Тема: Смена IP на резервируемом шасси
Сообщение: RE: Смена IP на резервируемом шасси
| Имеется в виду, что адреса IP нужно заменить в сегменте Ethernet/IP, или же речь идет об адресах узлов в ControlNet (и тогда это не IP) ? |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
3 |
13.336 |
11-Oct-2018, 13:25:54 |
| |
|
Тема: Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR
Сообщение: RE: Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR
| Если модуль стоит в одном из двух резервированных процессорных шасси, то можно выключить и заново включить источник питания в этом шасси.
Если шасси, в котором стоит данный модуль, в данный момент р... |
|
oldDad |
Коммуникации и сети
|
2 |
5.355 |
24-Oct-2018, 15:27:56 |
| |
|
Тема: 1756-L61 ControlLogix
Сообщение: RE: 1756-L61 ControlLogix
| "MED" в данном случае означает форму поставки на машинном носителе (на диске) в отличие от варианта поставки "ESD" ("Electronic Software Distribution"), т.е. поставка в виде электронной версии для ска... |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
2 |
10.656 |
30-Oct-2018, 18:47:18 |
| |
|
Тема: Панель оператора и USB клавиатура
Сообщение: RE: Панель оператора и USB клавиатура
| Это непростой вопрос. В принципе, USB-клавиатуры и мыши поддерживаются на уровне Windows CE (не в FactoryTalk ME), но не для выполнения перечисляемых Вами функций, а для очень ограниченного набора фун... |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
1 |
9.655 |
13-Nov-2018, 13:05:52 |
| |
|
Тема: Проблема с Internal Bell (FTV10)
Сообщение: RE: Проблема с Internal Bell (FTV10)
| Попробуйте вот что: KB29298 (www.vdt-solutions.de/files/kb29298.pdf). |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
2 |
12.403 |
21-Nov-2018, 10:27:17 |
| |
|
Тема: Factory Talk View SE: запись архива на сетевой диск
Сообщение: RE: Factory Talk View SE: запись архива на сетевой...
| Пожалуйста:
kb680567 (www.vdt-solutions.de/files/kb680567.pdf) |
|
oldDad |
Программирование
|
1 |
5.690 |
13-Dec-2018, 23:34:06 |
| |
|
Тема: Контроль состояния каналов А и В в сети Controlnet
Сообщение: RE: Контроль состояния каналов А и В в сети Contro...
| Попробуйте воспользоваться вот такой утилитой Diagnostic Counters on ControlNet (http://www.vdt-solutions.de/files/kb25910.pdf). |
|
oldDad |
Коммуникации и сети
|
2 |
7.746 |
11-Jan-2019, 10:35:20 |
| |
|
Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?
| Не очень понятно что Вам мешает использовать в VBA любой объект из FactoryTalk View SE Client Object Model, например, объект Tag, а затем делать с ним всё, что Вам нужно, средствами Microsoft Visua... |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
14 |
41.919 |
11-Jan-2019, 12:33:24 |
| |
|
Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?
|
Curr93 Написал: (14-Jan-2019, 07:10:23)
--
Вот спасибо. Для меня это что-то новое - Client Object Model.
--
По поводу VBA IDE почитайте FTView User's Guide, Appendix C:
https://literature.rockwellau... |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
14 |
41.919 |
14-Jan-2019, 10:14:06 |
| |
|
Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?
| К популяризации платформы данное ограничение не имеет никакого отношения.
У серьезного производителя может существовать некоторый защищенный контент, доступ к которому ограничен ввиду некоторых обс... |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
14 |
41.919 |
15-Jan-2019, 10:12:32 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
| Чтобы говорить предметно, приведите, пожалуйста, каталожный номер процессора SLC: 1747-L5...
Для программирования SLC необходимо ПО RSLogix 500, а не RSLogix 5000. |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 10:45:55 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
| Сеть ControlNet использовать необязательно. У Вашего контроллера есть встроенный коммуникационный порт, его можно использовать для связи с модулями Flex I/O по сети Remote I/O. Для этого вместо ада... |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 12:17:22 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
| 1747-SDN - это сканер вообще другой сети, DeviceNet. Он не подойдет.
Как вариант, можно продать на eBay Ваш древний контроллер SLC и приобрести там же такой же устаревший CompactLogix 1769-L32C или 1... |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 12:35:00 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
| 1747-SCNR обменивается данными с модулями ввода-вывода и через буферную память М0 - М1 делает эти данные доступными для процессора. объём буферной памяти ограничен.
1788-CN2DN Вам вряд ли поможет, э... |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 12:50:57 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
|
Sakhalin_Cat Написал: (12-Mar-2019, 12:59:33)
--
кину на полку в склад пущай гниет...
--
Будет лежать мёртвым грузом, потом выбросите его.
Я бы сразу продал на eBay или на какой-нибудь другой интер... |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 13:05:10 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
| Сделаете систему из старья, потом поломается что-нибудь в ней, а запчасти уже купить негде, или дорого - раритет. И потом никто не вспомнит, как там что было, и как программировалось, и что теперь с ... |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 13:14:45 |
| |
|
Тема: Как открыть старый проект .med в новой версии ME?
Сообщение: RE: Как открыть старый проект .med в новой версии ...
| Какая у Вас версия Windows?
Попробуйте применить патч kb1059820. (https://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1059820)
Если получится, пожалуйста, сообщите, что сделали и что п... |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
1 |
11.930 |
21-May-2019, 10:45:52 |
| |
|
Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2
| Здравствуйте,
Phoenix Contact указывает, что данное изделие сертифицировано по SIL IEC 61508, и что оно соответствует SIL-2:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kz/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid... |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
8 |
44.584 |
02-Jul-2019, 09:30:59 |
| |
|
Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2
| Это вам решать. Если хотите, сертифицируйте свою систему.
Что конкретно вас интересует?
Что такое "система ESD", чем она управляет?
Совместимость чего с чем у Вас вызывает вопросы? |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
8 |
44.584 |
02-Jul-2019, 11:22:20 |
| |
|
Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2
| Понятно.
Отсюда не видно, соответствует ли ваша система требованиям стандартов IEC 61508 и IEC 61511, что все эксплуатационные процедуры правильно соблюдаются, и что тестирование работоспособности пр... |
|
oldDad |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
8 |
44.584 |
02-Jul-2019, 14:25:30 |