Результаты поиска
Сообщение Автор Форум Ответы Просмотры [убыв.] Posted
    Тема: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
Сообщение: RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix

Проблемка верулась снова. Проанализировав ошибки через события windows, до сих пор не можем с коллегами найти решение проблемы. Ошибка появилась снова такая же Источник: FactoryTalkDiagnostics. L...
ErmakovAV Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 14.161 21-Nov-2019, 08:15:39
  Sad Тема: Модуль 1769sc-IF4IH
Сообщение: Модуль 1769sc-IF4IH

Всем доброго дня! Столкнулся с данным типом модуля, нужно его добавить на контроллер 1769-L31. С сайта производителя взял HartSampleBoth, пример кода. Перенес его путем импорта-экспорта, но никак н...
ErmakovAV Программирование 8 18.026 22-Oct-2019, 06:33:18
    Тема: Модуль 1769sc-IF4IH
Сообщение: RE: Модуль 1769sc-IF4IH

Да, большое спасибо за варианты, проверил, работают оба. Все работало изначально, но я забыл указать нюанс, когда я проверял работу этого модуля, шасси у меня было собрано не полностью, часть модулей...
ErmakovAV Программирование 8 18.026 25-Nov-2019, 12:36:50
    Тема: Модуль 1769sc-IF4IH
Сообщение: RE: Модуль 1769sc-IF4IH

Ryzhij_62 Написал: (02-Dec-2019, 14:05:22) -- ErmakovAV Написал: (25-Nov-2019, 12:36:50) -- Так что учтите этот нюанс при работе с ним! -- Странное уточнение, учитывая что речь идёт о Compact Logi...
ErmakovAV Программирование 8 18.026 05-Dec-2019, 10:56:45
  Smile Тема: Модуль 1769sc-IF4IH
Сообщение: RE: Модуль 1769sc-IF4IH

Ryzhij_62 Написал: (05-Dec-2019, 11:45:47) -- Я и не знал о такой фиче. Странно... При случае проверю. -- Мной не один раз проверено, когда нужно подготовить контроллер на объект я убираю из скан...
ErmakovAV Программирование 8 18.026 05-Dec-2019, 12:35:34
  Question Тема: Антивирусная защита ПО Rockwell
Сообщение: Антивирусная защита ПО Rockwell

Возникла проблема по защите локальных станций HMI от вирусов. Все банально, операторы подключают к портам USB телефоны и прочее, тем самым заражают станцию и она выходит из строя, приходится все ПО п...
ErmakovAV Коллективный разум. Проблемы и пути их решения 11 27.262 20-Apr-2017, 07:21:35
    Тема: 1769-L33ER не прогружается
Сообщение: 1769-L33ER не прогружается

Доброго времени суток. Имеется контроллер, 1769-L33ER с подключенным к нему по EtherNet модулями ввода-вывода. После длительного простоя без питания с него стекла программа. Плюс, когда отключали шкаф...
ErmakovAV Аппаратные средства систем автоматизации 13 36.015 17-Aug-2018, 12:51:03
    Тема: 1769-L33ER не прогружается
Сообщение: RE: 1769-L33ER не прогружается

oldDad Написал: (17-Aug-2018, 13:50:34) -- Выключите питание, нажмите кнопку. Не отпуская кнопку, включите питание, удерживайте кнопку до завершения процедуры пуска контроллера. http://vdt-solutio...
ErmakovAV Аппаратные средства систем автоматизации 13 36.015 17-Aug-2018, 13:55:19
    Тема: 1769-L33ER не прогружается
Сообщение: RE: 1769-L33ER не прогружается

С картой памяти при этом что делать? Оставить на месте, или извлечь ?
ErmakovAV Аппаратные средства систем автоматизации 13 36.015 17-Aug-2018, 13:58:33
    Тема: 1769-L33ER не прогружается
Сообщение: RE: 1769-L33ER не прогружается

Произвели процедуру. После включения остался старый IP-адрес. Плюс висят Major ошибки. При переходе в on-line и сбросе этих ошибок контроллер переходит в режим RUN и никак не реагирует на загрузку, ...
ErmakovAV Аппаратные средства систем автоматизации 13 36.015 17-Aug-2018, 14:32:08
    Тема: 1769-L33ER не прогружается
Сообщение: RE: 1769-L33ER не прогружается

При попытке прошить, ругается, что контроллер в режиме RUN, а если его переводить, то он рушится.
ErmakovAV Аппаратные средства систем автоматизации 13 36.015 17-Aug-2018, 17:22:02
    Тема: 1769-L33ER не прогружается
Сообщение: RE: 1769-L33ER не прогружается

Пробовали сброс во всех режимах с картой и без. В любом режиме он если и просыпается, то стоит в режиме RUN не смотря на переключатель, и при переводе в другие режимы ( переключателем ) тут же отключ...
ErmakovAV Аппаратные средства систем автоматизации 13 36.015 20-Aug-2018, 07:11:43
    Тема: 1769-L33ER не прогружается
Сообщение: RE: 1769-L33ER не прогружается

В общем, выяснили, что с такими признаками контроллер не жилец, заменили на L71. Этот теперь как предмет интерьера.
ErmakovAV Аппаратные средства систем автоматизации 13 36.015 23-Aug-2018, 07:34:51
    Тема: 1769-L33ER не прогружается
Сообщение: RE: 1769-L33ER не прогружается

oldDad Написал: (23-Aug-2018, 08:24:28) -- Понятно. Жаль. Не гарантийный? -- Нет, даже если бы был гарантийный, условия не те, что по договорам)
ErmakovAV Аппаратные средства систем автоматизации 13 36.015 29-Aug-2018, 08:56:44