Результаты поиска
Сообщение [убыв.] Автор Форум Ответы Просмотры Posted
    Тема: 1756-L61 ControlLogix
Сообщение: RE: 1756-L61 ControlLogix

"MED" в данном случае означает форму поставки на машинном носителе (на диске) в отличие от варианта поставки "ESD" ("Electronic Software Distribution"), т.е. поставка в виде электронной версии для ска...
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 2 10.653 30-Oct-2018, 18:47:18
    Тема: 1769-SM2 и L30ER
Сообщение: RE: 1769-SM2 и L30ER

Производитель не поддерживает применение модулей 1769-SM2 с устройствами, не являющимися приводами PowerFlex: Цитата: -- Important Rockwell Automation Technical Support does not support applicatio...
oldDad Коммуникации и сети 7 7.087 24-Oct-2019, 17:02:12
    Тема: 1769-SM2 и L30ER
Сообщение: RE: 1769-SM2 и L30ER

Ограничения L30 распространяются на L30ER. В любом случае, вы уже выбрали  модуль 1769-SM2, приобрели его и отправили на объект. Основания заявить руководству, что требуется замена модуля, у вас мог...
oldDad Коммуникации и сети 7 7.087 24-Oct-2019, 17:29:25
    Тема: 1769-SM2 и L30ER
Сообщение: RE: 1769-SM2 и L30ER

Что ж понятно, бывает. Сообщите потом, пожалуйста, получилось  ли. Чудеса иной раз случаются. Я бы рекомендовал, пока суть да дело, ознакомиться с модулями, которые я привёл выше и, возможно, заран...
oldDad Коммуникации и сети 7 7.087 24-Oct-2019, 20:57:53
    Тема: Allen Bradley
Сообщение: RE: Allen Bradley

При наличии потребности в приобретении присылайте, пожалуйста, запрос на office@vdt-solutions.de. В запросе указывайте реквизиты вашего предприятия.
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 1 4.379 03-Jul-2020, 09:21:13
    Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix

Здравствуйте, Александр! Давайте расуждать логически. Виноваты могут быть либо рабочая станция, либо контроллер, либо канал связи (кабели, коммутатор). Первое, что я бы сделал, так это загрузил бы п...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 14.157 02-Sep-2019, 09:20:44
    Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix

Если Вы уверены, что проблема не в коммутаторе и в кабелях, то она только в контроллере или в рабочей станции. Не пробовали прошить другой контроллер той же прошивкой и загрузить в него тот же проект?...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 14.157 02-Sep-2019, 09:33:27
    Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix

Да вроде бы ничего такого в RN20 не указано.
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 14.157 02-Sep-2019, 14:52:10
    Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix

Ну у вас же работала эта версия, и сейчас, с другим модулем, как я понимаю, нет ошибок. Снижать версию непродуктивно, уж лучше прошить новейшую, актуальную 20.019 https://compatibility.rockwellautoma...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 14.157 03-Sep-2019, 13:44:31
    Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix

Александр, судя, как говорится, по антуражу, у вас проблема с сетью, объединяющей компьютеры,  предположительно - с софтом на этих компьютерах. Если лог ошибок Windows указывает на сетевые ошибки в од...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 14.157 21-Nov-2019, 10:10:51
    Тема: Factory Talk View SE: запись архива на сетевой диск
Сообщение: RE: Factory Talk View SE: запись архива на сетевой...

Пожалуйста: kb680567 (www.vdt-solutions.de/files/kb680567.pdf)
oldDad Программирование 1 5.688 13-Dec-2018, 23:34:06
    Тема: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений на флешку
Сообщение: RE: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений...

Сообщения об сохраняются в так называемых "Alarm Log"-файлах и могут быть напечатаны на принтере.  Эти файлы Вы можете потом куда-нибудь копировать, например, на флешку и т.п., куда-нибудь импортирова...
oldDad Программирование 5 6.902 22-Aug-2019, 09:25:43
    Тема: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений на флешку
Сообщение: RE: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений...

Какая у Вас панель, ее каталожный номер?
oldDad Программирование 5 6.902 23-Aug-2019, 11:08:32
    Тема: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений на флешку
Сообщение: RE: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений...

Посмотрите, есть ли у вас такая папка? Код: -- \windows\logs\\M_Alarms\ -- Если есть, то что в ней? Если сразу не найдете, поищите по диску папку M_Alarms.
oldDad Программирование 5 6.902 23-Aug-2019, 21:16:19
    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

Вы пробовали включать PanelView через Нуль-модемный адаптер, входящий в комплект поставки 9300-USBCBL-CP3? И затем попробуйте Auto-Configure в RSLinx.
oldDad Программирование 21 16.051 26-Sep-2019, 10:41:34
    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

Вот так выглядит адаптер, его нужно использовать для старых PanelView Standard: http://i.piccy.info/i9/89c6aecb0808ab27389b7fd01a860f82/1569486663/14088/1335915/Image7_500.jpg (http://piccy.info/...
oldDad Программирование 21 16.051 26-Sep-2019, 11:31:06
    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

Да, должно получиться: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Use the DH-485 UIC dev...
oldDad Программирование 21 16.051 26-Sep-2019, 11:50:47
    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

См. публикации по следующей ссылке и во вложении: https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711-um014_-en-p.pdf
oldDad Программирование 21 16.051 26-Sep-2019, 14:53:51
    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

Вы с карточкой всё делали точно так, как написано в Chapter 4 руководства пользователя 2711-um014_-en-p.pdf? С RSLinx всё так сделали, как указано в kb38757?
oldDad Программирование 21 16.051 26-Sep-2019, 15:26:51
    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

Если оборудование исправно, используется правильное ПО и всё делается по инструкции, то никаких сложностей нет от слова "совсем". Сотни людей во всем мире делали это 15 лет подряд, пока эти панели еще...
oldDad Программирование 21 16.051 26-Sep-2019, 15:55:21