Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2
| Здравствуйте,
Phoenix Contact указывает, что данное изделие сертифицировано по SIL IEC 61508, и что оно соответствует SIL-2:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kz/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid... |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
8 |
44.584 |
02-Jul-2019, 09:30:59 |
| |
|
Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2
| Это вам решать. Если хотите, сертифицируйте свою систему.
Что конкретно вас интересует?
Что такое "система ESD", чем она управляет?
Совместимость чего с чем у Вас вызывает вопросы? |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
8 |
44.584 |
02-Jul-2019, 11:22:20 |
| |
|
Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2
| Понятно.
Отсюда не видно, соответствует ли ваша система требованиям стандартов IEC 61508 и IEC 61511, что все эксплуатационные процедуры правильно соблюдаются, и что тестирование работоспособности пр... |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
8 |
44.584 |
02-Jul-2019, 14:25:30 |
| |
|
Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2
| Aizat,
думаю, что это вполне возможно. Обратитесь, пожалуйста, по этому поводу в наше российское представительство:
https://ht-impex.ru/
office@ht-impex.ru
+7(8482)505-725 |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
8 |
44.584 |
11-Jul-2019, 12:25:07 |
| |
|
Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?
| Не очень понятно что Вам мешает использовать в VBA любой объект из FactoryTalk View SE Client Object Model, например, объект Tag, а затем делать с ним всё, что Вам нужно, средствами Microsoft Visua... |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
14 |
41.919 |
11-Jan-2019, 12:33:24 |
| |
|
Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?
|
Curr93 Написал: (14-Jan-2019, 07:10:23)
--
Вот спасибо. Для меня это что-то новое - Client Object Model.
--
По поводу VBA IDE почитайте FTView User's Guide, Appendix C:
https://literature.rockwellau... |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
14 |
41.919 |
14-Jan-2019, 10:14:06 |
| |
|
Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?
| К популяризации платформы данное ограничение не имеет никакого отношения.
У серьезного производителя может существовать некоторый защищенный контент, доступ к которому ограничен ввиду некоторых обс... |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
14 |
41.919 |
15-Jan-2019, 10:12:32 |
| |
|
Тема: Работа форума: отзывы и технические вопросы
Сообщение: RE: Работа форума: отзывы и технические вопросы
|
oldDad |
Вопросы, пожелания и рекомендации
|
19 |
37.848 |
02-Sep-2020, 15:08:32 |
| |
|
Тема: Работа форума: отзывы и технические вопросы
Сообщение: RE: Работа форума: отзывы и технические вопросы
| Ага, ок. Ты HTML-тэги мешающие вручную выбросил редактированием, или само так получилось без них?
Я тут кое-что поправлял сегодня в движке. |
|
oldDad |
Вопросы, пожелания и рекомендации
|
19 |
37.848 |
02-Sep-2020, 17:28:17 |
| |
|
Тема: Работа форума: отзывы и технические вопросы
Сообщение: RE: Работа форума: отзывы и технические вопросы
| Ну, буду разбираться дальше. |
|
oldDad |
Вопросы, пожелания и рекомендации
|
19 |
37.848 |
02-Sep-2020, 18:00:08 |
| |
|
Тема: Работа форума: отзывы и технические вопросы
Сообщение: RE: Работа форума: отзывы и технические вопросы
| Вроде бы пофиксил проблему. |
|
oldDad |
Вопросы, пожелания и рекомендации
|
19 |
37.848 |
04-Sep-2020, 15:00:57 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
| Чтобы говорить предметно, приведите, пожалуйста, каталожный номер процессора SLC: 1747-L5...
Для программирования SLC необходимо ПО RSLogix 500, а не RSLogix 5000. |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 10:45:55 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
| Сеть ControlNet использовать необязательно. У Вашего контроллера есть встроенный коммуникационный порт, его можно использовать для связи с модулями Flex I/O по сети Remote I/O. Для этого вместо ада... |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 12:17:22 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
| 1747-SDN - это сканер вообще другой сети, DeviceNet. Он не подойдет.
Как вариант, можно продать на eBay Ваш древний контроллер SLC и приобрести там же такой же устаревший CompactLogix 1769-L32C или 1... |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 12:35:00 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
| 1747-SCNR обменивается данными с модулями ввода-вывода и через буферную память М0 - М1 делает эти данные доступными для процессора. объём буферной памяти ограничен.
1788-CN2DN Вам вряд ли поможет, э... |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 12:50:57 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
|
Sakhalin_Cat Написал: (12-Mar-2019, 12:59:33)
--
кину на полку в склад пущай гниет...
--
Будет лежать мёртвым грузом, потом выбросите его.
Я бы сразу продал на eBay или на какой-нибудь другой интер... |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 13:05:10 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
| Сделаете систему из старья, потом поломается что-нибудь в ней, а запчасти уже купить негде, или дорого - раритет. И потом никто не вспомнит, как там что было, и как программировалось, и что теперь с ... |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 13:14:45 |
| |
|
Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
| Вы пробовали включать PanelView через Нуль-модемный адаптер, входящий в комплект поставки 9300-USBCBL-CP3?
И затем попробуйте Auto-Configure в RSLinx. |
|
oldDad |
Программирование
|
21 |
16.054 |
26-Sep-2019, 10:41:34 |
| |
|
Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
| Вот так выглядит адаптер, его нужно использовать для старых PanelView Standard:
http://i.piccy.info/i9/89c6aecb0808ab27389b7fd01a860f82/1569486663/14088/1335915/Image7_500.jpg (http://piccy.info/... |
|
oldDad |
Программирование
|
21 |
16.054 |
26-Sep-2019, 11:31:06 |
| |
|
Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
| Да, должно получиться:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Use the DH-485 UIC dev... |
|
oldDad |
Программирование
|
21 |
16.054 |