Не работает линк с одной рутины в другую - Версия для печати +- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de) +-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Форум Программирование (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=3) +--- Темы: Не работает линк с одной рутины в другую (/showthread.php?tid=61) |
Не работает линк с одной рутины в другую - zenith - 06-Mar-2018 Всем доброго дня. К сожалению, не могу понять почему не работает данный линк. Помогите пожалуйста. 1. В рутине №1 - DI - который активирует reset необходимых RESD 2. В рутине №2 - находится необходимый RESD. Проблема в том, что на активацию reset в рутине №1, никак не реагирует RESD в рутине №2. Хотя если: - открыть Properties of RESD, можно увидеть изменения Reset Value при изменении DI в рутине №1 - если удалить wire to Reset идущую к блоку RESD, все работает RE: Не работает линк с одной рутины в другую - ErmakovAV - 02-Nov-2018 (06-Mar-2018, 10:31:29)zenith Написал: Всем доброго дня. У вас к одному входу "reset" подключены несколько условий. Приоритет у входа, который подключен непосредственно на сам FB в рутине №2/ Если задача стоит - "Сброс по любому их двух условий", то необходимо в рутине №2 поставить блок "ИЛИ" на него завести условия для сброса, а выход с блока "ИЛИ" подключить на вход "reset" |