PanelView Plus 7 Performance Terminal в проеккте Studio 5000 по Ethrtnet - Версия для печати +- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de) +-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Форум Аппаратные средства систем автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=2) +--- Темы: PanelView Plus 7 Performance Terminal в проеккте Studio 5000 по Ethrtnet (/showthread.php?tid=166) |
PanelView Plus 7 Performance Terminal в проеккте Studio 5000 по Ethrtnet - SergeyM - 22-Nov-2019 Есть панель PanelViewPlus 7 Perfomance Termina (сенсор, 19 дюймов) Связь с контроллером 1756-L72 по Ethernet Необходимо контролировать наличие связи со стороны контроллера, при пропадании включать выход контроллера. Пока сделал по макросу в панели - постоянно взводим бит , который контроллер обнуляет. Но такое решение мне не очень нравится, в диагностика все забито сообщениями о исполнении этого макроса. В проекте контроллера (Studio5000) можно добавить модуль в сеть Ethernet (вложение) Если просто добавить этот модуль с правильным IP адресом терминала, то контроллер выдает IO fault, а документацию по правильной настройки такой связи не могу найти. Если удастся наладить связь то по идее через GSV можно будет получить статус связи и убрать макрос и терминала. Может кто нибудь знает как добавить данный терминал в проект контроллера или даст ссылку на мануал. RE: PanelView Plus 7 Performance Terminal в проеккте Studio 5000 по Ethrtnet - SergeyM - 22-Nov-2019 Продолжаю разбираться дальше. Нашел мануал ENET-UM001L-RU-P – Март 2014 в котором написано что PanelViewPlus не поддерживает неявное соединение и видимо модуль HMI в проекте контроллера не сможет связаться с реальной панелью. Тогда какие еще есть варианты отслеживать исправность связи панелью со стороны контроллера? |