|
Результаты поиска
|
| Сообщение
[возр.]
|
Автор |
Форум |
Ответы |
Просмотры |
Posted |
| |
|
Тема: База знаний Rockwell Automation
Сообщение: RE: База знаний Rockwell Automation
| Эта публикация открыта для всех зарегистрированных на портале Rockwell Support Center пользователей, не только для обладателей сервиcа TechConnect.
Регистрация бесплатна, зарегистрируйтесь на портале... |
|
oldDad |
Коммуникации и сети
|
1 |
3.166 |
12-Jul-2019, 15:23:54 |
| |
|
Тема: Sercos 1768-m04se
Сообщение: RE: Sercos 1768-m04se
| Вот здесь посмотрите:
https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/MultiProductDownload.aspx?crumb=112 |
|
oldDad |
Программирование
|
2 |
2.001 |
02-Jul-2020, 12:44:26 |
| |
|
Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
| Вы пробовали включать PanelView через Нуль-модемный адаптер, входящий в комплект поставки 9300-USBCBL-CP3?
И затем попробуйте Auto-Configure в RSLinx. |
|
oldDad |
Программирование
|
21 |
16.054 |
26-Sep-2019, 10:41:34 |
| |
|
Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
| Вот так выглядит адаптер, его нужно использовать для старых PanelView Standard:
http://i.piccy.info/i9/89c6aecb0808ab27389b7fd01a860f82/1569486663/14088/1335915/Image7_500.jpg (http://piccy.info/... |
|
oldDad |
Программирование
|
21 |
16.054 |
26-Sep-2019, 11:31:06 |
| |
|
Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
| Да, должно получиться:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Use the DH-485 UIC dev... |
|
oldDad |
Программирование
|
21 |
16.054 |
26-Sep-2019, 11:50:47 |
| |
|
Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
| См. публикации по следующей ссылке и во вложении:
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711-um014_-en-p.pdf |
|
oldDad |
Программирование
|
21 |
16.054 |
26-Sep-2019, 14:53:51 |
| |
|
Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
| Вы с карточкой всё делали точно так, как написано в Chapter 4 руководства пользователя 2711-um014_-en-p.pdf?
С RSLinx всё так сделали, как указано в kb38757? |
|
oldDad |
Программирование
|
21 |
16.054 |
26-Sep-2019, 15:26:51 |
| |
|
Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
| Если оборудование исправно, используется правильное ПО и всё делается по инструкции, то никаких сложностей нет от слова "совсем".
Сотни людей во всем мире делали это 15 лет подряд, пока эти панели еще... |
|
oldDad |
Программирование
|
21 |
16.054 |
26-Sep-2019, 15:55:21 |
| |
|
Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
|
oldDad Написал: (26-Sep-2019, 14:53:51)
--
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711-um014_-en-p.pdf
--
Chapter 3, page 72. |
|
oldDad |
Программирование
|
21 |
16.054 |
30-Sep-2019, 11:07:52 |
| |
|
Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
|
provorovi Написал: (03-Oct-2019, 12:54:25)
--
2. К какому порту на панели подключаться
--
RS-232 (DF1)
https://i.ibb.co/y88cQQS/image.png (https://ibb.co/y88cQQS) |
|
oldDad |
Программирование
|
21 |
16.054 |
05-Oct-2019, 12:56:33 |
| |
|
Тема: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений на флешку
Сообщение: RE: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений...
| Сообщения об сохраняются в так называемых "Alarm Log"-файлах и могут быть напечатаны на принтере. Эти файлы Вы можете потом куда-нибудь копировать, например, на флешку и т.п., куда-нибудь импортирова... |
|
oldDad |
Программирование
|
5 |
6.905 |
22-Aug-2019, 09:25:43 |
| |
|
Тема: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений на флешку
Сообщение: RE: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений...
| Какая у Вас панель, ее каталожный номер? |
|
oldDad |
Программирование
|
5 |
6.905 |
23-Aug-2019, 11:08:32 |
| |
|
Тема: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений на флешку
Сообщение: RE: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений...
| Посмотрите, есть ли у вас такая папка?
Код:
--
\windows\logs\\M_Alarms\
--
Если есть, то что в ней?
Если сразу не найдете, поищите по диску папку M_Alarms. |
|
oldDad |
Программирование
|
5 |
6.905 |
23-Aug-2019, 21:16:19 |
| |
|
Тема: Factory Talk View SE: запись архива на сетевой диск
Сообщение: RE: Factory Talk View SE: запись архива на сетевой...
| Пожалуйста:
kb680567 (www.vdt-solutions.de/files/kb680567.pdf) |
|
oldDad |
Программирование
|
1 |
5.690 |
13-Dec-2018, 23:34:06 |
| |
|
Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
| Здравствуйте, Александр!
Давайте расуждать логически. Виноваты могут быть либо рабочая станция, либо контроллер, либо канал связи (кабели, коммутатор).
Первое, что я бы сделал, так это загрузил бы п... |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
11 |
14.160 |
02-Sep-2019, 09:20:44 |
| |
|
Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
| Если Вы уверены, что проблема не в коммутаторе и в кабелях, то она только в контроллере или в рабочей станции. Не пробовали прошить другой контроллер той же прошивкой и загрузить в него тот же проект?... |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
11 |
14.160 |
02-Sep-2019, 09:33:27 |
| |
|
Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
| Да вроде бы ничего такого в RN20 не указано. |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
11 |
14.160 |
02-Sep-2019, 14:52:10 |
| |
|
Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
| Ну у вас же работала эта версия, и сейчас, с другим модулем, как я понимаю, нет ошибок.
Снижать версию непродуктивно, уж лучше прошить новейшую, актуальную 20.019
https://compatibility.rockwellautoma... |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
11 |
14.160 |
03-Sep-2019, 13:44:31 |
| |
|
Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
| Александр, судя, как говорится, по антуражу, у вас проблема с сетью, объединяющей компьютеры, предположительно - с софтом на этих компьютерах. Если лог ошибок Windows указывает на сетевые ошибки в од... |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
11 |
14.160 |
21-Nov-2019, 10:10:51 |
| |
|
Тема: Allen Bradley
Сообщение: RE: Allen Bradley
| При наличии потребности в приобретении присылайте, пожалуйста, запрос на office@vdt-solutions.de.
В запросе указывайте реквизиты вашего предприятия. |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
1 |
4.382 |
03-Jul-2020, 09:21:13 |