Результаты поиска
Сообщение Автор Форум Ответы Просмотры Posted [возр.]
    Тема: Работа форума: отзывы и технические вопросы
Сообщение: RE: Работа форума: отзывы и технические вопросы

Вроде бы пофиксил проблему.
oldDad Вопросы, пожелания и рекомендации 19 37.789 04-Sep-2020, 15:00:57
    Тема: Работа форума: отзывы и технические вопросы
Сообщение: RE: Работа форума: отзывы и технические вопросы

Ну, буду разбираться дальше.
oldDad Вопросы, пожелания и рекомендации 19 37.789 02-Sep-2020, 18:00:08
    Тема: Работа форума: отзывы и технические вопросы
Сообщение: RE: Работа форума: отзывы и технические вопросы

Ага, ок. Ты HTML-тэги мешающие вручную выбросил редактированием, или само так получилось без них? Я тут кое-что поправлял сегодня в движке.
oldDad Вопросы, пожелания и рекомендации 19 37.789 02-Sep-2020, 17:28:17
    Тема: Работа форума: отзывы и технические вопросы
Сообщение: RE: Работа форума: отзывы и технические вопросы

еуыееуе
oldDad Вопросы, пожелания и рекомендации 19 37.789 02-Sep-2020, 15:08:32
    Тема: Allen Bradley
Сообщение: RE: Allen Bradley

При наличии потребности в приобретении присылайте, пожалуйста, запрос на office@vdt-solutions.de. В запросе указывайте реквизиты вашего предприятия.
oldDad Аппаратные средства систем автоматизации 1 4.378 03-Jul-2020, 09:21:13
    Тема: Sercos 1768-m04se
Сообщение: RE: Sercos 1768-m04se

Вот здесь посмотрите: https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/MultiProductDownload.aspx?crumb=112
oldDad Программирование 2 1.994 02-Jul-2020, 12:44:26
    Тема: Обмен данными между несколькими контроллерами_создание промышленной сети
Сообщение: RE: Обмен данными между несколькими контроллерами_...

provorovi Написал: (04-Dec-2019, 16:38:25) -- Если силовой кабель лежит вместе с сетевым, может это "подвешивать" сеть? -- Безусловно, может. И как вам это в голову только пришло? Есть такое понят...
oldDad Коммуникации и сети 8 10.469 04-Dec-2019, 20:39:29
    Тема: Отправка email Micro850
Сообщение: RE: Отправка email Micro850

Пожалуйста:
oldDad Программирование 5 4.854 26-Nov-2019, 00:28:51
    Тема: Отправка email Micro850
Сообщение: RE: Отправка email Micro850

Вот ссылка на kb752087, для доступа нужно зарегистрироваться на сайте: https://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/752087
oldDad Программирование 5 4.854 25-Nov-2019, 11:17:52
    Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix

Александр, судя, как говорится, по антуражу, у вас проблема с сетью, объединяющей компьютеры,  предположительно - с софтом на этих компьютерах. Если лог ошибок Windows указывает на сетевые ошибки в од...
oldDad Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 14.126 21-Nov-2019, 10:10:51
    Тема: 1769-SM2 и L30ER
Сообщение: RE: 1769-SM2 и L30ER

Что ж понятно, бывает. Сообщите потом, пожалуйста, получилось  ли. Чудеса иной раз случаются. Я бы рекомендовал, пока суть да дело, ознакомиться с модулями, которые я привёл выше и, возможно, заран...
oldDad Коммуникации и сети 7 7.068 24-Oct-2019, 20:57:53
    Тема: 1769-SM2 и L30ER
Сообщение: RE: 1769-SM2 и L30ER

Ограничения L30 распространяются на L30ER. В любом случае, вы уже выбрали  модуль 1769-SM2, приобрели его и отправили на объект. Основания заявить руководству, что требуется замена модуля, у вас мог...
oldDad Коммуникации и сети 7 7.068 24-Oct-2019, 17:29:25
    Тема: 1769-SM2 и L30ER
Сообщение: RE: 1769-SM2 и L30ER

Производитель не поддерживает применение модулей 1769-SM2 с устройствами, не являющимися приводами PowerFlex: Цитата: -- Important Rockwell Automation Technical Support does not support applicatio...
oldDad Коммуникации и сети 7 7.068 24-Oct-2019, 17:02:12
    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

provorovi Написал: (03-Oct-2019, 12:54:25) -- 2. К какому порту на панели подключаться -- RS-232 (DF1) https://i.ibb.co/y88cQQS/image.png (https://ibb.co/y88cQQS)
oldDad Программирование 21 15.990 05-Oct-2019, 12:56:33
    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

oldDad Написал: (26-Sep-2019, 14:53:51) -- https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711-um014_-en-p.pdf -- Chapter 3, page 72.
oldDad Программирование 21 15.990 30-Sep-2019, 11:07:52
    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

Если оборудование исправно, используется правильное ПО и всё делается по инструкции, то никаких сложностей нет от слова "совсем". Сотни людей во всем мире делали это 15 лет подряд, пока эти панели еще...
oldDad Программирование 21 15.990 26-Sep-2019, 15:55:21
    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

Вы с карточкой всё делали точно так, как написано в Chapter 4 руководства пользователя 2711-um014_-en-p.pdf? С RSLinx всё так сделали, как указано в kb38757?
oldDad Программирование 21 15.990 26-Sep-2019, 15:26:51
    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

См. публикации по следующей ссылке и во вложении: https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711-um014_-en-p.pdf
oldDad Программирование 21 15.990 26-Sep-2019, 14:53:51
    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

Да, должно получиться: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Use the DH-485 UIC dev...
oldDad Программирование 21 15.990 26-Sep-2019, 11:50:47
    Тема: panel builder 32 и panelview 600 нет связи
Сообщение: RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи

Вот так выглядит адаптер, его нужно использовать для старых PanelView Standard: http://i.piccy.info/i9/89c6aecb0808ab27389b7fd01a860f82/1569486663/14088/1335915/Image7_500.jpg (http://piccy.info/...
oldDad Программирование 21 15.990 26-Sep-2019, 11:31:06