Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2
| Здравствуйте,
Phoenix Contact указывает, что данное изделие сертифицировано по SIL IEC 61508, и что оно соответствует SIL-2:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kz/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid... |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
8 |
44.584 |
02-Jul-2019, 09:30:59 |
| |
|
Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2
| Это вам решать. Если хотите, сертифицируйте свою систему.
Что конкретно вас интересует?
Что такое "система ESD", чем она управляет?
Совместимость чего с чем у Вас вызывает вопросы? |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
8 |
44.584 |
02-Jul-2019, 11:22:20 |
| |
|
Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2
| Понятно.
Отсюда не видно, соответствует ли ваша система требованиям стандартов IEC 61508 и IEC 61511, что все эксплуатационные процедуры правильно соблюдаются, и что тестирование работоспособности пр... |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
8 |
44.584 |
02-Jul-2019, 14:25:30 |
| |
|
Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2
| Aizat,
думаю, что это вполне возможно. Обратитесь, пожалуйста, по этому поводу в наше российское представительство:
https://ht-impex.ru/
office@ht-impex.ru
+7(8482)505-725 |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
8 |
44.584 |