micrologix 1400 - Версия для печати +- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de) +-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Форум Аппаратные средства систем автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=2) +--- Темы: micrologix 1400 (/showthread.php?tid=198) |
micrologix 1400 - ihor - 09-Nov-2020 прошу помощь зала .. не могу подключиться и скачать софт с контроллера micrologix 1400.. на 10-ке установлены rslogix micro starter lite i rslinx classic 4.11.00как известно, на борту три порта (rs232/rs485/rj45), пытаюсь через rj45 RE: micrologix 1400 - ihor - 09-Nov-2020 .. https://www.youtube.com/watch?v=wON0p8LvMOA
RE: micrologix 1400 - dv_ - 09-Nov-2020 (09-Nov-2020, 12:35:23)ihor Написал: прошу помощь залаКакой драйвер выбрал в RSLinx для RJ45? Можешь долго гадать какой IP в контроллере. В приведенном фильме использован DF-1. Для этого нужен нуль-модемный кабель. Для твоего случая лучше этот фильм. RE: micrologix 1400 - ihor - 10-Nov-2020 (09-Nov-2020, 22:58:39)dv_ Написал: Какой драйвер выбрал в RSLinx для RJ45? Можешь долго гадать какой IP в контроллере. спасибо.. еще вопрос.. у меня на 10-ке инсталлирован rslogix micro и увы в библиотеке нет micrologix 1400, может знаешь где скачать rslogix 500? .
RE: micrologix 1400 - dv_ - 10-Nov-2020 Покупать - важна лицензия. RE: micrologix 1400 - ihor - 10-Nov-2020 (10-Nov-2020, 12:08:22)dv_ Написал: Покупать - важна лицензия. кажись получилось .. инсталлировал trial - 7 дней.. в приведенном выше фильме показана коммуникация через rj45, в плк прописывается ip- адрес и т.д. а если ip уже прописан и нужно скачать софт с контроллера.. у меня есть адаптер mitsubishi usb-rs232/422, разъемы в плк 1400 и mitsubishi одинаковые, может подойдет?. RE: micrologix 1400 - dv_ - 10-Nov-2020 Посмотри какой IP в контроллере и сделай себе эту-же подсеть (фильм 2). С адаптером USB - RS-232 можешь попробовать, протокол DF-1 (фильм 1).
RE: micrologix 1400 - ihor - 10-Nov-2020 (10-Nov-2020, 13:55:40)dv_ Написал: Посмотри какой IP в контроллере и сделай себе эту-же подсеть (фильм 2). С адаптером USB - RS-232 можешь попробовать, протокол DF-1 (фильм 1).с адаптером, тем что у меня, не получится, распиновка разная (allen bradley - mitsubishi).. завтра попробую через ethernet.. RE: micrologix 1400 - dv_ - 11-Nov-2020 Распиновку можно менять, важно использовать нуль-модемный кабель (RX >TX и ТХ->RX, GND), а про служебные (RTS, CTS...) сразу не отвечу - надо найти работавшую самоделку и посмотреть на перемычки служебных, но если мне память не изменяет - перемычек не было, а DF-1 работал исправно. PS. На объекте было: мой фирменный 2711-NС13 - работает, а самоделка сделанная один к одному: "фигвам - индейское национальное жилище" (с) Э.Успенский, пастью "Шарика"). RE: micrologix 1400 - ihor - 11-Nov-2020 (11-Nov-2020, 18:40:52)dv_ Написал: Распиновку можно менять, важно использовать нуль-модемный кабель (RX >TX и ТХ->RX, GND), а про служебные (RTS, CTS...) сразу не отвечу - надо найти работавшую самоделку и посмотреть на перемычки служебных, но если мне память не изменяет - перемычек не было, а DF-1 работал исправно. а если компорт 2 (RS232) 9-pin и RJ45 со стороны РС (есть такой кабель)? .. покамест, не могу получить коммуникацию по Ethernet.. LCD-панель запаролена, а в меню почему-то отсутствует раздел Security, в котором можно деактивировать использование пароля и узнать IP-адрес .. о.с. "сплошные проблемы" .. RE: micrologix 1400 - dv_ - 12-Nov-2020 (11-Nov-2020, 19:56:11)ihor Написал: а если компорт 2 (RS232) 9-pin и RJ45 со стороны РС (есть такой кабель)? .. покамест, не могу получить коммуникацию по Ethernet.. LCD-панель запаролена, а в меню почему-то отсутствует раздел Security, в котором можно деактивировать использование пароля и узнать IP-адрес .. о.с. "сплошные проблемы" .. DB-9 в контроллере такой же как на компьютере - нуль-модемный кабель нужен. Если стоит пароль - не получится. Есть универсальный пароль, но после него контроллер будет пустым. Кто вам это поставлял? RE: micrologix 1400 - ihor - 12-Nov-2020 (12-Nov-2020, 08:16:16)dv_ Написал: DB-9 в контроллере такой же как на компьютере - нуль-модемный кабель нужен. Если стоит пароль - не получится. Есть универсальный пароль, но после него контроллер будет пустым. Кто вам это поставлял? а зачем "нуль-модемный кабель", в ноуте нет компорта?. завтра попытаюсь спаять, заменив в кабеле "DB-9 (female) - RJ45" второй разъем на USB, должно же сработать?. софт давно поставляла американская компания Holtec через какого-то подрядчика.. RE: micrologix 1400 - ihor - 12-Nov-2020 (12-Nov-2020, 16:51:38)ihor Написал: а зачем "нуль-модемный кабель", в ноуте нет компорта?. завтра попытаюсь спаять, заменив в кабеле "DB-9 (female) - RJ45" второй разъем на USB, должно же сработать?.
RE: micrologix 1400 - ihor - 13-Nov-2020 спаял кабель - не "прокатило"... ![]()
RE: micrologix 1400 - ihor - 16-Nov-2020 все "хоккей" ..
|