FTV ME vs ControlNet - Версия для печати +- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de) +-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Форум Коммуникации и сети (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Темы: FTV ME vs ControlNet (/showthread.php?tid=41) |
FTV ME vs ControlNet - Michelin - 12-Oct-2017 Здравствуйте! Понадобилось подключиться к контроллеру по сети ControlNet к 1756-CNB/D, на ноутбуке установлена FTV Studio 6.10, есть коммуникационная карточка PCMCIA 1784-PCC, подключил кабель, запустил FTV ME, слева в окне Explorer в разделе RSLinx Enterprise открыл Communication Setup и в открывшемся справа окне Design(Local) попытался составить подключение к процессору, но нигде ни в одном Add Driver нет устройства 1784-PCC, вобщем, с этим устройством не получилось. Тогда подключился к контроллеру с помощью USB устройства 1784-U2CN/A, в Add Driver есть в разделе "1789-A7, Backplane" устройство "1784-U2CN; 1784-U2CN USB/ControlNet Interface" (обрадовался), выбрал его, но адрес почему то затребовал вида как у ip-адреса да ещё и слот почему то -1. Если в поле Adress забить что либо и нажать OK, то FTV зависает напрочь! Короче, не получилось ни с одним из этих устройств создать подключение. Что самое интересное, так то, что в окне Explorer FTV ME в папке System -> Networks and Devices -> Workststion все описываемые устройства видны и позволяют "добраться", раскрывая плюсики до процессора, а вот в Design (Local) ничего сделать не получается! В RSLinx Classic 2.54 также что PCMCIA что USB устройство видно и позволяет раскрывая плюсики добраться до процессора! Не пойму почему в Design (Local) не удаётся сделать подключение? У кого нибудь получалось работать с этими устройствами в FTV ME, в чём заковыка? RE: FTV ME vs ControlNet - Michelin - 17-Oct-2017 Кстати, в подсетке есть ПК с установленным RSLinx Classic Gateway 2.54, хотел через него подключиться к контроллеру, т.к. по Ethernet он его видит, но так и не понял, что выбрать в FTV при добавлении устройства, чтобы увидеть ПК с установленным шлюзом RSLinx? RE: FTV ME vs ControlNet - Ryzhij_62 - 17-Oct-2017 Цитата:Тогда подключился к контроллеру с помощью USB устройства 1784-U2CN/A, в Add Driver есть в разделе "1789-A7, Backplane" устройство "1784-U2CN; 1784-U2CN USB/ControlNet Interface" (обрадовался), выбрал его, но адрес почему то затребовал вида как у ip-адреса да ещё и слот почему то -1. Скрин-шот приложить можете? Что-то непонятное у Вас происходит. То ли Вы в оффлайне конфигурацию создать пытаетесь, то ли в виртуальное шасси полезли... (17-Oct-2017, 12:08:47)Michelin Написал: Кстати, в подсетке есть ПК с установленным RSLinx Classic Gateway 2.54, хотел через него подключиться к контроллеру, т.к. по Ethernet он его видит, но так и не понял, что выбрать в FTV при добавлении устройства, чтобы увидеть ПК с установленным шлюзом RSLinx? Сам Gateway сначала надо настроить на компьютере с RSLinx Classic Gateway 2.54, чтобы иметь возможность подключаться через него. Какие компьютеры там будут прописаны, те и смогут пробиться. RE: FTV ME vs ControlNet - Michelin - 20-Oct-2017 (17-Oct-2017, 14:20:25)Ryzhij_62 Написал: Скрин-шот приложить можете? Что-то непонятное у Вас происходит. То ли Вы в оффлайне конфигурацию создать пытаетесь, то ли в виртуальное шасси полезли...К примеру с USB устройством: http://rgho.st/7VK9JjsCm Если выбрать его, то почему то требует ввести адрес вида обыкновенного ip-адреса, а должен бы стандарта ControlNet. (17-Oct-2017, 14:20:25)Ryzhij_62 Написал: Сам Gateway сначала надо настроить на компьютере с RSLinx Classic Gateway 2.54, чтобы иметь возможность подключаться через него. Естественно он настроен, через него со своего ноута с установленным на нём RSLinx Classic подключаюсь к контроллерам. Да и FTV его видит в Explorer папка System->Networks and Devices, а вот в Communication Setup в Design (Local) не пойму как этот шлюз добавить!?! RE: FTV ME vs ControlNet - dv_ - 20-Oct-2017 RSLinx Classic, включая Gateway, для FT View может быть источником данных только как OPC сервер. Давненько было: настраивал PV+ к FlexLogix по ControlNet через RSLinx Enterprise, помучился, сейчас вспомнить тяжко, но помню, что сделал PPT файл про настройку. Найти бы теперь этот файл (компы обновлялись, HDD помирали...). RE: FTV ME vs ControlNet - Michelin - 21-Oct-2017 (20-Oct-2017, 23:40:30)dv_ Написал: RSLinx Classic, включая Gateway, для FT View может быть источником данных только как OPC сервер. Да, ерунда какая то это FTV! На картинке в левом нижнем углу видно, что в Networks and Devices есть шлюз RSLinx, а вот подключиться к нему в Design почему то нельзя!?!
RE: FTV ME vs ControlNet - oldDad - 21-Oct-2017 (21-Oct-2017, 06:27:43)Michelin Написал: Да, ерунда какая то это FTV! Полмира работает на нем, а Вы - "ерунда"
RE: FTV ME vs ControlNet - avgaid - 31-Oct-2017 (21-Oct-2017, 06:27:43)Michelin Написал: Да, ерунда какая то это FTV! На картинке в левом нижнем углу видно, что в Networks and Devices есть шлюз RSLinx, а вот подключиться к нему в Design почему то нельзя!?! Подозреваю, что RSLinx Enterprise, не поддерживает коммуникацию с контроллером через 1784-U2CN. См KB 49919 ниже. Т.е. этот адаптер можно использовать для настройки ControlNet с помощью NetWorkx, возможно для коммуникации c контроллером через RSLinx Classic (поэтому вы можете баузать контроллер через NetWorks and Devices), но не через RSLinx Enterprise похоже не получится. Как я понимаю, ваш проект FTViewME в PanelView сконфигурирован для работы с контролером по ControlNet через RSLinx Enterprise. Чтобы работать в проектом в Design режиме, на прямую с котроллером нужно искать возможность подключения контроллеру Ethernet. Или отлаживать вся на симуляторе. Можно наверное сделать коммуникацию через RSLinx Classic. Но тогда нужно добавить в проект Classic в качестве сервера данных и переделать привязки всех тегов. Но стоил ли это того... Тогда для PanelView тоже коммункацию нужно делать через RSLinx Classic. RSLinx Enterprise Support of Rockwell USB Network Adapters 49919 | Date Created: 03/04/2008 | Last Updated: 03/31/2015 Access Level: Everyone Does RSLinx Enterprise Support Rockwell's USB converter hardware? Environment
See the table below Network Adapter Support Note DF1 9300-USBS Yes, in all revisions DH-485 1747-UIC Currently Unsupported Data Highway Plus 1784-U2DHP Currently Unsupported DeviceNet 1784-U2DN Currently Unsupported ControlNet 1784-U2CN Currently Unsupported EtherNet 9300-USBE, USBEL, USBES Yes, in all revisions |