Результаты поиска
Сообщение Автор Форум Ответы Просмотры Posted [возр.]
    Тема: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500
Сообщение: RE: Как активировать аналоговый модуль 1746-NI8 на...

Kairat84 Написал: (24-Jul-2017, 08:12:05) -- Я так думаю, что сам модуль деактивирован контроллером. -- Проверь через статус процессора: http://i.piccy.info/i9/1f81e5ab5502fd64dc9e6c790335a454/15009...
dv_ Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 8 20.281 24-Jul-2017, 21:15:29
    Тема: Добавление удаленной корзины В/В для сети ControlNet
Сообщение: RE: Добавление удаленной корзины В/В для сети Cont...

mp3corp Написал: (12-Jul-2017, 22:19:41) -- 2) Конечно обнулятся, вы же убьете кипера и создадите новый. -- Не обязательно, в большинстве модулей 1756 есть варианты настройки поведения выхода, как пр...
dv_ Коммуникации и сети 4 12.251 13-Jul-2017, 18:39:45
    Тема: Проблема с проектом HMI
Сообщение: RE: Проблема с проектом HMI

Тексты в SE многоязычные с переключением в работающем проекте, при открытии проекта в Studio должен быть вопрос с выбором языка, не угадал - вопросы вместо текста. Все тексты можно экспортировать для...
dv_ Аппаратные средства систем автоматизации 2 17.562 03-Jul-2017, 19:29:14
    Тема: Проект перестал корректно запускаться после случайного переноса из папки runtime.
Сообщение: RE: Проект перестал корректно запускаться после сл...

Архивный файл с расширением "APA". Все таки какой RSLinx: Classic или Enterprise?
dv_ Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 12 23.285 19-Jun-2017, 11:46:05