    Тема: Проблемы с DH+
Сообщение: Проблемы с DH+

Добрый день! Последний два месяца проблемы со связью DH+  Кратковременно пропадает связь!  У нас  есть два компрессора на SLC- 5/04 и газ завод на SLC-5/05 соединяется между собой DH+/RIO, Ethernet...
Aizat Коммуникации и сети 1 7.038 12-Jun-2017, 12:43:50
    Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: Модификация SIL 2

Добрый день коллеги! Прошу помочь с советом.  По проекту мы попросили ESD систему с SIL2 на базе контроллера Control Logix. Одна компания отликнулся на это, поставила нам шкаф с контроллерами 175...
Aizat Аппаратные средства систем автоматизации 8 44.581 02-Jul-2019, 07:50:06
    Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2

oldDad Написал: (02-Jul-2019, 09:30:59) -- Здравствуйте, Phoenix Contact указывает, что данное изделие сертифицировано по SIL IEC 61508, и что оно соответствует SIL-2: https://www.phoenixcontact.c...
Aizat Аппаратные средства систем автоматизации 8 44.581 02-Jul-2019, 11:16:54
    Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2

oldDad Написал: (02-Jul-2019, 11:22:20) -- Это вам решать. Если хотите, сертифицируйте свою систему. Что конкретно вас интересует? Что такое "система ESD", чем она управляет? Совместимость чего...
Aizat Аппаратные средства систем автоматизации 8 44.581 02-Jul-2019, 13:53:42
    Тема: Модификация SIL 2
Сообщение: RE: Модификация SIL 2

Спасибо за ответы. Может ли ваша компания ( VDT ) проверить и предоставить сертификаты SIL-2 для системы ПАЗ?
Aizat Аппаратные средства систем автоматизации 8 44.581 11-Jul-2019, 12:15:27
    Тема: Проблемы с HMI сервером
Сообщение: Проблемы с HMI сервером

Добрый день, Коллеги. Прошу помочь с проблемой возникший на HMI сервере. Пропал визуализация на клиентах. Решили перезагрузить сервер и появилось ошибка: buffer overrun detected c++ runtime library&nb...
Aizat Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 0 2.205 26-May-2020, 10:36:43