SLC 5/03 и AIC+ - Версия для печати +- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de) +-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Форум Аппаратные средства систем автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=2) +--- Темы: SLC 5/03 и AIC+ (/showthread.php?tid=46) |
SLC 5/03 и AIC+ - Villirex - 17-Nov-2017 Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли подключить два SLC 5/03 и PanelView к AIC+ по данной схеме?На данный момент имеется 3шт. AIC+ но хотелось бы сэкономить и использовать один. RE: SLC 5/03 и AIC+ - oldDad - 17-Nov-2017 Такая конфигурация вряд ли жизнеспособна. Вам нужен еще один Link Coupler. RE: SLC 5/03 и AIC+ - Villirex - 17-Nov-2017 (17-Nov-2017, 13:15:48)oldDad Написал: Такая конфигурация вряд ли жизнеспособна. Вам нужен еще один Link Coupler. Имеется в виду так? RE: SLC 5/03 и AIC+ - dv_ - 17-Nov-2017 (17-Nov-2017, 13:52:58)Villirex Написал:Работоспособна, но - какие расстояния для RS-232? Протокол DH-485 очень критичен к времени отклика абонента. К первой схеме нужны 2 шт. 1747-AIC. RE: SLC 5/03 и AIC+ - Villirex - 17-Nov-2017 (17-Nov-2017, 15:28:50)dv_ Написал: Работоспособна, но - какие расстояния для RS-232? Протокол DH-485 очень критичен к времени отклика абонента.Указал расстояния. У меня есть только 3шт. 1761-NET-AIC+ . На данный момент на производственной линии установлены два SLC 5/03. Руководство хочет чтоб была панель HMI . RE: SLC 5/03 и AIC+ - dv_ - 17-Nov-2017 (17-Nov-2017, 16:50:45)Villirex Написал: Указал расстояния. У меня есть только 3шт. 1761-NET-AIC+ . На данный момент на производственной линии установлены два SLC 5/03. Руководство хочет чтоб была панель HMI .Должно работать: расстояния RS-232 до 15 м. PanelView какой будет? Из старых Standard (коммуникации задаются жестко, нужное: порт RS-232 с протоколом DH-485 /2711-*10*9/ и уже не поставляются) или "+" (дешевле, удобнее...)? Если PV будет общаться с обоими контроллерами и при этом один из контроллеров может быть выключен - будешь иметь проблемы: PV "замордует" сообщениями про отсутствующий контроллер (требуется постоянное квитирование этого факта) или придется отказываться от части встроенного функционала PV (Diagnostic). RE: SLC 5/03 и AIC+ - Villirex - 17-Nov-2017 (17-Nov-2017, 19:36:35)dv_ Написал: Должно работать: расстояния RS-232 до 15 м. PanelView какой будет? Из старых Standard (коммуникации задаются жестко, нужное: порт RS-232 с протоколом DH-485 /2711-*10*9/ и уже не поставляются) или "+" (дешевле, удобнее...)? PanelView Plus 1000 2711P-RDT10C. PV постоянно будет общаться с обоими контроллерами.Линия работает только с постоянно включенными двумя контроллерами. Еще вопрос как конфигурировать драйвер в RSlinx? Это будет драйвер PIC/AIC+? В какой версии RSlinx есть этот драйвер? RE: SLC 5/03 и AIC+ - dv_ - 17-Nov-2017 PanelView Plus имеет RSLinx Enterprise, а в нем драйвер Serial-DH485, пользоваться не доводилось, так, что не подскажу. PIC/AIC+ имеется в RSLinx Classic, которого нет в PanelView Plus. RE: SLC 5/03 и AIC+ - Villirex - 18-Nov-2017 (17-Nov-2017, 21:52:11)dv_ Написал: PanelView Plus имеет RSLinx Enterprise, а в нем драйвер Serial-DH485, пользоваться не доводилось, так, что не подскажу.У меня RSLinx Classic 2.57 не могу найти драйвер PIC/AIC+. В какой версии есть этот драйвер? Где можно скачать? RE: SLC 5/03 и AIC+ - dv_ - 18-Nov-2017 (18-Nov-2017, 10:53:39)Villirex Написал: У меня RSLinx Classic 2.57 не могу найти драйвер PIC/AIC+. В какой версии есть этот драйвер? Где можно скачать? ![]() ![]() Только для PanelView Plus он не пригоден. Для разработки приложения PV+ необходимо иметь Factory Talk Machine Edition с ним и получишь RSLinx Enterprise (в PV+ встроен) и драйвер Serial-DH485. "Утро вечера мудренее". Схему лучше пересмотри: каждый SLC (порт CH1) подключается (кабель 1761-CBL-AS03) к AIC+ (порт 485), оба AIC+ связываются по RS-232. В сети DH-485 адрес 1, не присваивай никому. Порты CH0 в SLC остаются в Default. RE: SLC 5/03 и AIC+ - Villirex - 18-Nov-2017 (18-Nov-2017, 11:15:41)dv_ Написал:Получается такая схема? А насчет драйвера я думаю его у меня нет потому что RSlinx Classic 2.57 и Factory Talk Machine Edition 9.00 установлены у меня на ноутбуке с ОС Win7х64. И еще вопрос смогу ли я по такой схеме подключатся при помощи ноутбука к SLC для программирования и просмотра в онлайн режиме? RE: SLC 5/03 и AIC+ - dv_ - 18-Nov-2017 (18-Nov-2017, 12:20:19)Villirex Написал: Получается такая схема?Да. Этот документ видел? Имей ввиду: на RJ45 (порт Ch1) в SLC имеется 24 VDC, порт mini-DIN в NET-AIC+ может получить внешнее питание 24 VDC. (18-Nov-2017, 12:20:19)Villirex Написал: А насчет драйвера я думаю его у меня нет потому что RSlinx Classic 2.57 и Factory Talk Machine Edition 9.00 установлены у меня на ноутбуке с ОС Win7х64.Мои картинки RSLinx с WinXP. (18-Nov-2017, 12:20:19)Villirex Написал: И еще вопрос смогу ли я по такой схеме подключатся при помощи ноутбука к SLC для программирования и просмотра в онлайн режиме?Да, при этом у тебя остается свободный порт Ch0 для подключения по DF-1 в критических ситуациях. RE: SLC 5/03 и AIC+ - Villirex - 20-Nov-2017 Благодарю за помощь. Подключу отпишусь
RE: SLC 5/03 и AIC+ - dv_ - 20-Nov-2017 Попробуй побаловаться со следующими битами: ![]()
|