Тема: Отчеты в FactoryTalk
Сообщение: RE: Отчеты в FactoryTalk
| Cредствами VBA конфигурировать SQL-запросы к БД и выгрузку в файлы Excel - по расписанию, по команде оператора и тд |
|
SergeyM |
Программирование
|
1 |
8.078 |
09-Oct-2018, 10:22:30 |
| |
|
Тема: CompactLogix 5370 L3 Controllers 1769-L35E
Сообщение: RE: CompactLogix 5370 L3 Controllers 1769-L35E
| Нужно отдельно версию RSLogix5000 V20 ставить:
https://compatibility.rockwellautomation.com/pages/search.aspx?crumb=117&q=1769-L35E
см пункт: Compatible Products (latest version) |
|
SergeyM |
Программирование
|
1 |
6.318 |
19-Apr-2019, 16:34:25 |
| |
|
Тема: PROSOFT
Сообщение: RE: PROSOFT
| Добрый день!
У модуля достаточно много возможностей по диагностике. По каждой сконфигурированной команде можно посмотреть статус. Обрыв связи, точнее "Timeout waiting for response after request" имее... |
|
SergeyM |
Коммуникации и сети
|
1 |
3.380 |
18-Jun-2019, 09:50:21 |
| |
|
Тема: PanelView Plus 7 Performance Terminal в проеккте Studio 5000 по Ethrtnet
Сообщение: PanelView Plus 7 Performance Terminal в проеккте S...
| Есть панель PanelViewPlus 7 Perfomance Termina (сенсор, 19 дюймов)
Связь с контроллером 1756-L72 по Ethernet
Необходимо контролировать наличие связи со стороны контроллера, при пропадании включать в... |
|
SergeyM |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
1 |
31.652 |
22-Nov-2019, 10:26:35 |
| |
|
Тема: PanelView Plus 7 Performance Terminal в проеккте Studio 5000 по Ethrtnet
Сообщение: RE: PanelView Plus 7 Performance Terminal в проекк...
| Продолжаю разбираться дальше. Нашел мануал ENET-UM001L-RU-P – Март 2014 в котором написано что PanelViewPlus не поддерживает неявное соединение и видимо модуль HMI в проекте контроллера не сможет св... |
|
SergeyM |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
1 |
31.652 |
22-Nov-2019, 14:44:06 |
| |
|
Тема: 1756-L61 ControlLogix
Сообщение: RE: 1756-L61 ControlLogix
| MED значит MINI EDITION? Он не бдет поддерживать ControlLogix , только: CompactLogix, Compact GuardLogix Families
Если купить полномасштабные (STANDARD, PROFESSIONAL, FULL) то можно скачать преды... |
|
SergeyM |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
2 |
10.656 |
30-Oct-2018, 14:10:42 |
| |
|
Тема: Контроль состояния каналов А и В в сети Controlnet
Сообщение: RE: Контроль состояния каналов А и В в сети Contro...
| Для получения данных с модуля можно использовать инструкцию GSV. С помощью атрибута LEDStatus можно получить состояние светодиодов на лицевой поверхности модуля - уже можно состояние каналов диагност... |
|
SergeyM |
Коммуникации и сети
|
2 |
7.746 |
11-Jan-2019, 10:47:42 |
| |
|
Тема: взаимозаменяемость оборудования
Сообщение: RE: взаимозаменяемость оборудования
| Замена возможна, сложности могут возникнуть разные. Зачем трогать работающую систему? |
|
SergeyM |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
2 |
3.960 |
13-Aug-2019, 13:41:42 |
| |
|
Тема: Backup с ПЛК Allen Bradley
Сообщение: RE: Backup с ПЛК Allen Bradley
| Если проект запоролен, то потребуется пароль (либо данные от аккаунта FacktoryTalk, либо файл с ключом - все зависит от того как запоролен ПЛК).
Для RSLogix есть триал 7 дней, но какие там ограничени... |
|
SergeyM |
Программирование
|
4 |
9.338 |
10-Aug-2018, 14:10:48 |
| |
|
Тема: Один проект Factory Talk для двух станций.
Сообщение: RE: Один проект Factory Talk для двух станций.
| А пути до контроллеров прописаны? Shortcut'ы настроены? |
|
SergeyM |
Программирование
|
4 |
8.951 |
26-Nov-2018, 10:03:16 |
| |
|
Тема: Factory Talk View Studio + OPC DA Server
Сообщение: RE: Factory Talk View Studio + OPC DA Server
|
SergeyM |
Программирование
|
5 |
13.889 |
10-Aug-2018, 14:14:09 |
| |
|
Тема: Установка и настройка резевированных серверов
Сообщение: RE: Установка и настройка резевированных серверов
| Да там все достаточно просто - нужны две серверные лицензии. В настройках резервирования пропишите имя второго сервера и сделаете репликацию.
Не знаю есть ли отдельный мануал для резервирования FT, в... |
|
SergeyM |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
5 |
13.718 |
26-Nov-2018, 09:59:57 |
| |
|
Тема: Установка и настройка резевированных серверов
Сообщение: RE: Установка и настройка резевированных серверов
| Но если у Вас есть данные для SQL серверов (тренды сообщения), то тут надо подумать как сделать. Мы обычно ставим отдельный сервер (физический) для MS SQL - текущий активный сервер FT пишет в него. Ес... |
|
SergeyM |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
5 |
13.718 |
26-Nov-2018, 10:14:45 |
| |
|
Тема: Антивирусная защита ПО Rockwell
Сообщение: RE: Антивирусная защита ПО Rockwell
| А какое антивирусное ПО официально рекомендует сам Rockwell? |
|
SergeyM |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
11 |
27.262 |
21-Jun-2017, 12:09:44 |
| |
|
Тема: Антивирусная защита ПО Rockwell
Сообщение: RE: Антивирусная защита ПО Rockwell
| Я к чему спрашиваю - в некоторых ТТ на системы в объем поставки требуют включить антивирусное ПО, рекомендованное производителем SCADA/HMI. Могут потребовать официального подтверждения от производител... |
|
SergeyM |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
11 |
27.262 |
21-Jun-2017, 14:52:41 |
| |
|
Тема: Антивирусная защита ПО Rockwell
Сообщение: RE: Антивирусная защита ПО Rockwell
| Ну нефтегазовики народ простой - что написано, да еще и согласовано, то и требуют исполнять :) В остальном - “Проблемы индейцев шерифа не волнуют” :) |
|
SergeyM |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
11 |
27.262 |
21-Jun-2017, 15:05:16 |