Результаты поиска
|
| Сообщение |
Автор |
Форум
[убыв.]
|
Ответы |
Просмотры |
Posted |
| |
|
Тема: ControlLogix одноразовый online. WTF?
Сообщение: RE: ControlLogix одноразовый online. WTF?
| Всё ожило, благодарю ещё раз. |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
7 |
14.254 |
10-Jul-2018, 04:32:15 |
| |
|
Тема: ControlLogix одноразовый online. WTF?
Сообщение: RE: ControlLogix одноразовый online. WTF?
| Последовательность действий следующая:
- из контроллера утилитой Tag Upload Download Tool выкачиваем значения тегов (это необязательно, но тут особенности действующей установки и её тех.процесса - ... |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
7 |
14.254 |
10-Jul-2018, 09:44:15 |
| |
|
Тема: Установка и настройка резевированных серверов
Сообщение: RE: Установка и настройка резевированных серверов
| Вам нужно описание настройки и администрирования SQL-серверов от Microsoft.
Помните, что резервирование и синхронизация баз поддерживаются полными версиями серверов, а не бесплатной версией SQL-Expre... |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
5 |
13.718 |
20-Nov-2018, 15:08:30 |
| |
|
Тема: Factory Talk View SE миграция (уточнено!!!)
Сообщение: RE: Factory Talk View SE миграция (уточнено!!!)
|
Nikolay_Asutp Написал: (27-May-2019, 01:03:05)
--
Сейчас версии и направления решения данной проблемы кончились. Помогите!!! :)
PS: Было подозрение на корпоративные настройки win10 64, но проблема во... |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
1 |
5.061 |
24-Jul-2019, 16:03:44 |
| |
|
Тема: Проблемы с резервированием
Сообщение: Проблемы с резервированием
| Доброго времени суток, коллеги!
Есть система управления с резервированными корзинами процессора.
В какой-то момент корзины переключились, и обратно синхронизироваться не хотят.
В дисквалифицированной... |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
4 |
6.215 |
31-Jul-2019, 08:40:12 |
| |
|
Тема: Проблемы с резервированием
Сообщение: RE: Проблемы с резервированием
| Огромное Вам СПАСИБО!
Похоже, это именно наш случай. Появилась надежда )))
Пробовать "на ходу" начальство опасается.
Жду останова агрегата. Отпишусь.
ps:
Кстати, выяснилось, что "на ходу" изменить к... |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
4 |
6.215 |
31-Jul-2019, 11:23:19 |
| |
|
Тема: Проблемы с резервированием
Сообщение: RE: Проблемы с резервированием
| Сегодня технологи остановили агрегат и дали возможность выполнить рекомендации из любезно предоставленных документов.
Всё заработало штатно. Время синхронизации процессорных корзин после переключения... |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
4 |
6.215 |
23-Aug-2019, 09:52:47 |
| |
|
Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
| На всякий случай проверьте в свойствах тега права доступа в программе контроллера. Не установлен ли там запрет на чтение?
У меня такое как-то было )))
Изменил свойства базового массива, и долго не м... |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
11 |
14.160 |
10-Sep-2019, 08:48:53 |
| |
|
Тема: Добавление удаленной корзины В/В для сети ControlNet
Сообщение: RE: Добавление удаленной корзины В/В для сети Cont...
|
Цитата:
--
4) KeyKeeper хранится в модуле имеющим наименьший адрес узла, так же в RSNetWorks можете посмотреть где он у Вас хранится
--
Правильнее будет сказать, что активным KeyKeeper-ом явл... |
|
Ryzhij_62 |
Коммуникации и сети
|
4 |
12.254 |
13-Jul-2017, 11:37:09 |
| |
|
Тема: Кольцо Ethernet
Сообщение: RE: Кольцо Ethernet
| Я бы начал с того, что поднял бы ревизии процессоров 1756-L71 до 20.055 и привёл бы ревизии ВСЕХ 1756-EN2TR/В и 1756-RM/В до соответствия ОДНОМУ набору прошивок V20.055_kit4_ENHCLXRED.zip, как положен... |
|
Ryzhij_62 |
Коммуникации и сети
|
8 |
22.354 |
03-Aug-2017, 22:38:17 |
| |
|
Тема: Кольцо Ethernet
Сообщение: RE: Кольцо Ethernet
|
oldDad Написал: (04-Aug-2017, 16:15:36)
--
А почему не актуальную?
--
Ну, и к актуальной уже предупреждения вышли.
Надо изучать примечания к релизам и выбирать, учитывая совместимость и реалии пр... |
|
Ryzhij_62 |
Коммуникации и сети
|
8 |
22.354 |
05-Aug-2017, 11:21:47 |
| |
|
Тема: FTV ME vs ControlNet
Сообщение: RE: FTV ME vs ControlNet
|
Цитата:
--
Тогда подключился к контроллеру с помощью USB устройства 1784-U2CN/A, в Add Driver есть в разделе "1789-A7, Backplane" устройство "1784-U2CN; 1784-U2CN USB/ControlNet Interface" (обрадов... |
|
Ryzhij_62 |
Коммуникации и сети
|
7 |
13.998 |
17-Oct-2017, 14:20:25 |
| |
|
Тема: Обмен данными между несколькими контроллерами_создание промышленной сети
Сообщение: RE: Обмен данными между несколькими контроллерами_...
| Роутер, в общем случае, не нужен.
Для начала проверьте длину и условия прокладки кабелей.
Цитата:
--
С помощью каких функций лучше всего передавать данные (биты, слова) по сети?
Я думаю исполь... |
|
Ryzhij_62 |
Коммуникации и сети
|
8 |
10.495 |
04-Dec-2019, 15:21:19 |
| |
|
Тема: Обмен данными между несколькими контроллерами_создание промышленной сети
Сообщение: RE: Обмен данными между несколькими контроллерами_...
|
provorovi Написал: (04-Dec-2019, 16:38:25)
--
Условия прокладки кабелей:
Тут немного по сложнее.
Если силовой кабель лежит вместе с сетевым, может это "подвешивать" сеть?
Куда и для чего Вы хоти... |
|
Ryzhij_62 |
Коммуникации и сети
|
8 |
10.495 |
05-Dec-2019, 09:10:54 |
| |
|
Тема: Обмен данными между несколькими контроллерами_создание промышленной сети
Сообщение: RE: Обмен данными между несколькими контроллерами_...
| Для блокировок я предпочёл бы производимые и потребляемые теги. Невозможность что-либо менять он-лайн в этом случае не бага, а фича.
Цитата:
--
Получается MSG, тогда такой вопрос, при настройк... |
|
Ryzhij_62 |
Коммуникации и сети
|
8 |
10.495 |
05-Dec-2019, 15:35:03 |
| |
|
Тема: Обновления на станции
Сообщение: RE: Обновления на станции
| Ну, кое-какие рекомендации и указания всё же имеются:
Цитата:
--
Rockwell Automation is releasing this notice titled "Rockwell Automation Recommended Mitigations For "Petya" Malware." The notice i... |
|
Ryzhij_62 |
О том, о сём. Любые темы.
|
10 |
31.443 |
08-Jul-2017, 12:46:34 |
| |
|
Тема: Рантайм на RSView32
Сообщение: RE: Рантайм на RSView32
| Надо глянуть в проекте RSView32 как проект получает данные. У Вас это скорее всего это топик RSLinxClassic.
Тогда программе RSLinxClassic надо создать топик, указывающий на процессор Вашего контролле... |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
4 |
12.285 |
22-Aug-2017, 11:01:42 |
| |
|
Тема: Рантайм на RSView32
Сообщение: RE: Рантайм на RSView32
| У Вас три источника данных, и со всех трёх источников данные вам собирает RSLinxClassic в роли OPC-сервера.
Если нет файла бэкапа настроек RSLinx (*.rsx -файла), то в RSLinxClassic надо самим устано... |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
4 |
12.285 |
22-Aug-2017, 12:45:48 |
| |
|
Тема: Studio 5000 v28 не открывает 1768-L43
Сообщение: RE: Studio 5000 v28 не открывает 1768-L43
| А это ничего, что по данным официального сайта максимально доступная версия прошивки для 1768-L43 это 20.019 ? ))) |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
6 |
14.913 |
02-Oct-2017, 13:04:15 |
| |
|
Тема: Studio 5000 v28 не открывает 1768-L43
Сообщение: RE: Studio 5000 v28 не открывает 1768-L43
|
ВФирст Написал: (02-Oct-2017, 13:09:53)
--
Studio показывает, что версия открываемого файла 19.
Это что значит, я не смогу открыть ничем кроме RSLogix 5000 v19?
Это же неправильно, где сейчас возь... |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
6 |
14.913 |
02-Oct-2017, 18:35:40 |