Форум Smart Solutions VDT
ML1200 + С1000 - Версия для печати

+- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de)
+-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Форум Программирование (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Темы: ML1200 + С1000 (/showthread.php?tid=84)



ML1200 + С1000 - StepanARM - 13-Jun-2018

Добрый день!
Люди добрые, подскажите пожалуйста как можно на панели C1000 получить индикацию float например F8.0 = 25.3, контроллер micrologix1200,panelview C1000,morzila 3,0, в numeric-е все перепробовал.


RE: ML1200 + С1000 - oldDad - 14-Jun-2018

Прежде всего, будем исходить из того, что ML1200 имеет не старую (раннюю) прошивку, а более новую, серии „C“ и поддерживает формат данных Floating Point. Если это не так, и у Вас старый ML1200 с серией „B“ , то нужно обновить firmware. По поводу работы с Floating Point на PV Component можно посмотреть KB68372.


RE: ML1200 + С1000 - StepanARM - 14-Jun-2018

ML1200 как раз "С", float внутри есть 100%,вопрос в С1000, в дататайпах только integer 16,32,boolean. На старом pv3000micro я брал переменную например N7:0, которая уже имела значение X10 например температуры, на экран выводил с одной запетой и все были рады. А этот С1000 запетых не признает, флоаты не читает и .............