Опрос MICRO850 в RSView32 и FT - Версия для печати +- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de) +-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Форум Программирование (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=3) +--- Темы: Опрос MICRO850 в RSView32 и FT (/showthread.php?tid=193) |
Опрос MICRO850 в RSView32 и FT - vladimir_ch - 20-Aug-2020 Добрый день, столкнулся с такой проблемой, что RSLINX 4.10 не может опросить контроллер MICROLOGIX850 48QBB. Привязываешь топик в RSLinx к контроллеру, а OPC-клиент не может его опросить. Нет вкладки ON-LINE. Попробовал через FactoryTalk RSLinx Enterpr там даже не дает создать Shortcut на контроллер. Кто с таким сталкивался и что делать? RE: Опрос MICRO850 в RSView32 и FT - vladimir_ch - 31-Aug-2020 Кому интересно. Разобрался я с данной проблемой, задал вопрос в техподержку Rockwell. вот их ответ: As written in this document RSLinx Classic with OPC toppics only works with firmware 4 and lower. Starting with firmware 7 you need to use RSLinx Enterprise and FactoryTalk Gateway OPC server: https://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/answer_view/a_id/0607457 и существует отдельная инструкция по настройке RS Linx Entr. Так что через него все работает, а через RS Linx classic на новых прошивках контроллера работать не будет. |