Результаты поиска
|
| Сообщение |
Автор |
Форум
[убыв.]
|
Ответы |
Просмотры |
Posted |
| |
|
Тема: Резервирование L72
Сообщение: RE: Резервирование L72
| Помимо того, что прошивки всех модулей в резервируемых корзинах должны иметь прошивки из одного набора для резервируемых процессоров (а вовсе не самые последние, как часто делают), обратите внимание в... |
|
Ryzhij_62 |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
14 |
43.916 |
11-Apr-2017, 15:09:20 |
| |
|
Тема: Потеря директории в RSViewSE 4.00.00 (CPR7)
Сообщение: RE: Потеря директории в RSViewSE 4.00.00 (CPR7)
| Убедитесь, что IP-адреса всех ваших машин действительно статические, а, например, не раздаются роутером через DHCP. |
|
Ryzhij_62 |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
5 |
17.102 |
24-Aug-2017, 10:16:47 |
| |
|
Тема: Потеря директории в RSViewSE 4.00.00 (CPR7)
Сообщение: RE: Потеря директории в RSViewSE 4.00.00 (CPR7)
| И нормально пингуются при возникновении проблемы? |
|
Ryzhij_62 |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
5 |
17.102 |
25-Aug-2017, 16:15:29 |
| |
|
Тема: Прошивка модулей
Сообщение: RE: Прошивка модулей
| Поскольку речь идёт о модуле резервирования, управляющем модулями в резервируемых корзинах, то ВСЕ модули в этих корзинах (корзинах с процессорами и модулями резервирования) должны быть идентичны по т... |
|
Ryzhij_62 |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
1 |
11.869 |
31-Aug-2017, 10:41:58 |
| |
|
Тема: Дата на модулях AB 1756
Сообщение: RE: Дата на модулях AB 1756
| месяц/год
У меня с системы, запущенной в 2003 году, сняты модули с маркировкой 08/01 и 06/02.
В 2008 или 2006 году эти модули произведены быть не могли, они уже работали. Так что не позже 2002 года.
В... |
|
Ryzhij_62 |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
3 |
11.634 |
13-Oct-2017, 16:18:53 |
| |
|
Тема: Prosoft MVI56-103M
Сообщение: RE: Prosoft MVI56-103M
| Через бэкплейн с помощью RSLinx до модуля в PCB до-стучаться пытались? |
|
Ryzhij_62 |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
5 |
15.179 |
01-Nov-2017, 05:55:28 |
| |
|
Тема: Prosoft MVI56-103M
Сообщение: RE: Prosoft MVI56-103M
| 1. Устанавливаете связь с контроллером с помощью RSLinx по любимому Вами протоколу;
2. Убеждаетесь, что модуль MVI56.. виден в окне RSWho;
3. Запускаете PCB и смотрите, активна ли кнопка RSWho на ок... |
|
Ryzhij_62 |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
5 |
15.179 |
01-Nov-2017, 12:43:37 |
| |
|
Тема: SLC 500
Сообщение: RE: SLC 500
| Ва-ащето RS232 - это интерфейс, а разъём там скорее всего DB9-M (папа) ))) |
|
Ryzhij_62 |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
4 |
15.221 |
21-Nov-2017, 14:08:57 |
| |
|
Тема: Контроллер Allen bradley 1747 - l542
Сообщение: RE: Контроллер Allen bradley 1747 - l542
| Начните с замены блока питания, особенно если этому модулю более 8 лет. |
|
Ryzhij_62 |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
10 |
24.864 |
31-Dec-2017, 21:31:33 |
| |
|
Тема: Смена IP на резервируемом шасси
Сообщение: RE: Смена IP на резервируемом шасси
| Верно ли я понял, что модули Ethernet используются для связи только с рабочими станциями SCADA (или HMI-панелями оператора), а сетью ControlNet у Вас охвачена I/O-периферия? |
|
Ryzhij_62 |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
3 |
13.336 |
11-Oct-2018, 16:23:41 |
| |
|
Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2
| Когда речь идёт о ПАЗ, для SIL обсчитываются КОНТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ и ПАЗ, а не отдельные устройства, входящие в эти контуры - датчики, модули ВВ, связь, ЦПУ и исполнительные устройства.
Сертификаты дают... |
|
Ryzhij_62 |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
8 |
44.584 |
05-Jul-2019, 11:34:43 |
| |
|
Тема: Помогите разобраться с параметрами Delta VFD
Сообщение: RE: Помогите разобраться с параметрами Delta VFD
| Похоже, дело в датчике, а не в частотнике.
У Вас оба датчика имеют один и тот же вид унифицированного сигнала и схему подключения?
Кроме того, ОВЕН-овские датчики капризничают в паре с частотниками, ... |
|
Ryzhij_62 |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
1 |
19.412 |
26-Feb-2020, 16:31:28 |
| |
|
Тема: Антивирусная защита ПО Rockwell
Сообщение: RE: Антивирусная защита ПО Rockwell
| DrWeb 12 лет полёт нормальный. |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
11 |
27.262 |
24-Apr-2017, 07:48:05 |
| |
|
Тема: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500
Сообщение: RE: Как активировать аналоговый модуль 1746-NI8 на...
| Выключать-включать пробовали? Как ведёт себя светодиод i/O на модуле процессора? Какая индикация на аналоговом модуле?
Руководство (http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/docu... |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
8 |
20.284 |
24-Jul-2017, 13:11:10 |
| |
|
Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
| В отдельных случаях, когда речь идёт об ответственных применениях, можно апеллировать к ставшей недопустимо высокой вероятности опасного отказа системы управления. |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
10 |
20.638 |
19-Sep-2017, 20:13:52 |
| |
|
Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
| В семействе стандартов, посвящённых функциональной безопасности, есть расчёты интенсивности отказов на основе данных по показателям надёжности комплектующих. А любой производитель, предоставляя такие ... |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
10 |
20.638 |
20-Sep-2017, 13:17:30 |
| |
|
Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
| У этих расчётов и/или оценок предполагается "срок годности", и система стандартов предписывает проводить оценку и поддержание SIL в течение всего жизненного цикла оборудования. |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
10 |
20.638 |
20-Sep-2017, 15:13:27 |
| |
|
Тема: ControlLogix одноразовый online. WTF?
Сообщение: ControlLogix одноразовый online. WTF?
| Приветствую вас, коллеги!
Столкнулся я тут с прелюбопытнейшей реакцией процессора 1756-L61/B v20.019 (прошивка v20.055 вела себя аналогично).
Понадобилось обновить программу в процессоре всвязи с... |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
7 |
14.254 |
06-Jul-2018, 10:25:27 |
| |
|
Тема: ControlLogix одноразовый online. WTF?
Сообщение: RE: ControlLogix одноразовый online. WTF?
| Спасибо, попробую!
Не могли бы Вы оказать любезность и прислать упомянутую Вами статью 57465 - Procedure to save RSLogix 5000 file as a L5K file (https://rockwellautomation.custhelp.com/app/answer... |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
7 |
14.254 |
06-Jul-2018, 15:52:00 |
| |
|
Тема: ControlLogix одноразовый online. WTF?
Сообщение: RE: ControlLogix одноразовый online. WTF?
| Огромное человеческое СПАСИБО! |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
7 |
14.254 |
06-Jul-2018, 17:44:53 |