul-2019, 10:44:58) -- Еще пару вопросов: 1. Еще хочу уточнить ALMA и ALMD работает в связке с панелью PanelView Plus 7 или эти функции работают только с FT View SE? -- Есть такая ...
Ryzhij_62 Программирование 5 10.470 05-Jul-2019, 11:23:27
    Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley

В отдельных случаях, когда речь идёт об ответственных применениях, можно апеллировать к ставшей недопустимо высокой вероятности опасного отказа системы управления.
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 10 20.638 19-Sep-2017, 20:13:52
    Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley

В семействе стандартов, посвящённых функциональной безопасности, есть расчёты интенсивности отказов на основе данных по показателям надёжности комплектующих. А любой производитель, предоставляя такие ...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 10 20.638 20-Sep-2017, 13:17:30
    Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley

У этих расчётов и/или оценок предполагается "срок годности", и система стандартов предписывает проводить оценку и поддержание SIL в течение всего жизненного цикла оборудования.
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 10 20.638 20-Sep-2017, 15:13:27