Форум Smart Solutions VDT
Выгрузка проекта с CompactLogic L31 - Версия для печати

+- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de)
+-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Форум Программирование (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Темы: Выгрузка проекта с CompactLogic L31 (/showthread.php?tid=56)



Выгрузка проекта с CompactLogic L31 - Greg - 26-Jan-2018

Добрый день, коллеги!
На объекте для управления тех процессом используется контроллер CompactLogic L31. Организация, выполнившая наладку контроллера, не передала проект... Сегодня перед нами стоит задача выгрузить проект из контроллера чтобы в дальнейшем внести в него корректировки.
Опыта работы с контроллерами AB не имеется, но прежде чем погружаться с головой в изучение материала хочется узнать ответы на следующие вопросы:
1. Существует ли возможность выгрузить проект  из контроллера с использованием ПО RSLogic 5000? 
2. Существует ли вероятность, что проект в контроллере защищен от скачивания паролем? 
3. Какую версию ПО RSLogic 5000 нужно использовать, чтобы подключиться к ПЛК с учетом того, что о версии в которой разработан проект нам ничего не известно?
4. Существует ли Demo-режим в ПО RSLogic 5000 для выгрузки и анализа проекта или требуется закупать лицензию?
5. Возможно ли подключиться к контроллеру и считать проект в то время как он находится в режиме "RUN"?
6. Какой кабель нужно использовать для подключения к порту контроллера CH1 - RS-232 через COM-порт ПК?


RE: Выгрузка проекта с CompactLogic L31 - dv_ - 26-Jan-2018

1. Да, но см. 2.
2. Да.
3. "Мажорные" номера версии должны совпадать.
4. Нет.
5. Да.
6. Нуль-модемный.

К п.п. 3-4: покупая RSLogix 5K получишь самую последнюю версию и предшествующие (доустанавливать вручную). Для загрузки-выгрузки можно приобретать минимальную.