Результаты поиска
Сообщение Автор Форум [убыв.] Ответы Просмотры Posted
    Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом

1747-SCNR обменивается данными с модулями ввода-вывода и через буферную память М0 - М1 делает эти данные доступными для процессора. объём буферной памяти ограничен. 1788-CN2DN Вам вряд ли поможет, э...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 14 16.563 12-Mar-2019, 12:50:57
    Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом

Sakhalin_Cat Написал: (12-Mar-2019, 12:59:33) -- кину на полку в склад пущай гниет... -- Будет лежать мёртвым грузом, потом выбросите его. Я бы сразу продал на eBay или на какой-нибудь другой интер...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 14 16.563 12-Mar-2019, 13:05:10
    Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом

Сделаете систему из старья, потом поломается что-нибудь в ней, а запчасти уже купить негде, или дорого - раритет. И потом никто не вспомнит, как там что было, и как программировалось, и что теперь с ...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 14 16.563 12-Mar-2019, 13:14:45
    Тема: Проблемы с резервированием
Сообщение: RE: Проблемы с резервированием

Здравствуйте, коллега! Возможно, это поможет:
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 4 6.215 31-Jul-2019, 09:45:37
    Тема: Проблемы с резервированием
Сообщение: RE: Проблемы с резервированием

Коллега, всегда рад помочь.
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 4 6.215 23-Aug-2019, 10:38:44
    Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix

Здравствуйте, Александр! Давайте расуждать логически. Виноваты могут быть либо рабочая станция, либо контроллер, либо канал связи (кабели, коммутатор). Первое, что я бы сделал, так это загрузил бы п...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 14.160 02-Sep-2019, 09:20:44
    Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix

Если Вы уверены, что проблема не в коммутаторе и в кабелях, то она только в контроллере или в рабочей станции. Не пробовали прошить другой контроллер той же прошивкой и загрузить в него тот же проект?...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 14.160 02-Sep-2019, 09:33:27
    Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix

Да вроде бы ничего такого в RN20 не указано.
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 14.160 02-Sep-2019, 14:52:10
    Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix

Ну у вас же работала эта версия, и сейчас, с другим модулем, как я понимаю, нет ошибок. Снижать версию непродуктивно, уж лучше прошить новейшую, актуальную 20.019 https://compatibility.rockwellautoma...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 14.160 03-Sep-2019, 13:44:31
    Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix

Александр, судя, как говорится, по антуражу, у вас проблема с сетью, объединяющей компьютеры,  предположительно - с софтом на этих компьютерах. Если лог ошибок Windows указывает на сетевые ошибки в од...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 14.160 21-Nov-2019, 10:10:51
    Тема: Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR
Сообщение: RE: Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR

Если модуль стоит в одном из двух резервированных процессорных шасси, то можно выключить и заново включить источник питания в этом шасси. Если шасси, в котором стоит данный модуль, в данный момент р...
oldDad Коммуникации и сети 2 5.355 24-Oct-2018, 15:27:56
    Тема: Контроль состояния каналов А и В в сети Controlnet
Сообщение: RE: Контроль состояния каналов А и В в сети Contro...

Попробуйте воспользоваться вот такой утилитой Diagnostic Counters on ControlNet (http://www.vdt-solutions.de/files/kb25910.pdf).
oldDad Коммуникации и сети 2 7.746 11-Jan-2019, 10:35:20
    Тема: База знаний Rockwell Automation
Сообщение: RE: База знаний Rockwell Automation

Эта публикация открыта для всех зарегистрированных на портале Rockwell Support Center пользователей, не только для обладателей сервиcа TechConnect. Регистрация бесплатна, зарегистрируйтесь на портале...
oldDad Коммуникации и сети 1 3.166 12-Jul-2019, 15:23:54
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

http://i.piccy.info/i9/732d6e32be11f3006f7ca01a7018d79f/1567508086/93996/1335915/SLC_800.jpg (http://piccy.info/view3/13371747/e68dbf26993b883dc29c9c93bfaa6110/orig/)http://i.piccy.info/a3/2019-09-03-...
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 03-Sep-2019, 13:55:02
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

DH-485 и DF1 являются собственностью Allen-Bradley, они закрыты. Более того, они устарели и больше производителем не поддерживаются. Конвертеров протокола от производителя нет, Вам нужна панель с так...
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 03-Sep-2019, 22:44:19
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

1747-PIC уже давно не поставляются, древность седая, раритет. DF-1, действительно публиковался, так давно, что я даже и забыл об этом.
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 04-Sep-2019, 22:51:32
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

Мы можем поискать у наших партнеров нужные вам панели прошлых лет выпуска, но залежавшиеся на складе, из старого ЗИПа, лишние и т.п., в том числе иной раз попадаются даже в оригинальной упаковке, не р...
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 05-Sep-2019, 18:59:49
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

Хм.... эта замена бесперспективна, жить им осталось всего ничего. Cемейства MicroLogix снимаются, так зачем бесполезно тратить деньги? Переходить нужно сразу на CompactLogix 5069. Фактически, нужно з...
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 07-Sep-2019, 23:16:12
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

dv_ Написал: (08-Sep-2019, 09:30:35) -- но допиливать придется -- Не надо пинать мертвую лошадь, как говорят ковбои. После допиливания получится урод. И надо таки знать, что и где допиливать, иметь ...
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 08-Sep-2019, 09:56:19
    Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1

А почеу Вы решили, что Allen-Bradley дороже, чем Siemens? Уверен, что можно найти решение дешевле.
oldDad Коммуникации и сети 17 12.623 08-Sep-2019, 16:55:45