Результаты поиска
Сообщение Автор Форум Ответы [возр.] Просмотры Posted
    Тема: Расширенный пакет для RSView32
Сообщение: RE: Расширенный пакет для RSView32

Время, когда по ним было всего навалом, прошло лет 10 назад. Если Вы расскажете, какую задачу собираетесь решить, то, наверное, можно было бы порекомендовать какое-нибудь ее решение. Для какой цели В...
oldDad Программирование 7 8.015 11-Sep-2019, 07:52:45
    Тема: Расширенный пакет для RSView32
Сообщение: RE: Расширенный пакет для RSView32

Что значит "подчистил"? Табло InView не поставляются с 2012г. Как Вы думаете, кто кроме производителя, может принять решение о прекращении производства и поставок той или иной серии продукции,  о прек...
oldDad Программирование 7 8.015 11-Sep-2019, 11:29:02
    Тема: Расширенный пакет для RSView32
Сообщение: RE: Расширенный пакет для RSView32

Я уже выше написал, InView больше не поддерживается, и Вы по InView ничего не найдете.
oldDad Программирование 7 8.015 11-Sep-2019, 14:14:01
    Тема: 1769-SM2 и L30ER
Сообщение: RE: 1769-SM2 и L30ER

Производитель не поддерживает применение модулей 1769-SM2 с устройствами, не являющимися приводами PowerFlex: Цитата: -- Important Rockwell Automation Technical Support does not support applicatio...
oldDad Коммуникации и сети 7 7.091 24-Oct-2019, 17:02:12
    Тема: 1769-SM2 и L30ER
Сообщение: RE: 1769-SM2 и L30ER

Ограничения L30 распространяются на L30ER. В любом случае, вы уже выбрали  модуль 1769-SM2, приобрели его и отправили на объект. Основания заявить руководству, что требуется замена модуля, у вас мог...
oldDad Коммуникации и сети 7 7.091 24-Oct-2019, 17:29:25
    Тема: 1769-SM2 и L30ER
Сообщение: RE: 1769-SM2 и L30ER

Что ж понятно, бывает. Сообщите потом, пожалуйста, получилось  ли. Чудеса иной раз случаются. Я бы рекомендовал, пока суть да дело, ознакомиться с модулями, которые я привёл выше и, возможно, заран...
oldDad Коммуникации и сети 7 7.091 24-Oct-2019, 20:57:53
    Тема: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений на флешку
Сообщение: RE: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений...

Сообщения об сохраняются в так называемых "Alarm Log"-файлах и могут быть напечатаны на принтере.  Эти файлы Вы можете потом куда-нибудь копировать, например, на флешку и т.п., куда-нибудь импортирова...
oldDad Программирование 5 6.905 22-Aug-2019, 09:25:43
    Тема: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений на флешку
Сообщение: RE: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений...

Какая у Вас панель, ее каталожный номер?
oldDad Программирование 5 6.905 23-Aug-2019, 11:08:32
    Тема: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений на флешку
Сообщение: RE: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений...

Посмотрите, есть ли у вас такая папка? Код: -- \windows\logs\\M_Alarms\ -- Если есть, то что в ней? Если сразу не найдете, поищите по диску папку M_Alarms.
oldDad Программирование 5 6.905 23-Aug-2019, 21:16:19
    Тема: Отправка email Micro850
Сообщение: RE: Отправка email Micro850

Вот ссылка на kb752087, для доступа нужно зарегистрироваться на сайте: https://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/752087
oldDad Программирование 5 4.872 25-Nov-2019, 11:17:52
    Тема: Отправка email Micro850
Сообщение: RE: Отправка email Micro850

Пожалуйста:
oldDad Программирование 5 4.872 26-Nov-2019, 00:28:51
    Тема: Проблемы с резервированием
Сообщение: RE: Проблемы с резервированием

Здравствуйте, коллега! Возможно, это поможет:
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 4 6.215 31-Jul-2019, 09:45:37
    Тема: Проблемы с резервированием
Сообщение: RE: Проблемы с резервированием

Коллега, всегда рад помочь.
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 4 6.215 23-Aug-2019, 10:38:44
    Тема: Смена IP на резервируемом шасси
Сообщение: RE: Смена IP на резервируемом шасси

Имеется в виду, что адреса IP нужно заменить в сегменте Ethernet/IP, или же речь идет об адресах узлов в ControlNet (и тогда это не IP) ?
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 3 13.336 11-Oct-2018, 13:25:54
    Тема: Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR
Сообщение: RE: Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR

Если модуль стоит в одном из двух резервированных процессорных шасси, то можно выключить и заново включить источник питания в этом шасси. Если шасси, в котором стоит данный модуль, в данный момент р...
oldDad Коммуникации и сети 2 5.355 24-Oct-2018, 15:27:56
    Тема: 1756-L61 ControlLogix
Сообщение: RE: 1756-L61 ControlLogix

"MED" в данном случае означает форму поставки на машинном носителе (на диске) в отличие от варианта поставки "ESD" ("Electronic Software Distribution"), т.е. поставка в виде электронной версии для ска...
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 2 10.656 30-Oct-2018, 18:47:18
    Тема: Проблема с Internal Bell (FTV10)
Сообщение: RE: Проблема с Internal Bell (FTV10)

Попробуйте вот что:  KB29298 (www.vdt-solutions.de/files/kb29298.pdf).
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 2 12.403 21-Nov-2018, 10:27:17
    Тема: Контроль состояния каналов А и В в сети Controlnet
Сообщение: RE: Контроль состояния каналов А и В в сети Contro...

Попробуйте воспользоваться вот такой утилитой Diagnostic Counters on ControlNet (http://www.vdt-solutions.de/files/kb25910.pdf).
oldDad Коммуникации и сети 2 7.746 11-Jan-2019, 10:35:20
    Тема: Sercos 1768-m04se
Сообщение: RE: Sercos 1768-m04se

Вот здесь посмотрите: https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/MultiProductDownload.aspx?crumb=112
oldDad Программирование 2 2.001 02-Jul-2020, 12:44:26
    Тема: Панель оператора и USB клавиатура
Сообщение: RE: Панель оператора и USB клавиатура

Это непростой вопрос. В принципе, USB-клавиатуры и мыши поддерживаются на уровне Windows CE (не в FactoryTalk ME), но не для выполнения перечисляемых Вами функций, а для очень ограниченного набора фун...
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 1 9.655 13-Nov-2018, 13:05:52