Тема: Выгрузка проекта с CompactLogic L31
Сообщение: RE: Выгрузка проекта с CompactLogic L31
| 1. Да, но см. 2.
2. Да.
3. "Мажорные" номера версии должны совпадать.
4. Нет.
5. Да.
6. Нуль-модемный.
К п.п. 3-4: покупая RSLogix 5K получишь самую последнюю версию и предшествующие (доустана... |
|
dv_ |
Программирование
|
1 |
6.305 |
26-Jan-2018, 23:30:03 |
| |
|
Тема: RSViewLogViewer
Сообщение: RE: RSViewLogViewer
|
oldDad Написал: (28-Jan-2018, 01:16:55)
--
Не нашли?
--
А, что в 32-х, после 6-ой версии ушли от DBF? Я, застрял на V6.40 (далее только FTView был), но там (до 6-ой, включительно) можно было открыть... |
|
dv_ |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
3 |
16.439 |
31-Jan-2018, 19:04:36 |
| |
|
Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?
| Сумбурно написано, но попробую, для:
katerina Написал: (02-Feb-2018, 11:02:01)
--
Мне это необходимо для того, чтобы определить находится ли контроллер на связи с пультом.
--
1) Как формируется "пила... |
|
dv_ |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
14 |
41.919 |
02-Feb-2018, 16:17:19 |
| |
|
Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?
|
katerina Написал: (05-Feb-2018, 10:13:07)
--
Пила в контроллере формируется следующим образом (см. пожалуйста вложение).
Пила к сожалению необходима для контроля связи.
В проекте, созданном в ... |
|
dv_ |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
14 |
41.919 |
05-Feb-2018, 14:40:20 |
| |
|
Тема: Studio 5000 v28 не открывает 1768-L43
Сообщение: RE: Studio 5000 v28 не открывает 1768-L43
|
Виктор Бардичев Написал: (05-Mar-2018, 14:42:01)
--
Почти та же ситуация.
--
Почти, но не совсем, поэтому тему стоило-бы создать новую.
Виктор Бардичев Написал: (05-Mar-2018, 14:42:01)
--
Требуетс... |
|
dv_ |
Программирование
|
6 |
14.913 |
06-Mar-2018, 22:36:45 |
| |
|
Тема: PLC5 зависшие данные
Сообщение: RE: PLC5 зависшие данные
|
bibby Написал: (22-Mar-2018, 12:00:35)
--
... Со вчерашнего дня работает вентилятор на климе. На Panel view смотрю Device runtime (наработки часов), данные не меняются. Получается счетчик завис, что ... |
|
dv_ |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
5 |
18.805 |
23-Mar-2018, 16:05:59 |
| |
|
Тема: Тестирование программы
Сообщение: RE: Тестирование программы
|
Yaroslav Написал: (11-Dec-2018, 23:49:28)
--
Подскажите, в чем "задумка" того, что для симуляции программы нужно заменить реальный ЦПУ, который используется в проекте, на RSLogix Emulate 5000 Control... |
|
dv_ |
Программирование
|
1 |
6.384 |
14-Dec-2018, 00:59:14 |
| |
|
Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?
|
Curr93 Написал: (10-Jan-2019, 14:35:57)
--
Здравствуйте! ))) подскажите пожалуйста можно ли средствами FT View Studio сделать запись (дату время наступления события и сопроводительный текст) необходи... |
|
dv_ |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
14 |
41.919 |
10-Jan-2019, 15:37:20 |
| |
|
Тема: Наличие VBA в программах платформы Factory Talk
Сообщение: RE: Наличие VBA в программах платформы Factory Tal...
|
Curr93 Написал: (10-Jan-2019, 12:58:28)
--
Уважаемые коллеги!
Если я правильно понял то очень нужный VBA (да да тот самый visual basic) имеется не во всех программах платформы Factory Talk а тольк... |
|
dv_ |
Программирование
|
3 |
7.400 |
10-Jan-2019, 15:40:30 |
| |
|
Тема: Наличие VBA в программах платформы Factory Talk
Сообщение: RE: Наличие VBA в программах платформы Factory Tal...
|
Curr93 Написал: (11-Jan-2019, 06:22:29)
--
МЕ имеется ввиду FT Machine Edition ? ...Просмотрел всеми способами свойства Alarm и Information и понял, что в FT все заточено только под визуализацию и вс... |
|
dv_ |
Программирование
|
3 |
7.400 |
11-Jan-2019, 14:17:45 |
| |
|
Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?
|
Curr93 Написал: (11-Jan-2019, 06:18:11)
--
Вы знаете, в любой уважающей себя SCADA системе есть хотя бы упрощенные возможности для работы с внешними файлами, есть возможность написать некий скрипт дл... |
|
dv_ |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
14 |
41.919 |
11-Jan-2019, 15:03:51 |
| |
|
Тема: Код для получения экранной копии на VBA
Сообщение: RE: Код для получения экранной копии на VBA
| Зачем VBA?
Есть встроенные команды:
http://i.piccy.info/i9/aa94e69bab3585dde2d84b6d431db2d1/1547209301/15264/1164663/Print_Display.png (http://piccy.info/view3/12892059/08a001975eb5200d636f4c99d493084... |
|
dv_ |
Программирование
|
1 |
5.167 |
11-Jan-2019, 15:29:58 |
| |
|
Тема: Любителям VBA в Factory Talk View SE посвящается
Сообщение: Любителям VBA в Factory Talk View SE посвящается
| Factory Talk View Site Edition - клиент серверная архитектура.
Поэтому важно понимать, где и что исполняется.
Derived Tags, Events, Macros - исполняются на сервере. Команды (исполняются в Events, Mac... |
|
dv_ |
Программирование
|
0 |
5.500 |
12-Jan-2019, 17:07:51 |
| |
|
Тема: Set Chassis Size in Module
Сообщение: RE: Set Chassis Size in Module
|
provorovi Написал: (28-Jan-2019, 12:20:37)
--
Где еще может быть прописано кол-во модулей в стойке?
--
Только в программе.
Смотри настройки контроллера по включению питания - возможно у тебя стоит з... |
|
dv_ |
Программирование
|
3 |
10.775 |
29-Jan-2019, 00:55:46 |
| |
|
Тема: Set Chassis Size in Module
Сообщение: RE: Set Chassis Size in Module
|
provorovi Написал: (04-Feb-2019, 14:24:07)
--
Да, я сначала так и подумал. Записал программу на карту памяти и в свойствах контроллера выставил:
При включении питания, загружать программу с карты па... |
|
dv_ |
Программирование
|
3 |
10.775 |
05-Feb-2019, 14:12:49 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
|
Sakhalin_Cat Написал: (12-Mar-2019, 12:59:33)
--
... только программиста на наладку в командировку пригласить.
--
Ой, дорого будет. В 85-86 годах бывал в ваших краях: только перелет Донецк-Москва-Хом... |
|
dv_ |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 21:12:48 |
| |
|
Тема: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E
Сообщение: RE: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E
|
vadim Написал: (24-May-2019, 10:13:16)
--
Имеется контроллер CompactLogix 1769-L35E и аналоговый модель 1769-IF8.
1. Как в программе определить обрыв аналогового входа?
--
Актуально для сигналов 4..... |
|
dv_ |
Программирование
|
5 |
10.470 |
26-May-2019, 19:10:08 |
| |
|
Тема: Failed to load data server ( ошибка 80070005)
Сообщение: RE: Failed to load data server ( ошибка 80070005)
|
katerina Написал: (15-Jul-2019, 13:41:55)
--
Спасибо за внимание, разобралась сама.
--
Поделись решением! |
|
dv_ |
Коммуникации и сети
|
3 |
6.628 |
15-Jul-2019, 19:54:53 |
| |
|
Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1
| Для сети DH-485 нужны изоляторы 1747-AIC (порт RS-485 не изолированный) - доступны ли они сейчас, протокол только DH-485.
CH0 (но начиная с SLC-5/03) - электрически RS-232, не изолированный. Можно изм... |
|
dv_ |
Коммуникации и сети
|
17 |
12.623 |
04-Sep-2019, 22:37:29 |
| |
|
Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1
|
oldDad Написал: (04-Sep-2019, 22:51:32)
--
1747-PIC уже давно не поставляются, древность седая, раритет.
DF-1, действительно публиковался, так давно, что я даже и забыл об этом.
--
Я маленько ошибс... |
|
dv_ |
Коммуникации и сети
|
17 |
12.623 |
04-Sep-2019, 23:37:19 |