Результаты поиска
Сообщение Автор Форум [возр.] Ответы Просмотры Posted
    Тема: Проблемы с резервированием
Сообщение: RE: Проблемы с резервированием

Огромное Вам СПАСИБО! Похоже, это именно наш случай. Появилась надежда ))) Пробовать "на ходу" начальство опасается. Жду останова агрегата. Отпишусь. ps: Кстати, выяснилось, что "на ходу" изменить к...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 4 6.215 31-Jul-2019, 11:23:19
    Тема: Проблемы с резервированием
Сообщение: RE: Проблемы с резервированием

Сегодня технологи остановили агрегат и дали возможность выполнить рекомендации из любезно предоставленных документов. Всё заработало штатно. Время синхронизации процессорных корзин после переключения...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 4 6.215 23-Aug-2019, 09:52:47
    Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix

На всякий случай проверьте в свойствах тега права доступа в программе контроллера. Не установлен ли там запрет на чтение? У меня такое как-то было ))) Изменил свойства базового массива, и долго не м...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 14.161 10-Sep-2019, 08:48:53
    Тема: Резервирование L72
Сообщение: RE: Резервирование L72

Помимо того, что прошивки всех модулей в резервируемых корзинах должны иметь прошивки из одного набора для резервируемых процессоров (а вовсе не самые последние, как часто делают), обратите внимание в...
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 14 43.916 11-Apr-2017, 15:09:20
    Тема: Потеря директории в RSViewSE 4.00.00 (CPR7)
Сообщение: RE: Потеря директории в RSViewSE 4.00.00 (CPR7)

Убедитесь, что IP-адреса всех ваших машин действительно статические, а, например,  не раздаются роутером через DHCP.
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 5 17.102 24-Aug-2017, 10:16:47
    Тема: Потеря директории в RSViewSE 4.00.00 (CPR7)
Сообщение: RE: Потеря директории в RSViewSE 4.00.00 (CPR7)

И нормально пингуются при возникновении проблемы?
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 5 17.102 25-Aug-2017, 16:15:29
    Тема: Прошивка модулей
Сообщение: RE: Прошивка модулей

Поскольку речь идёт о модуле резервирования, управляющем модулями в резервируемых корзинах, то ВСЕ модули в этих корзинах (корзинах с процессорами и модулями резервирования) должны быть идентичны по т...
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 1 11.869 31-Aug-2017, 10:41:58
    Тема: Дата на модулях AB 1756
Сообщение: RE: Дата на модулях AB 1756

месяц/год У меня с системы, запущенной в 2003 году, сняты модули с маркировкой 08/01 и 06/02. В 2008 или 2006 году эти модули произведены быть не могли, они уже работали. Так что не позже 2002 года. В...
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 3 11.634 13-Oct-2017, 16:18:53
    Тема: Prosoft MVI56-103M
Сообщение: RE: Prosoft MVI56-103M

Через бэкплейн с помощью RSLinx до модуля в PCB до-стучаться пытались?
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 5 15.179 01-Nov-2017, 05:55:28
    Тема: Prosoft MVI56-103M
Сообщение: RE: Prosoft MVI56-103M

1. Устанавливаете связь с контроллером с помощью RSLinx по любимому Вами протоколу; 2. Убеждаетесь, что модуль MVI56.. виден в окне RSWho; 3. Запускаете PCB и смотрите, активна ли кнопка RSWho на ок...
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 5 15.179 01-Nov-2017, 12:43:37
    Тема: SLC 500
Сообщение: RE: SLC 500

Ва-ащето RS232 - это интерфейс, а разъём там скорее всего DB9-M (папа) )))
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 4 15.221 21-Nov-2017, 14:08:57
    Тема: Контроллер Allen bradley 1747 - l542
Сообщение: RE: Контроллер Allen bradley 1747 - l542

Начните с замены блока питания, особенно если этому модулю более 8 лет.
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 10 24.864 31-Dec-2017, 21:31:33
    Тема: Смена IP на резервируемом шасси
Сообщение: RE: Смена IP на резервируемом шасси

Верно ли я понял, что модули Ethernet используются для связи только с рабочими станциями SCADA (или HMI-панелями оператора), а сетью ControlNet у Вас охвачена I/O-периферия?
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 3 13.336 11-Oct-2018, 16:23:41
    Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2

Когда речь идёт о ПАЗ, для SIL обсчитываются КОНТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ и ПАЗ, а не отдельные устройства, входящие в эти контуры - датчики, модули ВВ, связь, ЦПУ и исполнительные устройства. Сертификаты дают...
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 8 44.584 05-Jul-2019, 11:34:43
    Тема: Помогите разобраться с параметрами Delta VFD
Сообщение: RE: Помогите разобраться с параметрами Delta VFD

Похоже, дело в датчике, а не в частотнике. У Вас оба датчика имеют один и тот же вид унифицированного сигнала и схему подключения? Кроме того, ОВЕН-овские датчики капризничают в паре с частотниками, ...
Ryzhij_62 Аппаратные средства систем автоматизации 1 19.412 26-Feb-2020, 16:31:28