Результаты поиска
Сообщение Автор Форум [убыв.] Ответы Просмотры Posted
    Тема: Проблема с проектом HMI
Сообщение: RE: Проблема с проектом HMI

Тексты в SE многоязычные с переключением в работающем проекте, при открытии проекта в Studio должен быть вопрос с выбором языка, не угадал - вопросы вместо текста. Все тексты можно экспортировать для...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 2 17.562 03-Jul-2017, 19:29:14
    Тема: SLC 500 5/04 Не сбрасывает аварию с верхнего уровня
Сообщение: RE: SLC 500 5/04 Не сбрасывает аварию с верхнего у...

LenarDavletov Написал: (18-Aug-2017, 13:56:55) -- Есть проблема с одной станцией, там после остановки всех агрегатов выскакиевает авария которую невозможно сбросить.... -- Сначала ищи причину возникн...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 3 13.571 18-Aug-2017, 15:49:13
    Тема: SLC 500 5/04 Не сбрасывает аварию с верхнего уровня
Сообщение: RE: SLC 500 5/04 Не сбрасывает аварию с верхнего у...

В его программе намек имеется: S:20=10 и S:21=234, в 234-м сплошь косвенная адресация, поэтому в состоянии ошибки надо смотреть куда покажет косвенная адресация, уверен на 99%, что за пределы. Команд...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 3 13.571 23-Aug-2017, 12:27:06
    Тема: SLC 5/03 и AIC+
Сообщение: RE: SLC 5/03 и AIC+

Villirex Написал: (17-Nov-2017, 13:52:58) -- http://thumb.ibb.co/dqvKnm/SHEMA2.jpg (http://ibb.co/dqvKnm) Имеется в виду так? -- Работоспособна, но - какие расстояния для RS-232? Протокол DH-485 о...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 13 29.795 17-Nov-2017, 15:28:50
    Тема: SLC 5/03 и AIC+
Сообщение: RE: SLC 5/03 и AIC+

Villirex Написал: (17-Nov-2017, 16:50:45) -- Указал расстояния. У меня есть только 3шт. 1761-NET-AIC+ . На данный момент на производственной линии установлены два SLC 5/03. Руководство хочет чтоб был...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 13 29.795 17-Nov-2017, 19:36:35
    Тема: SLC 5/03 и AIC+
Сообщение: RE: SLC 5/03 и AIC+

PanelView Plus имеет RSLinx Enterprise, а в нем драйвер Serial-DH485, пользоваться не доводилось, так, что не подскажу. PIC/AIC+ имеется в RSLinx Classic, которого нет в PanelView Plus.
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 13 29.795 17-Nov-2017, 21:52:11
    Тема: SLC 5/03 и AIC+
Сообщение: RE: SLC 5/03 и AIC+

Villirex Написал: (18-Nov-2017, 10:53:39) -- У меня RSLinx Classic 2.57 не могу найти драйвер PIC/AIC+. В какой версии есть этот драйвер? Где можно скачать? -- :huh: http://i.piccy.info/i9/56be5cc3b...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 13 29.795 18-Nov-2017, 11:15:41
    Тема: SLC 5/03 и AIC+
Сообщение: RE: SLC 5/03 и AIC+

Villirex Написал: (18-Nov-2017, 12:20:19) -- Получается такая схема? -- Да. Этот документ (http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1761-um004_-en-p.pdf) видел? Име...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 13 29.795 18-Nov-2017, 19:35:58
    Тема: SLC 500
Сообщение: RE: SLC 500

Andrey Написал: (20-Nov-2017, 09:31:18) -- Добрый день знатоки. На лицевой стороне имеется разъем RS485. Можно ли его использовать для чтения данных с прибора по Modbus? c ControlLogix 1756 такое...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 4 15.218 20-Nov-2017, 12:09:10
    Тема: SLC 5/03 и AIC+
Сообщение: RE: SLC 5/03 и AIC+

Попробуй побаловаться со следующими битами: http://i.piccy.info/i9/fe05b99a86013e9b18bd6f9d0378621d/1511169302/41521/1164663/Ch0_Ch1_500.jpg (http://piccy.info/view3/11796594/1b7f7f859e71c0ad64c0ce66...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 13 29.795 20-Nov-2017, 12:17:25
    Тема: RSViewLogViewer
Сообщение: RE: RSViewLogViewer

oldDad Написал: (28-Jan-2018, 01:16:55) -- Не нашли? -- А, что в 32-х, после 6-ой версии ушли от DBF? Я, застрял на V6.40 (далее только FTView был), но там (до 6-ой, включительно) можно было открыть...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 3 16.436 31-Jan-2018, 19:04:36
    Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?

Сумбурно написано, но попробую, для: katerina Написал: (02-Feb-2018, 11:02:01) -- Мне это необходимо для того, чтобы определить находится ли контроллер на связи с пультом. -- 1) Как формируется "пила...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 14 41.916 02-Feb-2018, 16:17:19
    Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?

katerina Написал: (05-Feb-2018, 10:13:07) -- Пила в контроллере формируется следующим образом (см. пожалуйста вложение). Пила к сожалению необходима для контроля связи. В проекте, созданном в ...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 14 41.916 05-Feb-2018, 14:40:20
    Тема: PLC5 зависшие данные
Сообщение: RE: PLC5 зависшие данные

bibby Написал: (22-Mar-2018, 12:00:35) -- ... Со вчерашнего дня работает вентилятор на климе. На Panel view смотрю Device runtime (наработки часов), данные не меняются. Получается счетчик завис, что ...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 5 18.802 23-Mar-2018, 16:05:59
    Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?

Curr93 Написал: (10-Jan-2019, 14:35:57) -- Здравствуйте! ))) подскажите пожалуйста можно ли средствами FT View Studio сделать запись (дату время наступления события и сопроводительный текст) необходи...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 14 41.916 10-Jan-2019, 15:37:20
    Тема: Можно ли записать 0 ?
Сообщение: RE: Можно ли записать 0 ?

Curr93 Написал: (11-Jan-2019, 06:18:11) -- Вы знаете, в любой уважающей себя SCADA системе есть хотя бы упрощенные возможности для работы с внешними файлами, есть возможность написать некий скрипт дл...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 14 41.916 11-Jan-2019, 15:03:51
    Тема: Подключение ДРС-500М к модулю 1769-HSC
Сообщение: RE: Подключение ДРС-500М к модулю 1769-HSC

https://i.ibb.co/VVgXckD/1769-HSC.png (https://ibb.co/VVgXckD)
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 1 13.337 19-Jul-2020, 20:10:32
    Тема: micrologix 1400
Сообщение: RE: micrologix 1400

ihor Написал: (09-Nov-2020, 12:35:23) -- прошу помощь зала :) .. не могу подключиться и скачать софт с контроллера micrologix 1400.. на 10-ке установлены rslogix micro starter lite i rslinx classic 4...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 14 3.884 09-Nov-2020, 22:58:39
    Тема: micrologix 1400
Сообщение: RE: micrologix 1400

Покупать - важна лицензия.
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 14 3.884 10-Nov-2020, 12:08:22
    Тема: micrologix 1400
Сообщение: RE: micrologix 1400

Посмотри какой IP в контроллере и сделай себе эту-же подсеть (фильм 2). С адаптером USB - RS-232 можешь попробовать, протокол DF-1 (фильм 1). https://i.ibb.co/nn3p6Cz/1761-CBL-PM02.png (https://ibb...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 14 3.884 10-Nov-2020, 13:55:40