Тема: Проблемы с резервированием
Сообщение: RE: Проблемы с резервированием
| Сегодня технологи остановили агрегат и дали возможность выполнить рекомендации из любезно предоставленных документов.
Всё заработало штатно. Время синхронизации процессорных корзин после переключения... |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
4 |
6.215 |
23-Aug-2019, 09:52:47 |
| |
|
Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
| На всякий случай проверьте в свойствах тега права доступа в программе контроллера. Не установлен ли там запрет на чтение?
У меня такое как-то было )))
Изменил свойства базового массива, и долго не м... |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
11 |
14.161 |
10-Sep-2019, 08:48:53 |
| |
|
Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
| Проверьте, какой вид файловой системы Вы используете на карте. Как Вы её отформатировали? |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
21 |
16.054 |
01-Oct-2019, 13:33:48 |
| |
|
Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
|
provorovi Написал: (03-Oct-2019, 12:54:25)
--
COM порт виртуальный через USB.
--
Вполне можно использовать и преобразователь USB-RS232, но преобразователь этот должен быть полным в плане того, что т... |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
21 |
16.054 |
03-Oct-2019, 15:08:45 |
| |
|
Тема: Модуль 1769sc-IF4IH
Сообщение: RE: Модуль 1769sc-IF4IH
| Надо скачать и установить в систему (https://www.spectrumcontrols.com/products/1769-compact-io/1769sc-if4ih/) ещё пару-тройку файлов:
1769sc-IF4IH EDS File v3.1 (https://www.spectrumcontrols.com/media... |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
8 |
18.026 |
22-Oct-2019, 09:25:40 |
| |
|
Тема: Работа с RSLogix5000
Сообщение: RE: Работа с RSLogix5000
| Для этих версий только при наличии резервных копий можно приблизительно ответить на вопрос "Когда?" и точно на вопрос "Что именно?", если в свойствах программы (в комментариях к проекту) никто не удос... |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
1 |
3.668 |
02-Dec-2019, 13:57:59 |
| |
|
Тема: Модуль 1769sc-IF4IH
Сообщение: RE: Модуль 1769sc-IF4IH
|
ErmakovAV Написал: (25-Nov-2019, 12:36:50)
--
Так что учтите этот нюанс при работе с ним!
--
Странное уточнение, учитывая что речь идёт о Compact Logix )))
Тут иначе и быть не может, адрес модуля ... |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
8 |
18.026 |
02-Dec-2019, 14:05:22 |
| |
|
Тема: Обмен данными между несколькими контроллерами_создание промышленной сети
Сообщение: RE: Обмен данными между несколькими контроллерами_...
| Роутер, в общем случае, не нужен.
Для начала проверьте длину и условия прокладки кабелей.
Цитата:
--
С помощью каких функций лучше всего передавать данные (биты, слова) по сети?
Я думаю исполь... |
|
Ryzhij_62 |
Коммуникации и сети
|
8 |
10.495 |
04-Dec-2019, 15:21:19 |
| |
|
Тема: Обмен данными между несколькими контроллерами_создание промышленной сети
Сообщение: RE: Обмен данными между несколькими контроллерами_...
|
provorovi Написал: (04-Dec-2019, 16:38:25)
--
Условия прокладки кабелей:
Тут немного по сложнее.
Если силовой кабель лежит вместе с сетевым, может это "подвешивать" сеть?
Куда и для чего Вы хоти... |
|
Ryzhij_62 |
Коммуникации и сети
|
8 |
10.495 |
05-Dec-2019, 09:10:54 |
| |
|
Тема: Модуль 1769sc-IF4IH
Сообщение: RE: Модуль 1769sc-IF4IH
|
ErmakovAV Написал: (05-Dec-2019, 10:56:45)
--
Все верно, речь о CompactLogix, если физически из рэка с, допустим, 6 модулями 5 первых вынуть и собрать с одним, последним, а оставшиеся сделать inhibit... |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
8 |
18.026 |
05-Dec-2019, 11:45:47 |
| |
|
Тема: Модуль 1769sc-IF4IH
Сообщение: RE: Модуль 1769sc-IF4IH
| Это всё понятно, сомнения лишь в том, что "оставшиеся в живых", но смонтированные не на своё место модули будут нормально опрашиваться... |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
8 |
18.026 |
05-Dec-2019, 15:21:17 |
| |
|
Тема: Обмен данными между несколькими контроллерами_создание промышленной сети
Сообщение: RE: Обмен данными между несколькими контроллерами_...
| Для блокировок я предпочёл бы производимые и потребляемые теги. Невозможность что-либо менять он-лайн в этом случае не бага, а фича.
Цитата:
--
Получается MSG, тогда такой вопрос, при настройк... |
|
Ryzhij_62 |
Коммуникации и сети
|
8 |
10.495 |
05-Dec-2019, 15:35:03 |
| |
|
Тема: Считать данные с панели PVP1000 которая подключена к PLC FCT241
Сообщение: RE: Считать данные с панели PVP1000 которая подклю...
| Для начала определитесь с применяемым протоколом по интерфейсу Ethernet и ролью панели в обмене по этому протоколу - панель клиент(грубо говоря, "мастер") или сервер("слейв") в этом обмене, а там уж д... |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
4 |
6.407 |
19-Feb-2020, 16:04:32 |
| |
|
Тема: Помогите разобраться с параметрами Delta VFD
Сообщение: RE: Помогите разобраться с параметрами Delta VFD
| Похоже, дело в датчике, а не в частотнике.
У Вас оба датчика имеют один и тот же вид унифицированного сигнала и схему подключения?
Кроме того, ОВЕН-овские датчики капризничают в паре с частотниками, ... |
|
Ryzhij_62 |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
1 |
19.412 |
26-Feb-2020, 16:31:28 |
| |
|
Тема: Считать данные с панели PVP1000 которая подключена к PLC FCT241
Сообщение: RE: Считать данные с панели PVP1000 которая подклю...
|
SrgeiBrunkovich Написал: (14-May-2020, 16:57:48)
--
Лучше обслуживать Siemens, по Allen Bradley черт голову сломит
--
:D Забавно, но я ровно противоположного мнения. Достаточно вспомнить про утончён... |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
4 |
6.407 |