Тема: Добавление удаленной корзины В/В для сети ControlNet
Сообщение: RE: Добавление удаленной корзины В/В для сети Cont...
|
mp3corp Написал: (12-Jul-2017, 22:19:41)
--
2) Конечно обнулятся, вы же убьете кипера и создадите новый.
--
Не обязательно, в большинстве модулей 1756 есть варианты настройки поведения выхода, как пр... |
|
dv_ |
Коммуникации и сети
|
4 |
12.254 |
13-Jul-2017, 18:39:45 |
| |
|
Тема: SLC 500
Сообщение: RE: SLC 500
|
Andrey Написал: (20-Nov-2017, 09:31:18)
--
Добрый день знатоки.
На лицевой стороне имеется разъем RS485. Можно ли его использовать для чтения данных с прибора по Modbus?
c ControlLogix 1756 такое... |
|
dv_ |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
4 |
15.221 |
20-Nov-2017, 12:09:10 |
| |
|
Тема: Считать данные с панели PVP1000 которая подключена к PLC FCT241
Сообщение: RE: Считать данные с панели PVP1000 которая подклю...
| Присоединяюсь к мнению Ryzhij_62. |
|
dv_ |
Программирование
|
4 |
6.407 |
16-May-2020, 15:17:41 |
| |
|
Тема: PLC5 зависшие данные
Сообщение: RE: PLC5 зависшие данные
|
bibby Написал: (22-Mar-2018, 12:00:35)
--
... Со вчерашнего дня работает вентилятор на климе. На Panel view смотрю Device runtime (наработки часов), данные не меняются. Получается счетчик завис, что ... |
|
dv_ |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
5 |
18.805 |
23-Mar-2018, 16:05:59 |
| |
|
Тема: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E
Сообщение: RE: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E
|
vadim Написал: (24-May-2019, 10:13:16)
--
Имеется контроллер CompactLogix 1769-L35E и аналоговый модель 1769-IF8.
1. Как в программе определить обрыв аналогового входа?
--
Актуально для сигналов 4..... |
|
dv_ |
Программирование
|
5 |
10.471 |
26-May-2019, 19:10:08 |
| |
|
Тема: Studio 5000 v28 не открывает 1768-L43
Сообщение: RE: Studio 5000 v28 не открывает 1768-L43
|
Виктор Бардичев Написал: (05-Mar-2018, 14:42:01)
--
Почти та же ситуация.
--
Почти, но не совсем, поэтому тему стоило-бы создать новую.
Виктор Бардичев Написал: (05-Mar-2018, 14:42:01)
--
Требуетс... |
|
dv_ |
Программирование
|
6 |
14.916 |
06-Mar-2018, 22:36:45 |
| |
|
Тема: FTV ME vs ControlNet
Сообщение: RE: FTV ME vs ControlNet
| RSLinx Classic, включая Gateway, для FT View может быть источником данных только как OPC сервер.
Давненько было: настраивал PV+ к FlexLogix по ControlNet через RSLinx Enterprise, помучился, сейчас вс... |
|
dv_ |
Коммуникации и сети
|
7 |
13.999 |
20-Oct-2017, 23:40:30 |
| |
|
Тема: 1769-SM2 и L30ER
Сообщение: RE: 1769-SM2 и L30ER
| SM2 как мастер для Modbus имеет ограничения:
http://i.piccy.info/i9/db81feb05abb7a796e3dd556eacaf72a/1571926101/27026/1338329/SM2.png
Сравни со своими нуждами... и при определенной формулировке - от... |
|
dv_ |
Коммуникации и сети
|
7 |
7.091 |
24-Oct-2019, 17:37:29 |
| |
|
Тема: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500
Сообщение: RE: Как активировать аналоговый модуль 1746-NI8 на...
|
Kairat84 Написал: (24-Jul-2017, 08:12:05)
--
Я так думаю, что сам модуль деактивирован контроллером.
--
Проверь через статус процессора:
http://i.piccy.info/i9/1f81e5ab5502fd64dc9e6c790335a454/15009... |
|
dv_ |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
8 |
20.284 |
24-Jul-2017, 21:15:29 |
| |
|
Тема: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500
Сообщение: RE: Как активировать аналоговый модуль 1746-NI8 на...
| Канал в модуле может быть выключен:
http://i.piccy.info/i9/fd829580ea08082a374a084ade538eae/1501091300/51437/1164663/NI_8_.jpg (http://piccy.info/view3/11412734/0af7943182a3d48736d9e6e4b7973396/)http... |
|
dv_ |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
8 |
20.284 |
26-Jul-2017, 20:58:37 |
| |
|
Тема: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500
Сообщение: RE: Как активировать, работавшего до этого, аналог...
| Судя по картинке связь RIO имеется. В слотах 1 и 2 модули одинаковые? Поменяй местами и сравни. Про адресацию читай: 1747-ASB (http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/... |
|
dv_ |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
8 |
20.284 |
13-Aug-2017, 13:16:17 |
| |
|
Тема: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500
Сообщение: RE: Как активировать, работавшего до этого, аналог...
| Нужно разбираться с данными от 1747-ASB, применительно к слоту 1. Вариантов адресации много, также может быть обращение через команды BTR и BTW (может не быть, если 1747-SN старый), |
|
dv_ |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
8 |
20.284 |
14-Aug-2017, 12:16:17 |
| |
|
Тема: Обмен данными между несколькими контроллерами_создание промышленной сети
Сообщение: RE: Обмен данными между несколькими контроллерами_...
|
Ryzhij_62 Написал: (05-Dec-2019, 15:35:03)
--
Для блокировок я предпочёл бы производимые и потребляемые теги.
--
Аналогично!
Собрать блокировки в один UDT у которого на первом месте Connection_Statu... |
|
dv_ |
Коммуникации и сети
|
8 |
10.495 |
05-Dec-2019, 17:14:37 |
| |
|
Тема: Модуль 1769sc-IF4IH
Сообщение: RE: Модуль 1769sc-IF4IH
|
Ryzhij_62 Написал: (05-Dec-2019, 15:21:17)
--
Это всё понятно, сомнения лишь в том, что "оставшиеся в живых", но смонтированные не на своё место модули будут нормально опрашиваться...
--
И у меня сом... |
|
dv_ |
Программирование
|
8 |
18.025 |
05-Dec-2019, 17:23:44 |
| |
|
Тема: Проект перестал корректно запускаться после случайного переноса из папки runtime.
Сообщение: RE: Проект перестал корректно запускаться после сл...
| Архивный файл с расширением "APA".
Все таки какой RSLinx: Classic или Enterprise? |
|
dv_ |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
12 |
23.288 |
19-Jun-2017, 11:46:05 |
| |
|
Тема: SLC 5/03 и AIC+
Сообщение: RE: SLC 5/03 и AIC+
|
Villirex Написал: (17-Nov-2017, 13:52:58)
--
http://thumb.ibb.co/dqvKnm/SHEMA2.jpg (http://ibb.co/dqvKnm)
Имеется в виду так?
--
Работоспособна, но - какие расстояния для RS-232? Протокол DH-485 о... |
|
dv_ |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
13 |
29.798 |
17-Nov-2017, 15:28:50 |
| |
|
Тема: SLC 5/03 и AIC+
Сообщение: RE: SLC 5/03 и AIC+
|
Villirex Написал: (17-Nov-2017, 16:50:45)
--
Указал расстояния. У меня есть только 3шт. 1761-NET-AIC+ . На данный момент на производственной линии установлены два SLC 5/03. Руководство хочет чтоб был... |
|
dv_ |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
13 |
29.798 |
17-Nov-2017, 19:36:35 |
| |
|
Тема: SLC 5/03 и AIC+
Сообщение: RE: SLC 5/03 и AIC+
| PanelView Plus имеет RSLinx Enterprise, а в нем драйвер Serial-DH485, пользоваться не доводилось, так, что не подскажу.
PIC/AIC+ имеется в RSLinx Classic, которого нет в PanelView Plus. |
|
dv_ |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
13 |
29.798 |
17-Nov-2017, 21:52:11 |
| |
|
Тема: SLC 5/03 и AIC+
Сообщение: RE: SLC 5/03 и AIC+
|
Villirex Написал: (18-Nov-2017, 10:53:39)
--
У меня RSLinx Classic 2.57 не могу найти драйвер PIC/AIC+. В какой версии есть этот драйвер? Где можно скачать?
--
:huh:
http://i.piccy.info/i9/56be5cc3b... |
|
dv_ |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
13 |
29.798 |
18-Nov-2017, 11:15:41 |
| |
|
Тема: SLC 5/03 и AIC+
Сообщение: RE: SLC 5/03 и AIC+
|
Villirex Написал: (18-Nov-2017, 12:20:19)
--
Получается такая схема?
--
Да. Этот документ (http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1761-um004_-en-p.pdf) видел? Име... |
|
dv_ |
Аппаратные средства систем автоматизации
|
13 |
29.798 |
18-Nov-2017, 19:35:58 |