Результаты поиска
Сообщение Автор Форум Ответы Просмотры [возр.] Posted
    Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?

Сумбурно написано, но попробую, для: katerina Написал: (02-Feb-2018, 11:02:01) -- Мне это необходимо для того, чтобы определить находится ли контроллер на связи с пультом. -- 1) Как формируется "пила...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 14 41.916 02-Feb-2018, 16:17:19
    Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?

katerina Написал: (05-Feb-2018, 10:13:07) -- Пила в контроллере формируется следующим образом (см. пожалуйста вложение). Пила к сожалению необходима для контроля связи. В проекте, созданном в ...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 14 41.916 05-Feb-2018, 14:40:20
    Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?

Curr93 Написал: (10-Jan-2019, 14:35:57) -- Здравствуйте! ))) подскажите пожалуйста можно ли средствами FT View Studio сделать запись (дату время наступления события и сопроводительный текст) необходи...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 14 41.916 10-Jan-2019, 15:37:20
    Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?

Curr93 Написал: (11-Jan-2019, 06:18:11) -- Вы знаете, в любой уважающей себя SCADA системе есть хотя бы упрощенные возможности для работы с внешними файлами, есть возможность написать некий скрипт дл...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 14 41.916 11-Jan-2019, 15:03:51
    Тема: Работа форума: отзывы и технические вопросы
Сообщение: RE: Работа форума: отзывы и технические вопросы

https://i.ibb.co/5YxFWHB/Test-VDT.png (https://ibb.co/5YxFWHB)
dv_ Вопросы, пожелания и рекомендации 19 37.844 02-Sep-2020, 16:59:57
    Тема: Работа форума: отзывы и технические вопросы
Сообщение: RE: Работа форума: отзывы и технические вопросы

Ни чего не делал. Почему и сделал копию экрана. [hr] Это будет ответ с попыткой с просмотром кода. [hr] Удаляя мусор в коде... его пришпиливает "движок".Второе редактирование - без просмотра кода.
dv_ Вопросы, пожелания и рекомендации 19 37.844 02-Sep-2020, 17:47:12
    Тема: Работа форума: отзывы и технические вопросы
Сообщение: RE: Работа форума: отзывы и технические вопросы

Удачи, с лишними -как снежный ком они растут.
dv_ Вопросы, пожелания и рекомендации 19 37.844 02-Sep-2020, 18:08:09
    Тема: Не скачивается проект с CompactLogix 5343S
Сообщение: RE: Не скачивается проект с CompactLogix 5343S

oldDad под спойлером Написал: (16-Nov-2017, 16:45:24) -- Я бы не рекомендовал вносить какие-либо изменения в проект в online, а если уж вносить, то только имея полную уверенность в том, что c его выг...
dv_ Программирование 19 32.275 16-Nov-2017, 18:16:18
    Тема: Не скачивается проект с CompactLogix 5343S
Сообщение: RE: Не скачивается проект с CompactLogix 5343S

SrgeiBrunkovich Написал: (17-Nov-2017, 12:10:49) -- А возможно такое, что на компьютере отсутствует профиль модуля Add-On (AOP), и из-за этого не получается выгрузить. -- Нет, сбой происходит на Add ...
dv_ Программирование 19 32.275 17-Nov-2017, 15:24:43
    Тема: SLC 5/03 и AIC+
Сообщение: RE: SLC 5/03 и AIC+

Villirex Написал: (17-Nov-2017, 13:52:58) -- http://thumb.ibb.co/dqvKnm/SHEMA2.jpg (http://ibb.co/dqvKnm) Имеется в виду так? -- Работоспособна, но - какие расстояния для RS-232? Протокол DH-485 о...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 13 29.795 17-Nov-2017, 15:28:50
    Тема: SLC 5/03 и AIC+
Сообщение: RE: SLC 5/03 и AIC+

Villirex Написал: (17-Nov-2017, 16:50:45) -- Указал расстояния. У меня есть только 3шт. 1761-NET-AIC+ . На данный момент на производственной линии установлены два SLC 5/03. Руководство хочет чтоб был...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 13 29.795 17-Nov-2017, 19:36:35
    Тема: SLC 5/03 и AIC+
Сообщение: RE: SLC 5/03 и AIC+

PanelView Plus имеет RSLinx Enterprise, а в нем драйвер Serial-DH485, пользоваться не доводилось, так, что не подскажу. PIC/AIC+ имеется в RSLinx Classic, которого нет в PanelView Plus.
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 13 29.795 17-Nov-2017, 21:52:11
    Тема: SLC 5/03 и AIC+
Сообщение: RE: SLC 5/03 и AIC+

Villirex Написал: (18-Nov-2017, 10:53:39) -- У меня RSLinx Classic 2.57 не могу найти драйвер PIC/AIC+. В какой версии есть этот драйвер? Где можно скачать? -- :huh: http://i.piccy.info/i9/56be5cc3b...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 13 29.795 18-Nov-2017, 11:15:41
    Тема: SLC 5/03 и AIC+
Сообщение: RE: SLC 5/03 и AIC+

Villirex Написал: (18-Nov-2017, 12:20:19) -- Получается такая схема? -- Да. Этот документ (http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1761-um004_-en-p.pdf) видел? Име...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 13 29.795 18-Nov-2017, 19:35:58
    Тема: SLC 5/03 и AIC+
Сообщение: RE: SLC 5/03 и AIC+

Попробуй побаловаться со следующими битами: http://i.piccy.info/i9/fe05b99a86013e9b18bd6f9d0378621d/1511169302/41521/1164663/Ch0_Ch1_500.jpg (http://piccy.info/view3/11796594/1b7f7f859e71c0ad64c0ce66...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 13 29.795 20-Nov-2017, 12:17:25
    Тема: Проект перестал корректно запускаться после случайного переноса из папки runtime.
Сообщение: RE: Проект перестал корректно запускаться после сл...

Архивный файл с расширением "APA". Все таки какой RSLinx: Classic или Enterprise?
dv_ Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 12 23.285 19-Jun-2017, 11:46:05
    Тема: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500
Сообщение: RE: Как активировать аналоговый модуль 1746-NI8 на...

Kairat84 Написал: (24-Jul-2017, 08:12:05) -- Я так думаю, что сам модуль деактивирован контроллером. -- Проверь через статус процессора: http://i.piccy.info/i9/1f81e5ab5502fd64dc9e6c790335a454/15009...
dv_ Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 8 20.281 24-Jul-2017, 21:15:29
    Тема: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500
Сообщение: RE: Как активировать аналоговый модуль 1746-NI8 на...

Канал в модуле может быть выключен: http://i.piccy.info/i9/fd829580ea08082a374a084ade538eae/1501091300/51437/1164663/NI_8_.jpg (http://piccy.info/view3/11412734/0af7943182a3d48736d9e6e4b7973396/)http...
dv_ Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 8 20.281 26-Jul-2017, 20:58:37
    Тема: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500
Сообщение: RE: Как активировать, работавшего до этого, аналог...

Судя по картинке связь RIO имеется. В слотах 1 и 2 модули одинаковые? Поменяй местами и сравни. Про адресацию читай: 1747-ASB (http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/...
dv_ Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 8 20.281 13-Aug-2017, 13:16:17
    Тема: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500
Сообщение: RE: Как активировать, работавшего до этого, аналог...

Нужно разбираться с данными от 1747-ASB, применительно к слоту 1. Вариантов адресации много, также может быть обращение через команды BTR и BTW (может не быть, если 1747-SN старый),