SLC 500 - Версия для печати +- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de) +-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Форум Аппаратные средства систем автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=2) +--- Темы: SLC 500 (/showthread.php?tid=47) |
SLC 500 - Andrey - 20-Nov-2017 Добрый день знатоки. На лицевой стороне имеется разъем RS485. Можно ли его использовать для чтения данных с прибора по Modbus? c ControlLogix 1756 такое проделывали, а с SLC 500 пока не могу найти инфу. Откликнитесь кто знает. RE: SLC 500 - mp3corp - 20-Nov-2017 (20-Nov-2017, 09:31:18)Andrey Написал: Добрый день знатоки. На MicroLogic1500 есть такое, делали. Посмотрите настройки этого порта, если там возможно выставить RTU или ASCI То думаю что можно. RE: SLC 500 - dv_ - 20-Nov-2017 (20-Nov-2017, 09:31:18)Andrey Написал: Добрый день знатоки.Какой разъем RS485? Включая ControlLogix. RJ45 (Ch1): Не изолированный RS-485, но протокол DH-485. В SLC-5/05 - Ethernet. RS-232 (Ch0) - В некоторых SLC встроен Modbus Master в режиме порта System или реализовать самостоятельно в режиме порта USER. RE: SLC 500 - Andrey - 20-Nov-2017 (20-Nov-2017, 12:09:10)dv_ Написал: Какой разъем RS485? Включая ControlLogix. Да, конечно не 485, а 232. Пытаюсь разобраться с чтением Modbus через него. RE: SLC 500 - Ryzhij_62 - 21-Nov-2017 Ва-ащето RS232 - это интерфейс, а разъём там скорее всего DB9-M (папа) ))) |