![]() |
|
Добавление удаленной корзины В/В для сети ControlNet - Версия для печати +- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de) +-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Форум Коммуникации и сети (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Темы: Добавление удаленной корзины В/В для сети ControlNet (/showthread.php?tid=21) |
Добавление удаленной корзины В/В для сети ControlNet - deathrage - 11-Jul-2017 Здравствуйте. У нас есть корзина с контроллером 1756-L62 и модулем CNBR/E к нему подключено еще 4 удаленные корзины в\в с такими же модулями связи контролнет, подскажите пожалуйста по шагам как мне подключить к системе еще 1 удаленную корзину в\в с таким же модулем. я прочитал файл CNET-UM001D-RU-P.pdf. Знаю как примерно это прописать в самом проекте RSLogix 5000. 1) Не понятно как выставить адрес на новом модуле? 2) при всех манипуляциях что будет с В/В при прогрузке, обнулятся все выхода? 3) как забекапить уже настроенную сетку чтоб если что не потерять то что уже работает 4) настройки ControlNet сети хранятся в ЦПУ или на модулях связи?и чем туда загоняются? RE: Добавление удаленной корзины В/В для сети ControlNet - mp3corp - 12-Jul-2017 1) Адрес выставите физически переключателями. 2) Конечно обнулятся, вы же убьете кипера и создадите новый. 3)RSNetWorks запустите и забекапите текущую конфигурацию. 4) KeyKeeper хранится в модуле имеющим наименьший адрес узла, так же в RSNetWorks можете посмотреть где он у Вас хранится. RE: Добавление удаленной корзины В/В для сети ControlNet - Ryzhij_62 - 13-Jul-2017 Цитата:4) KeyKeeper хранится в модуле имеющим наименьший адрес узла, так же в RSNetWorks можете посмотреть где он у Вас хранится Правильнее будет сказать, что активным KeyKeeper-ом является исправный узел с наименьшим адресом. RE: Добавление удаленной корзины В/В для сети ControlNet - dv_ - 13-Jul-2017 (12-Jul-2017, 22:19:41)mp3corp Написал: 2) Конечно обнулятся, вы же убьете кипера и создадите новый.Не обязательно, в большинстве модулей 1756 есть варианты настройки поведения выхода, как при потере связи, так и для режима Program. RE: Добавление удаленной корзины В/В для сети ControlNet - mp3corp - 14-Jul-2017 (13-Jul-2017, 18:39:45)dv_ Написал: Не обязательно, в большинстве модулей 1756 есть варианты настройки поведения выхода, как при потере связи, так и для режима Program. Опция есть, но при таких изменениях в конфигурации сети, думаю имеет смысл потребовать остановки производства на нек. время. |