    Тема: Добавление удаленной корзины В/В для сети ControlNet
Сообщение: RE: Добавление удаленной корзины В/В для сети Cont...

Цитата: -- 4) KeyKeeper хранится в модуле имеющим наименьший адрес узла, так же в RSNetWorks можете посмотреть где он у Вас хранится -- Правильнее будет сказать, что активным KeyKeeper-ом явл...
Ryzhij_62 Коммуникации и сети 4 12.254 13-Jul-2017, 11:37:09
    Тема: Кольцо Ethernet
Сообщение: RE: Кольцо Ethernet

Я бы начал с того, что поднял бы ревизии процессоров 1756-L71 до 20.055 и привёл бы ревизии ВСЕХ 1756-EN2TR/В и 1756-RM/В до соответствия ОДНОМУ набору прошивок V20.055_kit4_ENHCLXRED.zip, как положен...
Ryzhij_62 Коммуникации и сети 8 22.354 03-Aug-2017, 22:38:17
    Тема: Кольцо Ethernet
Сообщение: RE: Кольцо Ethernet

oldDad Написал: (04-Aug-2017, 16:15:36) -- А почему не актуальную? -- Ну, и к актуальной уже предупреждения вышли. Надо изучать примечания к релизам и выбирать, учитывая совместимость и реалии пр...
Ryzhij_62 Коммуникации и сети 8 22.354 05-Aug-2017, 11:21:47
    Тема: FTV ME vs ControlNet
Сообщение: RE: FTV ME vs ControlNet

Цитата: -- Тогда подключился к контроллеру с помощью USB устройства 1784-U2CN/A, в Add Driver есть в разделе "1789-A7, Backplane" устройство "1784-U2CN; 1784-U2CN USB/ControlNet Interface" (обрадов...
Ryzhij_62 Коммуникации и сети 7 13.999 17-Oct-2017, 14:20:25
    Тема: Обмен данными между несколькими контроллерами_создание промышленной сети
Сообщение: RE: Обмен данными между несколькими контроллерами_...

Роутер, в общем случае, не нужен. Для начала проверьте длину и условия прокладки кабелей. Цитата: -- С помощью каких функций лучше всего передавать данные (биты, слова) по сети? Я думаю исполь...
Ryzhij_62 Коммуникации и сети 8 10.495 04-Dec-2019, 15:21:19
    Тема: Обмен данными между несколькими контроллерами_создание промышленной сети
Сообщение: RE: Обмен данными между несколькими контроллерами_...

provorovi Написал: (04-Dec-2019, 16:38:25) -- Условия прокладки кабелей: Тут немного по сложнее. Если силовой кабель лежит вместе с сетевым, может это "подвешивать" сеть? Куда и для чего Вы хоти...
Ryzhij_62 Коммуникации и сети 8 10.495 05-Dec-2019, 09:10:54
    Тема: Обмен данными между несколькими контроллерами_создание промышленной сети
Сообщение: RE: Обмен данными между несколькими контроллерами_...

Для блокировок я предпочёл бы производимые и потребляемые теги. Невозможность что-либо менять он-лайн в этом случае не бага, а фича. Цитата: -- Получается MSG, тогда такой вопрос, при настройк...
Ryzhij_62 Коммуникации и сети 8 10.495 05-Dec-2019, 15:35:03
    Тема: Антивирусная защита ПО Rockwell
Сообщение: RE: Антивирусная защита ПО Rockwell

DrWeb 12 лет полёт нормальный.
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 27.262 24-Apr-2017, 07:48:05
    Тема: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500
Сообщение: RE: Как активировать аналоговый модуль 1746-NI8 на...

Выключать-включать пробовали? Как ведёт себя светодиод i/O на модуле процессора? Какая индикация на аналоговом модуле? Руководство (http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/docu...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 8 20.284 24-Jul-2017, 13:11:10
    Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley

В отдельных случаях, когда речь идёт об ответственных применениях, можно апеллировать к ставшей недопустимо высокой вероятности опасного отказа системы управления.
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 10 20.638 19-Sep-2017, 20:13:52
    Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley

В семействе стандартов, посвящённых функциональной безопасности, есть расчёты интенсивности отказов на основе данных по показателям надёжности комплектующих. А любой производитель, предоставляя такие ...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 10 20.638 20-Sep-2017, 13:17:30
    Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley

У этих расчётов и/или оценок предполагается "срок годности", и система стандартов предписывает проводить оценку и поддержание SIL в течение всего жизненного цикла оборудования.
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 10 20.638 20-Sep-2017, 15:13:27
  Question Тема: ControlLogix одноразовый online. WTF?
Сообщение: ControlLogix одноразовый online. WTF?

Приветствую вас, коллеги! Столкнулся я тут с прелюбопытнейшей реакцией процессора 1756-L61/B v20.019 (прошивка v20.055 вела себя аналогично). Понадобилось обновить программу в процессоре всвязи с...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 7 14.254 06-Jul-2018, 10:25:27
    Тема: ControlLogix одноразовый online. WTF?
Сообщение: RE: ControlLogix одноразовый online. WTF?

Спасибо, попробую! Не могли бы Вы оказать любезность и прислать упомянутую Вами статью 57465 - Procedure to save RSLogix 5000 file as a L5K file (https://rockwellautomation.custhelp.com/app/answer...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 7 14.254 06-Jul-2018, 15:52:00
    Тема: ControlLogix одноразовый online. WTF?
Сообщение: RE: ControlLogix одноразовый online. WTF?

Огромное человеческое СПАСИБО!
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 7 14.254 06-Jul-2018, 17:44:53
    Тема: ControlLogix одноразовый online. WTF?
Сообщение: RE: ControlLogix одноразовый online. WTF?

Всё ожило, благодарю ещё раз.
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 7 14.254 10-Jul-2018, 04:32:15
    Тема: ControlLogix одноразовый online. WTF?
Сообщение: RE: ControlLogix одноразовый online. WTF?

Последовательность действий следующая: - из контроллера утилитой Tag Upload Download Tool выкачиваем значения тегов (это необязательно, но тут особенности действующей установки и её тех.процесса - ...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 7 14.254 10-Jul-2018, 09:44:15
    Тема: Установка и настройка резевированных серверов
Сообщение: RE: Установка и настройка резевированных серверов

Вам нужно описание настройки и администрирования SQL-серверов от Microsoft. Помните, что резервирование и синхронизация баз поддерживаются полными версиями серверов, а не бесплатной версией SQL-Expre...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 5 13.718 20-Nov-2018, 15:08:30
    Тема: Factory Talk View SE миграция (уточнено!!!)
Сообщение: RE: Factory Talk View SE миграция (уточнено!!!)

Nikolay_Asutp Написал: (27-May-2019, 01:03:05) -- Сейчас версии и направления решения данной проблемы кончились. Помогите!!! :) PS: Было подозрение на корпоративные настройки win10 64, но проблема во...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 1 5.061 24-Jul-2019, 16:03:44
    Тема: Проблемы с резервированием
Сообщение: Проблемы с резервированием

Доброго времени суток, коллеги! Есть система управления с резервированными корзинами процессора. В какой-то момент корзины переключились, и обратно синхронизироваться не хотят. В дисквалифицированной...
Ryzhij_62 Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 4 6.215 31-Jul-2019, 08:40:12