Форум Smart Solutions VDT
PLC5/40 to controllogix5561 через Cnet - Версия для печати

+- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de)
+-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Форум Коммуникации и сети (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Темы: PLC5/40 to controllogix5561 через Cnet (/showthread.php?tid=177)



PLC5/40 to controllogix5561 через Cnet - bibby - 15-Apr-2020

Добрый день! С контроллера PLC 5/40 передаются данные на контроллер Controllogix 5561 по протоколу Controlnet. Есть другие варианты кроме инструкции MSG организовать передачу данных между контроллерами? Через RSNETWORX можно сделать? Если да, то можете подробнее написать об этом. Спасибо.


RE: PLC5/40 to controllogix5561 через Cnet - dv_ - 19-Apr-2020

Если мне память не изменяет - без инструкции MSG можно:
- в проекте Controllogix 5561 добавить в дерево связи PLC 5/40С
- в проекте Controllogix 5561 определить область данных из PLC 5/40С
Вот и все, опять же - если мне не изменяет память.

RSNETWORX - только для настройки правил работы сети.PLC-5 - давно пора в музей, но надежность... не чета нынешним.<p></p>