    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

См. публикации по следующей ссылке и во вложении: https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711-um014_-en-p.pdf
oldDad Программирование 21 16.053 26-Sep-2019, 14:53:51
    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

Вы с карточкой всё делали точно так, как написано в Chapter 4 руководства пользователя 2711-um014_-en-p.pdf? С RSLinx всё так сделали, как указано в kb38757?
oldDad Программирование 21 16.053 26-Sep-2019, 15:26:51
    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

Если оборудование исправно, используется правильное ПО и всё делается по инструкции, то никаких сложностей нет от слова "совсем". Сотни людей во всем мире делали это 15 лет подряд, пока эти панели еще...
oldDad Программирование 21 16.053 26-Sep-2019, 15:55:21
    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

oldDad Написал: (26-Sep-2019, 14:53:51) -- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711-um014_-en-p.pdf -- Chapter 3, page 72.
oldDad Программирование 21 16.053 30-Sep-2019, 11:07:52
    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

provorovi Написал: (03-Oct-2019, 12:54:25) -- 2. К какому порту на панели подключаться -- RS-232 (DF1) https://i.ibb.co/y88cQQS/image.png (https://ibb.co/y88cQQS)
oldDad Программирование 21 16.053 05-Oct-2019, 12:56:33
    Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix

Здравствуйте, Александр! Давайте расуждать логически. Виноваты могут быть либо рабочая станция, либо контроллер, либо канал связи (кабели, коммутатор). Первое, что я бы сделал, так это загрузил бы п...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 14.160 02-Sep-2019, 09:20:44
    Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix

Если Вы уверены, что проблема не в коммутаторе и в кабелях, то она только в контроллере или в рабочей станции. Не пробовали прошить другой контроллер той же прошивкой и загрузить в него тот же проект?...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 14.160 02-Sep-2019, 09:33:27
    Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix

Да вроде бы ничего такого в RN20 не указано.
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 14.160 02-Sep-2019, 14:52:10
    Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix

Ну у вас же работала эта версия, и сейчас, с другим модулем, как я понимаю, нет ошибок. Снижать версию непродуктивно, уж лучше прошить новейшую, актуальную 20.019 https://compatibility.rockwellautoma...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 14.160 03-Sep-2019, 13:44:31
    Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix

Александр, судя, как говорится, по антуражу, у вас проблема с сетью, объединяющей компьютеры,  предположительно - с софтом на этих компьютерах. Если лог ошибок Windows указывает на сетевые ошибки в од...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 14.160 21-Nov-2019, 10:10:51
    Тема: Смена IP на резервируемом шасси
Сообщение: RE: Смена IP на резервируемом шасси

Имеется в виду, что адреса IP нужно заменить в сегменте Ethernet/IP, или же речь идет об адресах узлов в ControlNet (и тогда это не IP) ?
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 3 13.336 11-Oct-2018, 13:25:54
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

http://i.piccy.info/i9/732d6e32be11f3006f7ca01a7018d79f/1567508086/93996/1335915/SLC_800.jpg (http://piccy.info/view3/13371747/e68dbf26993b883dc29c9c93bfaa6110/orig/)http://i.piccy.info/a3/2019-09-03-...
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 03-Sep-2019, 13:55:02
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

DH-485 и DF1 являются собственностью Allen-Bradley, они закрыты. Более того, они устарели и больше производителем не поддерживаются. Конвертеров протокола от производителя нет, Вам нужна панель с так...
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 03-Sep-2019, 22:44:19
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

1747-PIC уже давно не поставляются, древность седая, раритет. DF-1, действительно публиковался, так давно, что я даже и забыл об этом.
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 04-Sep-2019, 22:51:32
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

Мы можем поискать у наших партнеров нужные вам панели прошлых лет выпуска, но залежавшиеся на складе, из старого ЗИПа, лишние и т.п., в том числе иной раз попадаются даже в оригинальной упаковке, не р...
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 05-Sep-2019, 18:59:49
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

Хм.... эта замена бесперспективна, жить им осталось всего ничего. Cемейства MicroLogix снимаются, так зачем бесполезно тратить деньги? Переходить нужно сразу на CompactLogix 5069. Фактически, нужно з...
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 07-Sep-2019, 23:16:12
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

dv_ Написал: (08-Sep-2019, 09:30:35) -- но допиливать придется -- Не надо пинать мертвую лошадь, как говорят ковбои. После допиливания получится урод. И надо таки знать, что и где допиливать, иметь ...
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 08-Sep-2019, 09:56:19
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

А почеу Вы решили, что Allen-Bradley дороже, чем Siemens? Уверен, что можно найти решение дешевле.
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 08-Sep-2019, 16:55:45
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

О MicroLogix забудьте, это прошлый век, их скоро не будет. Посмотрите на Micro 850 или на Micro870, например: https://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Micro850 https://ab.rockwellau...
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 09-Sep-2019, 17:13:59
    Тема: Проблема с Internal Bell (FTV10)
Сообщение: RE: Проблема с Internal Bell (FTV10)

Попробуйте вот что:  KB29298 (www.vdt-solutions.de/files/kb29298.pdf).