Тема: Обновления на станции
Сообщение: RE: Обновления на станции
| Ну, кое-какие рекомендации и указания всё же имеются:
Цитата:
--
Rockwell Automation is releasing this notice titled "Rockwell Automation Recommended Mitigations For "Petya" Malware." The notice i... |
|
Ryzhij_62 |
О том, о сём. Любые темы.
|
10 |
31.443 |
08-Jul-2017, 12:46:34 |
| |
|
Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
| В отдельных случаях, когда речь идёт об ответственных применениях, можно апеллировать к ставшей недопустимо высокой вероятности опасного отказа системы управления. |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
10 |
20.638 |
19-Sep-2017, 20:13:52 |
| |
|
Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
| В семействе стандартов, посвящённых функциональной безопасности, есть расчёты интенсивности отказов на основе данных по показателям надёжности комплектующих. А любой производитель, предоставляя такие ... |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
10 |
20.638 |
20-Sep-2017, 13:17:30 |
| |
|
Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
| У этих расчётов и/или оценок предполагается "срок годности", и система стандартов предписывает проводить оценку и поддержание SIL в течение всего жизненного цикла оборудования. |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
10 |
20.638 |
20-Sep-2017, 15:13:27 |
| |
|
Тема: Контроллер Allen bradley 1747 - l542
Сообщение: RE: Контроллер Allen bradley 1747 - l542
| Начните с замены блока питания, особенно если этому модулю более 8 лет. |
|
Ryzhij_62 |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
10 |
24.864 |
31-Dec-2017, 21:31:33 |
| |
|
Тема: Антивирусная защита ПО Rockwell
Сообщение: RE: Антивирусная защита ПО Rockwell
| DrWeb 12 лет полёт нормальный. |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
11 |
27.262 |
24-Apr-2017, 07:48:05 |
| |
|
Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
| На всякий случай проверьте в свойствах тега права доступа в программе контроллера. Не установлен ли там запрет на чтение?
У меня такое как-то было )))
Изменил свойства базового массива, и долго не м... |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
11 |
14.161 |
10-Sep-2019, 08:48:53 |
| |
|
Тема: Резервирование L72
Сообщение: RE: Резервирование L72
| Помимо того, что прошивки всех модулей в резервируемых корзинах должны иметь прошивки из одного набора для резервируемых процессоров (а вовсе не самые последние, как часто делают), обратите внимание в... |
|
Ryzhij_62 |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
14 |
43.916 |
11-Apr-2017, 15:09:20 |
| |
|
Тема: panel view 300
Сообщение: RE: panel view 300
| Для связи Вам нужен кабель 2711-NC13 https://yadi.sk/i/TzkmILjJ3ZGPz2
Там несколько иная распиновка,чем у Вас ;) |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
17 |
23.702 |
17-Jul-2018, 14:24:39 |
| |
|
Тема: panel view 300
Сообщение: RE: panel view 300
| Дальше при установке связи с панелью используете последовательный порт (с полной разводкой, разумеется, а не с тремя проводами) и в драйвере DF1 RSLinx, или в PanelBuilder32, жмёте кнопку автоопределе... |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
17 |
23.702 |
17-Jul-2018, 14:59:08 |
| |
|
Тема: panel view 300
Сообщение: RE: panel view 300
|
oldDad Написал: (17-Jul-2018, 15:05:18)
--
Дальше - подключать правильный кабель...
--
...через правильный полный, не усечённый до 3-х линий как в большинстве адаптеров, COM-порт.
[hr]
oldDad На... |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
17 |
23.702 |
17-Jul-2018, 15:15:06 |
| |
|
Тема: Не скачивается проект с CompactLogix 5343S
Сообщение: RE: Не скачивается проект с CompactLogix 5343S
| Во-первых, судя по всему, не активирована лицензия на программу RSLinx Classic и, скорее всего, на RSLogix5000 тоже.
Об этом свидетельствует надпись Lite в заголовке окна RSlinx.
Во-вторых, выкачи... |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
19 |
32.278 |
15-Nov-2017, 22:26:16 |
| |
|
Тема: Не скачивается проект с CompactLogix 5343S
Сообщение: RE: Не скачивается проект с CompactLogix 5343S
|
dv_ Написал: (16-Nov-2017, 18:16:18)
--
Про версии RSLogix5K: обязательное условие - совпадение мажорной версии (20 - совпадает), минорная (после точки) не важна, но лучше последняя.
--
С минорными... |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
19 |
32.278 |
16-Nov-2017, 18:35:22 |
| |
|
Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
| Проверьте, какой вид файловой системы Вы используете на карте. Как Вы её отформатировали? |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
21 |
16.054 |
01-Oct-2019, 13:33:48 |
| |
|
Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
|
provorovi Написал: (03-Oct-2019, 12:54:25)
--
COM порт виртуальный через USB.
--
Вполне можно использовать и преобразователь USB-RS232, но преобразователь этот должен быть полным в плане того, что т... |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|