Результаты поиска
|
| Сообщение |
Автор |
Форум |
Ответы |
Просмотры |
Posted
[возр.]
|
| |
|
Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
| У этих расчётов и/или оценок предполагается "срок годности", и система стандартов предписывает проводить оценку и поддержание SIL в течение всего жизненного цикла оборудования. |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
10 |
20.635 |
20-Sep-2017, 15:13:27 |
| |
|
Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
| В семействе стандартов, посвящённых функциональной безопасности, есть расчёты интенсивности отказов на основе данных по показателям надёжности комплектующих. А любой производитель, предоставляя такие ... |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
10 |
20.635 |
20-Sep-2017, 13:17:30 |
| |
|
Тема: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
Сообщение: RE: Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley
| В отдельных случаях, когда речь идёт об ответственных применениях, можно апеллировать к ставшей недопустимо высокой вероятности опасного отказа системы управления. |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
10 |
20.635 |
19-Sep-2017, 20:13:52 |
| |
|
Тема: Прошивка модулей
Сообщение: RE: Прошивка модулей
| Поскольку речь идёт о модуле резервирования, управляющем модулями в резервируемых корзинах, то ВСЕ модули в этих корзинах (корзинах с процессорами и модулями резервирования) должны быть идентичны по т... |
|
Ryzhij_62 |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
1 |
11.866 |
31-Aug-2017, 10:41:58 |
| |
|
Тема: Потеря директории в RSViewSE 4.00.00 (CPR7)
Сообщение: RE: Потеря директории в RSViewSE 4.00.00 (CPR7)
| И нормально пингуются при возникновении проблемы? |
|
Ryzhij_62 |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
5 |
17.099 |
25-Aug-2017, 16:15:29 |
| |
|
Тема: Потеря директории в RSViewSE 4.00.00 (CPR7)
Сообщение: RE: Потеря директории в RSViewSE 4.00.00 (CPR7)
| Убедитесь, что IP-адреса всех ваших машин действительно статические, а, например, не раздаются роутером через DHCP. |
|
Ryzhij_62 |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
5 |
17.099 |
24-Aug-2017, 10:16:47 |
| |
|
Тема: Рантайм на RSView32
Сообщение: RE: Рантайм на RSView32
| У Вас три источника данных, и со всех трёх источников данные вам собирает RSLinxClassic в роли OPC-сервера.
Если нет файла бэкапа настроек RSLinx (*.rsx -файла), то в RSLinxClassic надо самим устано... |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
4 |
12.275 |
22-Aug-2017, 12:45:48 |
| |
|
Тема: Рантайм на RSView32
Сообщение: RE: Рантайм на RSView32
| Надо глянуть в проекте RSView32 как проект получает данные. У Вас это скорее всего это топик RSLinxClassic.
Тогда программе RSLinxClassic надо создать топик, указывающий на процессор Вашего контролле... |
|
Ryzhij_62 |
Программирование
|
4 |
12.275 |
22-Aug-2017, 11:01:42 |
| |
|
Тема: Кольцо Ethernet
Сообщение: RE: Кольцо Ethernet
|
oldDad Написал: (04-Aug-2017, 16:15:36)
--
А почему не актуальную?
--
Ну, и к актуальной уже предупреждения вышли.
Надо изучать примечания к релизам и выбирать, учитывая совместимость и реалии пр... |
|
Ryzhij_62 |
Коммуникации и сети
|
8 |
22.351 |
05-Aug-2017, 11:21:47 |
| |
|
Тема: Кольцо Ethernet
Сообщение: RE: Кольцо Ethernet
| Я бы начал с того, что поднял бы ревизии процессоров 1756-L71 до 20.055 и привёл бы ревизии ВСЕХ 1756-EN2TR/В и 1756-RM/В до соответствия ОДНОМУ набору прошивок V20.055_kit4_ENHCLXRED.zip, как положен... |
|
Ryzhij_62 |
Коммуникации и сети
|
8 |
22.351 |
03-Aug-2017, 22:38:17 |
| |
|
Тема: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500
Сообщение: RE: Как активировать аналоговый модуль 1746-NI8 на...
| Выключать-включать пробовали? Как ведёт себя светодиод i/O на модуле процессора? Какая индикация на аналоговом модуле?
Руководство (http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/docu... |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
8 |
20.281 |
24-Jul-2017, 13:11:10 |
| |
|
Тема: Добавление удаленной корзины В/В для сети ControlNet
Сообщение: RE: Добавление удаленной корзины В/В для сети Cont...
|
Цитата:
--
4) KeyKeeper хранится в модуле имеющим наименьший адрес узла, так же в RSNetWorks можете посмотреть где он у Вас хранится
--
Правильнее будет сказать, что активным KeyKeeper-ом явл... |
|
Ryzhij_62 |
Коммуникации и сети
|
4 |
12.251 |
13-Jul-2017, 11:37:09 |
| |
|
Тема: Обновления на станции
Сообщение: RE: Обновления на станции
| Ну, кое-какие рекомендации и указания всё же имеются:
Цитата:
--
Rockwell Automation is releasing this notice titled "Rockwell Automation Recommended Mitigations For "Petya" Malware." The notice i... |
|
Ryzhij_62 |
О том, о сём. Любые темы.
|
10 |
31.440 |
08-Jul-2017, 12:46:34 |
| |
|
Тема: Антивирусная защита ПО Rockwell
Сообщение: RE: Антивирусная защита ПО Rockwell
| DrWeb 12 лет полёт нормальный. |
|
Ryzhij_62 |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
11 |
27.259 |
24-Apr-2017, 07:48:05 |
| |
|
Тема: Резервирование L72
Сообщение: RE: Резервирование L72
| Помимо того, что прошивки всех модулей в резервируемых корзинах должны иметь прошивки из одного набора для резервируемых процессоров (а вовсе не самые последние, как часто делают), обратите внимание в... |
|
Ryzhij_62 |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
14 |
43.913 |