Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500 - Версия для печати +- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de) +-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Форум Коллективный разум. Проблемы и пути их решения (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Темы: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500 (/showthread.php?tid=23) |
Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500 - Kairat84 - 24-Jul-2017 Нужна помощь. Проблема такова: аналоговый модуль не передает информацию на контроллер ( от датчиков поступает данные, но контроллер не видит). Сам модуль исправен, никаких кодов ошибок не выдает контроллер, Module status 'зеленый". Я так думаю, что сам модуль деактивирован контроллером. До этого события все работало в исправном состоянии... Кто сталкивался с такой проблемой, отпишитесь пожалуйста. И еще дополнительная информация: МОДУЛЬ СВЯЗАН С КОНТРОЛЛЕРОМ ЧЕРЕЗ СКАННЕР 1747-SN. RE: Как активировать аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500 - Ryzhij_62 - 24-Jul-2017 Выключать-включать пробовали? Как ведёт себя светодиод i/O на модуле процессора? Какая индикация на аналоговом модуле? Руководство Вам в помощь, особенно 5-я и 7-я главы. RE: Как активировать аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500 - dv_ - 24-Jul-2017 (24-Jul-2017, 08:12:05)Kairat84 Написал: Я так думаю, что сам модуль деактивирован контроллером.Проверь через статус процессора: ![]()
RE: Как активировать аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500 - Kairat84 - 26-Jul-2017 [attachment=3 Написал:dv_ Проверили, Такое же значение стоят, как и у вас pid='129' dateline='1500920129']Проверь через статус процессора: (24-Jul-2017, 13:11:10)Ryzhij_62 Написал: Выключать-включать пробовали? Как ведёт себя светодиод i/O на модуле процессора? Какая индикация на аналоговом модуле? Выключили-включили, ноль реакция. Светодиод самого модуля горит "зеленый" (Статус Модуль), а светодиоды каналов не горят. (24-Jul-2017, 21:15:29)dv_ И еще дополнительная информация: МОДУЛЬ СВЯЗАН С КОНТРОЛЛЕРОМ ЧЕРЕЗ СКАННЕР 1747- SN. Написал: Проверь через статус процессора: RE: Как активировать аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500 - dv_ - 26-Jul-2017 Канал в модуле может быть выключен: ![]() ![]() Kai rat84 Написал:И еще дополнительная информация: МОДУЛЬ СВЯЗАН С КОНТРОЛЛЕРОМ ЧЕРЕЗ СКАННЕР 1747-SN. ![]() 1747-SN "порождает" RIO (для SLC-5), для связи по RIO в шасси с 1746-NI8 вместо процессора должен стоять 1747-ASB. Чтобы дальше, что-то советовать нужна вся структура. RE: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500 - viocer - 09-Aug-2017 Так и есть, на удалённом шасси стоит 1747-ASB, в первом слоте (тоесть в слоте 0). upload image to website RE: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500 - dv_ - 13-Aug-2017 Судя по картинке связь RIO имеется. В слотах 1 и 2 модули одинаковые? Поменяй местами и сравни. Про адресацию читай: 1747-ASB. RE: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500 - viocer - 14-Aug-2017 (13-Aug-2017, 13:16:17)dv_ Написал: Судя по картинке связь RIO имеется. В слотах 1 и 2 модули одинаковые? Поменяй местами и сравни. Про адресацию читай: 1747-ASB. Да, они одинаковые. Но мы заменили его с другим, который стоит в резерве (новый), без изменений. Мысль есть - перезагрузить сам процессор. Но если восстановится мы не будем знать причину почему отключились каналы. Другой вопрос: не может быть так что, что-то произошло на шине или на самом слоте? RE: Как активировать, работавшего до этого, аналоговый модуль 1746-NI8 на SLC500 - dv_ - 14-Aug-2017 Нужно разбираться с данными от 1747-ASB, применительно к слоту 1. Вариантов адресации много, также может быть обращение через команды BTR и BTW (может не быть, если 1747-SN старый), |