Input module 1746-IM16 - Версия для печати +- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de) +-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Форум Коммуникации и сети (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Темы: Input module 1746-IM16 (/showthread.php?tid=194) |
Input module 1746-IM16 - bibby - 29-Aug-2020 Добрый день, Всем Помогите, пожалуйста, разобраться по входному модулю 1746-IM16 (230VAC). К модулю подключены обратные связи (статусы) оборудования. Если замерить напряжение в самом модуле (входы), показыват 220V, но индикация не горит. Это означает неисправность самого модуля, или неправильная настройка? Также может кто нибудь объяснить что означают типы Source/Sink ? Заранее спасибо! RE: Input module 1746-IM16 - ErmakovAV - 30-Aug-2020 (29-Aug-2020, 07:47:47)bibby Написал: Добрый день, ВсемНужно смотреть схему подключения. У вас, раз меряете напряжение на канале, подключено по схеме SINK - пассивной, когда полевая часть питает модуль. В этом случае на точки COM должна быть подключена нейтраль, галванически принадлежащая той же группе, что и фаза, которая дает сигнал. При подключении SOURCE все наоборот, но условие остается, только уже идет фаза на COM, а нейтраль сигнальная. RE: Input module 1746-IM16 - dv_ - 30-Aug-2020 Понятия Source/Sink применимы для модулей VDC, т.к. определяет направление тока и не применимо к VAC. |