Тема: Контроль состояния каналов А и В в сети Controlnet
Сообщение: RE: Контроль состояния каналов А и В в сети Contro...
| Попробуйте воспользоваться вот такой утилитой Diagnostic Counters on ControlNet (http://www.vdt-solutions.de/files/kb25910.pdf). |
|
oldDad |
Коммуникации и сети
|
2 |
7.746 |
11-Jan-2019, 10:35:20 |
| |
|
Тема: База знаний Rockwell Automation
Сообщение: RE: База знаний Rockwell Automation
| Эта публикация открыта для всех зарегистрированных на портале Rockwell Support Center пользователей, не только для обладателей сервиcа TechConnect.
Регистрация бесплатна, зарегистрируйтесь на портале... |
|
oldDad |
Коммуникации и сети
|
1 |
3.166 |
12-Jul-2019, 15:23:54 |
| |
|
Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1
| http://i.piccy.info/i9/732d6e32be11f3006f7ca01a7018d79f/1567508086/93996/1335915/SLC_800.jpg (http://piccy.info/view3/13371747/e68dbf26993b883dc29c9c93bfaa6110/orig/)http://i.piccy.info/a3/2019-09-03-... |
|
oldDad |
Коммуникации и сети
|
17 |
12.623 |
03-Sep-2019, 13:55:02 |
| |
|
Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1
| DH-485 и DF1 являются собственностью Allen-Bradley, они закрыты. Более того, они устарели и больше производителем не поддерживаются.
Конвертеров протокола от производителя нет, Вам нужна панель с так... |
|
oldDad |
Коммуникации и сети
|
17 |
12.623 |
03-Sep-2019, 22:44:19 |
| |
|
Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1
| 1747-PIC уже давно не поставляются, древность седая, раритет.
DF-1, действительно публиковался, так давно, что я даже и забыл об этом. |
|
oldDad |
Коммуникации и сети
|
17 |
12.623 |
04-Sep-2019, 22:51:32 |
| |
|
Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1
| Мы можем поискать у наших партнеров нужные вам панели прошлых лет выпуска, но залежавшиеся на складе, из старого ЗИПа, лишние и т.п., в том числе иной раз попадаются даже в оригинальной упаковке, не р... |
|
oldDad |
Коммуникации и сети
|
17 |
12.623 |
05-Sep-2019, 18:59:49 |
| |
|
Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1
| Хм.... эта замена бесперспективна, жить им осталось всего ничего. Cемейства MicroLogix снимаются, так зачем бесполезно тратить деньги? Переходить нужно сразу на CompactLogix 5069.
Фактически, нужно з... |
|
oldDad |
Коммуникации и сети
|
17 |
12.623 |
07-Sep-2019, 23:16:12 |
| |
|
Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1
|
dv_ Написал: (08-Sep-2019, 09:30:35)
--
но допиливать придется
--
Не надо пинать мертвую лошадь, как говорят ковбои. После допиливания получится урод. И надо таки знать, что и где допиливать, иметь ... |
|
oldDad |
Коммуникации и сети
|
17 |
12.623 |
08-Sep-2019, 09:56:19 |
| |
|
Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1
| А почеу Вы решили, что Allen-Bradley дороже, чем Siemens? Уверен, что можно найти решение дешевле. |
|
oldDad |
Коммуникации и сети
|
17 |
12.623 |
08-Sep-2019, 16:55:45 |
| |
|
Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1
| О MicroLogix забудьте, это прошлый век, их скоро не будет.
Посмотрите на Micro 850 или на Micro870, например:
https://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Micro850
https://ab.rockwellau... |
|
oldDad |
Коммуникации и сети
|
17 |
12.623 |
09-Sep-2019, 17:13:59 |
| |
|
Тема: 1769-SM2 и L30ER
Сообщение: RE: 1769-SM2 и L30ER
| Производитель не поддерживает применение модулей 1769-SM2 с устройствами, не являющимися приводами PowerFlex:
Цитата:
--
Important
Rockwell Automation Technical Support does not support applicatio... |
|
oldDad |
Коммуникации и сети
|
7 |
7.091 |
24-Oct-2019, 17:02:12 |
| |
|
Тема: 1769-SM2 и L30ER
Сообщение: RE: 1769-SM2 и L30ER
| Ограничения L30 распространяются на L30ER.
В любом случае, вы уже выбрали модуль 1769-SM2, приобрели его и отправили на объект. Основания заявить руководству, что требуется замена модуля, у вас мог... |
|
oldDad |
Коммуникации и сети
|
7 |
7.091 |
24-Oct-2019, 17:29:25 |
| |
|
Тема: 1769-SM2 и L30ER
Сообщение: RE: 1769-SM2 и L30ER
| Что ж понятно, бывает. Сообщите потом, пожалуйста, получилось ли. Чудеса иной раз случаются.
Я бы рекомендовал, пока суть да дело, ознакомиться с модулями, которые я привёл выше и, возможно, заран... |
|
oldDad |
Коммуникации и сети
|
7 |
7.091 |
24-Oct-2019, 20:57:53 |
| |
|
Тема: Обмен данными между несколькими контроллерами_создание промышленной сети
Сообщение: RE: Обмен данными между несколькими контроллерами_...
|
provorovi Написал: (04-Dec-2019, 16:38:25)
--
Если силовой кабель лежит вместе с сетевым, может это "подвешивать" сеть?
--
Безусловно, может. И как вам это в голову только пришло?
Есть такое понят... |
|
oldDad |
Коммуникации и сети
|
8 |
10.495 |
04-Dec-2019, 20:39:29 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
| Чтобы говорить предметно, приведите, пожалуйста, каталожный номер процессора SLC: 1747-L5...
Для программирования SLC необходимо ПО RSLogix 500, а не RSLogix 5000. |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 10:45:55 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
| Сеть ControlNet использовать необязательно. У Вашего контроллера есть встроенный коммуникационный порт, его можно использовать для связи с модулями Flex I/O по сети Remote I/O. Для этого вместо ада... |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 12:17:22 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
| 1747-SDN - это сканер вообще другой сети, DeviceNet. Он не подойдет.
Как вариант, можно продать на eBay Ваш древний контроллер SLC и приобрести там же такой же устаревший CompactLogix 1769-L32C или 1... |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 12:35:00 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
| 1747-SCNR обменивается данными с модулями ввода-вывода и через буферную память М0 - М1 делает эти данные доступными для процессора. объём буферной памяти ограничен.
1788-CN2DN Вам вряд ли поможет, э... |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 12:50:57 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
|
Sakhalin_Cat Написал: (12-Mar-2019, 12:59:33)
--
кину на полку в склад пущай гниет...
--
Будет лежать мёртвым грузом, потом выбросите его.
Я бы сразу продал на eBay или на какой-нибудь другой интер... |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 13:05:10 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
| Сделаете систему из старья, потом поломается что-нибудь в ней, а запчасти уже купить негде, или дорого - раритет. И потом никто не вспомнит, как там что было, и как программировалось, и что теперь с ... |
|
oldDad |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 13:14:45 |