Результаты поиска
Сообщение Автор [возр.] Форум Ответы Просмотры Posted
    Тема: Смена IP на резервируемом шасси
Сообщение: RE: Смена IP на резервируемом шасси

Имеется в виду, что адреса IP нужно заменить в сегменте Ethernet/IP, или же речь идет об адресах узлов в ControlNet (и тогда это не IP) ?
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 3 13.336 11-Oct-2018, 13:25:54
    Тема: Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR
Сообщение: RE: Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR

Если модуль стоит в одном из двух резервированных процессорных шасси, то можно выключить и заново включить источник питания в этом шасси. Если шасси, в котором стоит данный модуль, в данный момент р...
oldDad Коммуникации и сети 2 5.355 24-Oct-2018, 15:27:56
    Тема: 1756-L61 ControlLogix
Сообщение: RE: 1756-L61 ControlLogix

"MED" в данном случае означает форму поставки на машинном носителе (на диске) в отличие от варианта поставки "ESD" ("Electronic Software Distribution"), т.е. поставка в виде электронной версии для ска...
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 2 10.656 30-Oct-2018, 18:47:18
    Тема: Панель оператора и USB клавиатура
Сообщение: RE: Панель оператора и USB клавиатура

Это непростой вопрос. В принципе, USB-клавиатуры и мыши поддерживаются на уровне Windows CE (не в FactoryTalk ME), но не для выполнения перечисляемых Вами функций, а для очень ограниченного набора фун...
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 1 9.655 13-Nov-2018, 13:05:52
    Тема: Проблема с Internal Bell (FTV10)
Сообщение: RE: Проблема с Internal Bell (FTV10)

Попробуйте вот что:  KB29298 (www.vdt-solutions.de/files/kb29298.pdf).
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 2 12.403 21-Nov-2018, 10:27:17
    Тема: Factory Talk View SE: запись архива на сетевой диск
Сообщение: RE: Factory Talk View SE: запись архива на сетевой...

Пожалуйста: kb680567 (www.vdt-solutions.de/files/kb680567.pdf)
oldDad Программирование 1 5.690 13-Dec-2018, 23:34:06
    Тема: Контроль состояния каналов А и В в сети Controlnet
Сообщение: RE: Контроль состояния каналов А и В в сети Contro...

Попробуйте воспользоваться вот такой утилитой Diagnostic Counters on ControlNet (http://www.vdt-solutions.de/files/kb25910.pdf).
oldDad Коммуникации и сети 2 7.746 11-Jan-2019, 10:35:20
    Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?

Не очень понятно что Вам мешает использовать в  VBA любой объект из FactoryTalk  View SE Client Object Model, например, объект Tag, а затем делать с ним всё, что Вам нужно, средствами  Microsoft Visua...
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 14 41.919 11-Jan-2019, 12:33:24
    Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?

Curr93 Написал: (14-Jan-2019, 07:10:23) -- Вот спасибо. Для меня это что-то новое - Client Object Model. -- По поводу VBA IDE почитайте FTView User's Guide, Appendix C: https://literature.rockwellau...
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 14 41.919 14-Jan-2019, 10:14:06
    Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?

К популяризации платформы данное ограничение не имеет никакого отношения. У серьезного производителя может существовать некоторый защищенный контент, доступ к которому ограничен ввиду некоторых обс...
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 14 41.919 15-Jan-2019, 10:12:32
    Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом

Чтобы  говорить предметно, приведите, пожалуйста, каталожный номер процессора SLC:  1747-L5... Для программирования SLC необходимо ПО RSLogix 500, а не RSLogix 5000.
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 14 16.563 12-Mar-2019, 10:45:55
    Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом

Сеть ControlNet использовать необязательно. У Вашего контроллера есть встроенный коммуникационный порт, его можно использовать для связи с модулями Flex I/O по сети Remote I/O. Для этого вместо  ада...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 14 16.563 12-Mar-2019, 12:17:22
    Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом

1747-SDN - это сканер вообще другой сети, DeviceNet. Он не подойдет. Как вариант, можно продать на eBay Ваш древний контроллер SLC и приобрести там же такой же устаревший CompactLogix 1769-L32C или 1...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 14 16.563 12-Mar-2019, 12:35:00
    Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом

1747-SCNR обменивается данными с модулями ввода-вывода и через буферную память М0 - М1 делает эти данные доступными для процессора. объём буферной памяти ограничен. 1788-CN2DN Вам вряд ли поможет, э...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 14 16.563 12-Mar-2019, 12:50:57
    Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом

Sakhalin_Cat Написал: (12-Mar-2019, 12:59:33) -- кину на полку в склад пущай гниет... -- Будет лежать мёртвым грузом, потом выбросите его. Я бы сразу продал на eBay или на какой-нибудь другой интер...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 14 16.563 12-Mar-2019, 13:05:10
    Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом

Сделаете систему из старья, потом поломается что-нибудь в ней, а запчасти уже купить негде, или дорого - раритет. И потом никто не вспомнит, как там что было, и как программировалось, и что теперь с ...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 14 16.563 12-Mar-2019, 13:14:45
    Тема: Как открыть старый проект .med в новой версии ME?
Сообщение: RE: Как открыть старый проект .med в новой версии ...

Какая у Вас версия Windows? Попробуйте применить патч kb1059820. (https://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1059820) Если получится, пожалуйста, сообщите, что сделали и что п...
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 1 11.930 21-May-2019, 10:45:52
    Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2

Здравствуйте, Phoenix Contact указывает, что данное изделие сертифицировано по SIL IEC 61508, и что оно соответствует SIL-2: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kz/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid...
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 8 44.584 02-Jul-2019, 09:30:59
    Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2

Это вам решать. Если хотите, сертифицируйте свою систему. Что конкретно вас интересует? Что такое "система ESD", чем она управляет? Совместимость чего с чем у Вас вызывает вопросы?
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 8 44.584 02-Jul-2019, 11:22:20
    Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2

Понятно. Отсюда не видно, соответствует ли ваша система требованиям стандартов IEC 61508 и IEC 61511, что все эксплуатационные процедуры правильно соблюдаются, и что тестирование работоспособности пр...
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 8 44.584 02-Jul-2019, 14:25:30