Результаты поиска
Сообщение [возр.] Автор Форум Ответы Просмотры Posted
    Тема: Смена IP на резервируемом шасси
Сообщение: RE: Смена IP на резервируемом шасси

Имеется в виду, что адреса IP нужно заменить в сегменте Ethernet/IP, или же речь идет об адресах узлов в ControlNet (и тогда это не IP) ?
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 3 13.336 11-Oct-2018, 13:25:54
    Тема: Расширенный пакет для RSView32
Сообщение: RE: Расширенный пакет для RSView32

Да уже нигде. И InView и RSView32 - это уже история, они больше не поддерживаются. Пятнадцать лет почти прошло, однако, со времени приводимой Вами публикации.
oldDad Программирование 7 8.016 10-Sep-2019, 15:13:55
    Тема: Расширенный пакет для RSView32
Сообщение: RE: Расширенный пакет для RSView32

Время, когда по ним было всего навалом, прошло лет 10 назад. Если Вы расскажете, какую задачу собираетесь решить, то, наверное, можно было бы порекомендовать какое-нибудь ее решение. Для какой цели В...
oldDad Программирование 7 8.016 11-Sep-2019, 07:52:45
    Тема: Расширенный пакет для RSView32
Сообщение: RE: Расширенный пакет для RSView32

Что значит "подчистил"? Табло InView не поставляются с 2012г. Как Вы думаете, кто кроме производителя, может принять решение о прекращении производства и поставок той или иной серии продукции,  о прек...
oldDad Программирование 7 8.016 11-Sep-2019, 11:29:02
    Тема: Расширенный пакет для RSView32
Сообщение: RE: Расширенный пакет для RSView32

Я уже выше написал, InView больше не поддерживается, и Вы по InView ничего не найдете.
oldDad Программирование 7 8.016 11-Sep-2019, 14:14:01
    Тема: Работа форума: отзывы и технические вопросы
Сообщение: RE: Работа форума: отзывы и технические вопросы

еуыееуе
oldDad Вопросы, пожелания и рекомендации 19 37.848 02-Sep-2020, 15:08:32
    Тема: Работа форума: отзывы и технические вопросы
Сообщение: RE: Работа форума: отзывы и технические вопросы

Ага, ок. Ты HTML-тэги мешающие вручную выбросил редактированием, или само так получилось без них? Я тут кое-что поправлял сегодня в движке.
oldDad Вопросы, пожелания и рекомендации 19 37.848 02-Sep-2020, 17:28:17
    Тема: Работа форума: отзывы и технические вопросы
Сообщение: RE: Работа форума: отзывы и технические вопросы

Ну, буду разбираться дальше.
oldDad Вопросы, пожелания и рекомендации 19 37.848 02-Sep-2020, 18:00:08
    Тема: Работа форума: отзывы и технические вопросы
Сообщение: RE: Работа форума: отзывы и технические вопросы

Вроде бы пофиксил проблему.
oldDad Вопросы, пожелания и рекомендации 19 37.848 04-Sep-2020, 15:00:57
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

http://i.piccy.info/i9/732d6e32be11f3006f7ca01a7018d79f/1567508086/93996/1335915/SLC_800.jpg (http://piccy.info/view3/13371747/e68dbf26993b883dc29c9c93bfaa6110/orig/)http://i.piccy.info/a3/2019-09-03-...
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 03-Sep-2019, 13:55:02
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

DH-485 и DF1 являются собственностью Allen-Bradley, они закрыты. Более того, они устарели и больше производителем не поддерживаются. Конвертеров протокола от производителя нет, Вам нужна панель с так...
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 03-Sep-2019, 22:44:19
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

1747-PIC уже давно не поставляются, древность седая, раритет. DF-1, действительно публиковался, так давно, что я даже и забыл об этом.
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 04-Sep-2019, 22:51:32
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

Мы можем поискать у наших партнеров нужные вам панели прошлых лет выпуска, но залежавшиеся на складе, из старого ЗИПа, лишние и т.п., в том числе иной раз попадаются даже в оригинальной упаковке, не р...
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 05-Sep-2019, 18:59:49
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

Хм.... эта замена бесперспективна, жить им осталось всего ничего. Cемейства MicroLogix снимаются, так зачем бесполезно тратить деньги? Переходить нужно сразу на CompactLogix 5069. Фактически, нужно з...
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 07-Sep-2019, 23:16:12
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

dv_ Написал: (08-Sep-2019, 09:30:35) -- но допиливать придется -- Не надо пинать мертвую лошадь, как говорят ковбои. После допиливания получится урод. И надо таки знать, что и где допиливать, иметь ...
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 08-Sep-2019, 09:56:19
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

А почеу Вы решили, что Allen-Bradley дороже, чем Siemens? Уверен, что можно найти решение дешевле.
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 08-Sep-2019, 16:55:45
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

О MicroLogix забудьте, это прошлый век, их скоро не будет. Посмотрите на Micro 850 или на Micro870, например: https://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Micro850 https://ab.rockwellau...
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 09-Sep-2019, 17:13:59
    Тема: Проблемы с резервированием
Сообщение: RE: Проблемы с резервированием

Здравствуйте, коллега! Возможно, это поможет:
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 4 6.215 31-Jul-2019, 09:45:37
    Тема: Проблемы с резервированием
Сообщение: RE: Проблемы с резервированием

Коллега, всегда рад помочь.
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 4 6.215 23-Aug-2019, 10:38:44
    Тема: Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR
Сообщение: RE: Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR

Если модуль стоит в одном из двух резервированных процессорных шасси, то можно выключить и заново включить источник питания в этом шасси. Если шасси, в котором стоит данный модуль, в данный момент р...
oldDad Коммуникации и сети 2 5.355 24-Oct-2018, 15:27:56