Результаты поиска
Сообщение Автор Форум Ответы [возр.] Просмотры Posted
    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

Проверьте, какой вид файловой системы Вы используете на карте. Как Вы её отформатировали?
Ryzhij_62 Программирование 21 16.051 01-Oct-2019, 13:33:48
    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

provorovi Написал: (03-Oct-2019, 12:54:25) -- COM порт виртуальный через USB. -- Вполне можно использовать и преобразователь USB-RS232, но преобразователь этот должен быть полным в плане того, что т...
Ryzhij_62 Программирование 21 16.051 03-Oct-2019, 15:08:45
    Тема: Не скачивается проект с CompactLogix 5343S
Сообщение: RE: Не скачивается проект с CompactLogix 5343S

Во-первых, судя по всему, не активирована лицензия на программу RSLinx Classic и, скорее всего, на RSLogix5000 тоже. Об этом свидетельствует надпись Lite в заголовке окна RSlinx. Во-вторых, выкачи...
Ryzhij_62 Программирование 19 32.275 15-Nov-2017, 22:26:16
    Тема: Не скачивается проект с CompactLogix 5343S
Сообщение: RE: Не скачивается проект с CompactLogix 5343S

dv_ Написал: (16-Nov-2017, 18:16:18) -- Про версии RSLogix5K: обязательное условие - совпадение мажорной версии (20 - совпадает), минорная (после точки) не важна, но лучше последняя. -- С минорными...
Ryzhij_62 Программирование 19 32.275 16-Nov-2017, 18:35:22
    Тема: panel view 300
Сообщение: RE: panel view 300

Для связи Вам нужен кабель 2711-NC13 https://yadi.sk/i/TzkmILjJ3ZGPz2 Там несколько иная распиновка,чем у Вас ;)
Ryzhij_62 Программирование 17 23.699 17-Jul-2018, 14:24:39
    Тема: panel view 300
Сообщение: RE: panel view 300

Дальше при установке связи с панелью используете последовательный порт (с полной разводкой, разумеется, а не с тремя проводами) и в драйвере DF1 RSLinx, или в PanelBuilder32, жмёте кнопку автоопределе...
Ryzhij_62 Программирование 17 23.699 17-Jul-2018, 14:59:08
    Тема: panel view 300
Сообщение: RE: panel view 300

oldDad Написал: (17-Jul-2018, 15:05:18) -- Дальше - подключать правильный кабель... -- ...через правильный полный, не усечённый до 3-х линий как в большинстве адаптеров, COM-порт. [hr] oldDad На...
Ryzhij_62 Программирование 17 23.699 17-Jul-2018, 15:15:06
    Тема: Резервирование L72
Сообщение: RE: Резервирование L72

Помимо того, что прошивки всех модулей в резервируемых корзинах должны иметь прошивки из одного набора для резервируемых процессоров (а вовсе не самые последние, как часто делают), обратите внимание в...
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 14 43.913 11-Apr-2017, 15:09:20
    Тема: Антивирусная защита ПО Rockwell
Сообщение: RE: Антивирусная защита ПО Rockwell

DrWeb 12 лет полёт нормальный.
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 27.259 24-Apr-2017, 07:48:05
    Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix

На всякий случай проверьте в свойствах тега права доступа в программе контроллера. Не установлен ли там запрет на чтение? У меня такое как-то было ))) Изменил свойства базового массива, и долго не м...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 14.157 10-Sep-2019, 08:48:53
    Тема: Обновления на станции
Сообщение: RE: Обновления на станции

Ну, кое-какие рекомендации и указания всё же имеются: Цитата: -- Rockwell Automation is releasing this notice titled "Rockwell Automation Recommended Mitigations For "Petya" Malware." The notice i...
Ryzhij_62 О том, о сём. Любые темы. 10 31.440 08-Jul-2017, 12:46:34
    Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley

В отдельных случаях, когда речь идёт об ответственных применениях, можно апеллировать к ставшей недопустимо высокой вероятности опасного отказа системы управления.
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 10 20.635 19-Sep-2017, 20:13:52
    Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley

В семействе стандартов, посвящённых функциональной безопасности, есть расчёты интенсивности отказов на основе данных по показателям надёжности комплектующих. А любой производитель, предоставляя такие ...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 10 20.635 20-Sep-2017, 13:17:30
    Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley

У этих расчётов и/или оценок предполагается "срок годности", и система стандартов предписывает проводить оценку и поддержание SIL в течение всего жизненного цикла оборудования.
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 10 20.635 20-Sep-2017, 15:13:27
    Тема: Контроллер Allen bradley 1747 - l542
Сообщение: RE: Контроллер Allen bradley 1747 - l542

Начните с замены блока питания, особенно если этому модулю более 8 лет.
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 10 24.860 31-Dec-2017, 21:31:33
    Тема: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500
Сообщение: RE: Как активировать аналоговый модуль 1746-NI8 на...

Выключать-включать пробовали? Как ведёт себя светодиод i/O на модуле процессора? Какая индикация на аналоговом модуле? Руководство (http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/docu...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 8 20.281 24-Jul-2017, 13:11:10
    Тема: Кольцо Ethernet
Сообщение: RE: Кольцо Ethernet

Я бы начал с того, что поднял бы ревизии процессоров 1756-L71 до 20.055 и привёл бы ревизии ВСЕХ 1756-EN2TR/В и 1756-RM/В до соответствия ОДНОМУ набору прошивок V20.055_kit4_ENHCLXRED.zip, как положен...
Ryzhij_62 Коммуникации и сети 8 22.351 03-Aug-2017, 22:38:17
    Тема: Кольцо Ethernet
Сообщение: RE: Кольцо Ethernet

oldDad Написал: (04-Aug-2017, 16:15:36) -- А почему не актуальную? -- Ну, и к актуальной уже предупреждения вышли. Надо изучать примечания к релизам и выбирать, учитывая совместимость и реалии пр...
Ryzhij_62 Коммуникации и сети 8 22.351 05-Aug-2017, 11:21:47
    Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2

Когда речь идёт о ПАЗ, для SIL обсчитываются КОНТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ и ПАЗ, а не отдельные устройства, входящие в эти контуры - датчики, модули ВВ, связь, ЦПУ и исполнительные устройства. Сертификаты дают...
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 8 44.581 05-Jul-2019, 11:34:43
    Тема: Модуль 1769sc-IF4IH
Сообщение: RE: Модуль 1769sc-IF4IH

Надо скачать и установить в систему (https://www.spectrumcontrols.com/products/1769-compact-io/1769sc-if4ih/) ещё пару-тройку файлов: 1769sc-IF4IH EDS File v3.1 (https://www.spectrumcontrols.com/media...
Ryzhij_62 Программирование 8 18.022 22-Oct-2019, 09:25:40