Тема: Сгорел контроллер
Сообщение: RE: Сгорел контроллер
| Версия 1.3 пригодна только для загрузки рабочего FirmWare. Для работы с контроллером используется RSLogix 5000 (Studio 5000), соответствующей версии (мажорные номера версий должны быть одинаковы). Для... |
|
dv_ |
О том, о сём. Любые темы.
|
1 |
6.458 |
22-Jan-2018, 15:27:33 |
| |
|
Тема: Добавление удаленной корзины В/В для сети ControlNet
Сообщение: RE: Добавление удаленной корзины В/В для сети Cont...
|
mp3corp Написал: (12-Jul-2017, 22:19:41)
--
2) Конечно обнулятся, вы же убьете кипера и создадите новый.
--
Не обязательно, в большинстве модулей 1756 есть варианты настройки поведения выхода, как пр... |
|
dv_ |
Коммуникации и сети
|
4 |
12.254 |
13-Jul-2017, 18:39:45 |
| |
|
Тема: FTV ME vs ControlNet
Сообщение: RE: FTV ME vs ControlNet
| RSLinx Classic, включая Gateway, для FT View может быть источником данных только как OPC сервер.
Давненько было: настраивал PV+ к FlexLogix по ControlNet через RSLinx Enterprise, помучился, сейчас вс... |
|
dv_ |
Коммуникации и сети
|
7 |
13.999 |
20-Oct-2017, 23:40:30 |
| |
|
Тема: Failed to load data server ( ошибка 80070005)
Сообщение: RE: Failed to load data server ( ошибка 80070005)
|
katerina Написал: (15-Jul-2019, 13:41:55)
--
Спасибо за внимание, разобралась сама.
--
Поделись решением! |
|
dv_ |
Коммуникации и сети
|
3 |
6.628 |
15-Jul-2019, 19:54:53 |
| |
|
Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1
| Для сети DH-485 нужны изоляторы 1747-AIC (порт RS-485 не изолированный) - доступны ли они сейчас, протокол только DH-485.
CH0 (но начиная с SLC-5/03) - электрически RS-232, не изолированный. Можно изм... |
|
dv_ |
Коммуникации и сети
|
17 |
12.623 |
04-Sep-2019, 22:37:29 |
| |
|
Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1
|
oldDad Написал: (04-Sep-2019, 22:51:32)
--
1747-PIC уже давно не поставляются, древность седая, раритет.
DF-1, действительно публиковался, так давно, что я даже и забыл об этом.
--
Я маленько ошибс... |
|
dv_ |
Коммуникации и сети
|
17 |
12.623 |
04-Sep-2019, 23:37:19 |
| |
|
Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1
| Попробуй рассмотреть замену на MicroLogix 1100 или 1400 (https://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/MicroLogix-Systems). Программно совместимы c SLC (c мелкими отличиями), но подозрева... |
|
dv_ |
Коммуникации и сети
|
17 |
12.623 |
07-Sep-2019, 22:41:33 |
| |
|
Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1
|
oldDad Написал: (07-Sep-2019, 23:16:12)
--
Хм.... эта замена бесперспективна, жить им осталось всего ничего. Cемейства MicroLogix снимаются, так зачем бесполезно тратить деньги? Переходить нужно сраз... |
|
dv_ |
Коммуникации и сети
|
17 |
12.623 |
08-Sep-2019, 09:30:35 |
| |
|
Тема: Протоколы DH-485, DF1
Сообщение: RE: Протоколы DH-485, DF1
|
oldDad Написал: (08-Sep-2019, 09:56:19)
--
Не надо пинать мертвую лошадь, как говорят ковбои. После допиливания получится урод. И надо таки знать, что и где допиливать, иметь исходный код. Проще посм... |
|
dv_ |
Коммуникации и сети
|
17 |
12.623 |
08-Sep-2019, 12:25:50 |
| |
|
Тема: 1769-SM2 и L30ER
Сообщение: RE: 1769-SM2 и L30ER
| SM2 как мастер для Modbus имеет ограничения:
http://i.piccy.info/i9/db81feb05abb7a796e3dd556eacaf72a/1571926101/27026/1338329/SM2.png
Сравни со своими нуждами... и при определенной формулировке - от... |
|
dv_ |
Коммуникации и сети
|
7 |
7.091 |
24-Oct-2019, 17:37:29 |
| |
|
Тема: Обмен данными между несколькими контроллерами_создание промышленной сети
Сообщение: RE: Обмен данными между несколькими контроллерами_...
|
Ryzhij_62 Написал: (05-Dec-2019, 15:35:03)
--
Для блокировок я предпочёл бы производимые и потребляемые теги.
--
Аналогично!
Собрать блокировки в один UDT у которого на первом месте Connection_Statu... |
|
dv_ |
Коммуникации и сети
|
8 |
10.495 |
05-Dec-2019, 17:14:37 |
| |
|
Тема: PLC5/40 to controllogix5561 через Cnet
Сообщение: RE: PLC5/40 to controllogix5561 через Cnet
| Если мне память не изменяет - без инструкции MSG можно:
- в проекте Controllogix 5561 добавить в дерево связи PLC 5/40С
- в проекте Controllogix 5561 определить область данных из PLC 5/40С
Вот и в... |
|
dv_ |
Коммуникации и сети
|
1 |
2.329 |
19-Apr-2020, 08:36:40 |
| |
|
Тема: Input module 1746-IM16
Сообщение: RE: Input module 1746-IM16
| Понятия Source/Sink применимы для модулей VDC, т.к. определяет направление тока и не применимо к VAC. |
|
dv_ |
Коммуникации и сети
|
2 |
878 |
30-Aug-2020, 02:35:50 |
| |
|
Тема: Проект перестал корректно запускаться после случайного переноса из папки runtime.
Сообщение: RE: Проект перестал корректно запускаться после сл...
| Архивный файл с расширением "APA".
Все таки какой RSLinx: Classic или Enterprise? |
|
dv_ |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
12 |
23.288 |
19-Jun-2017, 11:46:05 |
| |
|
Тема: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500
Сообщение: RE: Как активировать аналоговый модуль 1746-NI8 на...
|
Kairat84 Написал: (24-Jul-2017, 08:12:05)
--
Я так думаю, что сам модуль деактивирован контроллером.
--
Проверь через статус процессора:
http://i.piccy.info/i9/1f81e5ab5502fd64dc9e6c790335a454/15009... |
|
dv_ |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
8 |
20.284 |
24-Jul-2017, 21:15:29 |
| |
|
Тема: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500
Сообщение: RE: Как активировать аналоговый модуль 1746-NI8 на...
| Канал в модуле может быть выключен:
http://i.piccy.info/i9/fd829580ea08082a374a084ade538eae/1501091300/51437/1164663/NI_8_.jpg (http://piccy.info/view3/11412734/0af7943182a3d48736d9e6e4b7973396/)http... |
|
dv_ |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
8 |
20.284 |
26-Jul-2017, 20:58:37 |
| |
|
Тема: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500
Сообщение: RE: Как активировать, работавшего до этого, аналог...
| Судя по картинке связь RIO имеется. В слотах 1 и 2 модули одинаковые? Поменяй местами и сравни. Про адресацию читай: 1747-ASB (http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/... |
|
dv_ |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
8 |
20.284 |
13-Aug-2017, 13:16:17 |
| |
|
Тема: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500
Сообщение: RE: Как активировать, работавшего до этого, аналог...
| Нужно разбираться с данными от 1747-ASB, применительно к слоту 1. Вариантов адресации много, также может быть обращение через команды BTR и BTW (может не быть, если 1747-SN старый), |
|
dv_ |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
8 |
20.284 |
14-Aug-2017, 12:16:17 |
| |
|
Тема: Помогите пожалуйста советом
Сообщение: RE: Помогите пожалуйста советом
|
Sakhalin_Cat Написал: (12-Mar-2019, 12:59:33)
--
... только программиста на наладку в командировку пригласить.
--
Ой, дорого будет. В 85-86 годах бывал в ваших краях: только перелет Донецк-Москва-Хом... |
|
dv_ |
Коллективный разум. Проблемы и пути их решения
|
14 |
16.563 |
12-Mar-2019, 21:12:48 |
| |
|
Тема: Работа форума: отзывы и технические вопросы
Сообщение: RE: Работа форума: отзывы и технические вопросы
| https://i.ibb.co/5YxFWHB/Test-VDT.png (https://ibb.co/5YxFWHB) |
|
dv_ |
Вопросы, пожелания и рекомендации
|
19 |
37.848 |
02-Sep-2020, 16:59:57 |