1769-SM2 и L30ER - Версия для печати +- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de) +-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Форум Коммуникации и сети (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Темы: 1769-SM2 и L30ER (/showthread.php?tid=163) |
1769-SM2 и L30ER - PavlovIgorEP - 23-Oct-2019 Добрый день! Хотел бы попросить знающих людей подсказать, будет ли работать Modbus RTU Master для связи со сторонними Modbus устройствами (не Power Flex 4x) на модуле 1769-SM2 с контроллером 1769-L30ER. Прочитал мануал на модуль, где говорится об использовании сервиса Explicit Messaging и инструкции MSG соответственно) для работы с Modbus RTU Master функционалом. При этом отмечается ограничение, что с L20 и L30 процессорами этот сервис не работает. У меня L30ER, про эту модель прямо ничего не говорится - ни да/ ни нет. Модуль был заложен в проект и собранный шкаф уехал на объект до того момента, как я смог его потестить. Боюсь, что данная функция не заработает на месте и, это будет серьезной проблемой, поэтому проверить работу по месту не могу. Вот и думаю, что, возможно, уже нужно заказывать другой модуль для Modbus и брать его с собой на наладку. Заранее спасибо за советы! RE: 1769-SM2 и L30ER - oldDad - 24-Oct-2019 Производитель не поддерживает применение модулей 1769-SM2 с устройствами, не являющимися приводами PowerFlex: Цитата:Important То есть, Вас могут ожидать сюрпризы. В Вашем случае я бы порекомендовал рассмотреть возможность применения одного из следующих модулей от Prosoft Technology: MVI69E-MBS https://www.prosoft-technology.com/Products/Rockwell-Automation-In-chassis/Platform/CompactLogix/Modbus-Serial-Enhanced-Communication-Module MVI69L-MBS https://www.prosoft-technology.com/Products/Rockwell-Automation-In-chassis/Platform/CompactLogix/Modbus-Serial-Lite-Communication-Module-for-CompactLogix RE: 1769-SM2 и L30ER - PavlovIgorEP - 24-Oct-2019 Добрый день, из перевода следует, что помощь технической поддержки не распространяется на случаи использования данного модуля с не-Power-Flex устройствами. Однако поддержка работы с Modbus устройствами прямо заявляется в руководстве на модуль от производителя. Однако, есть ограничения на использование с процессорами L20 и L30. Собственно, я хочу понять лишь L30 и L30ER принципиально разные модели, распространяются ли ограничения L30 на L30ER. Я не могу, не имея серьезных (100% подтвержденных оснований) заявить руководству, что требуется замена модуля, так как его заложили, уже имея положительный опыт работы с данным модулем в описанном выше назначении. Однако, процессор был L32ER. RE: 1769-SM2 и L30ER - oldDad - 24-Oct-2019 Ограничения L30 распространяются на L30ER. В любом случае, вы уже выбрали модуль 1769-SM2, приобрели его и отправили на объект. Основания заявить руководству, что требуется замена модуля, у вас могут появиться после того, как Вы самостоятельно убедитесь в работоспособности или неработоспособности связки SM2-L30ER. У нас нет оснований утверждать, что 1769-SM2 будет нормально работать с Вашим процессором и с устройством, не являющимся приводом PowerFlex. Из приведенной цитаты следует, что функционирование этого модуля с устройством, не являющимся приводом PowerFlex, не гарантируется: Цитата:there is no support available when used with third party devices. Т.е., может будет работать, а может и нет. Вспомните, может быть, процессор, с которым модуль работал, был 1769-L32E без буквы R? Если да, то это совершенно другое семейство процессоров. RE: 1769-SM2 и L30ER - dv_ - 24-Oct-2019 SM2 как мастер для Modbus имеет ограничения: ![]() Сравни со своими нуждами... и при определенной формулировке - отмазка от начальства. oldDad уже присоветовал Prosoft Technology. Рекомендую: 1769-ASCII, но реализацию Modbus RTU придется делать самому (проходил - сложностей нет, а учитывая опыт с Prosoft Technology и их MVI94-GSC-E ).В плюс будет если устройство имеет не Modbus RTU, а правила из Modbus RTU - две большие разницы. На старом форуме есть мои замечания про Modbus RTU в БКТ.М (на 1769-ASCII сделано успешно). RE: 1769-SM2 и L30ER - PavlovIgorEP - 24-Oct-2019 (24-Oct-2019, 17:29:25)oldDad Написал: Ограничения L30 распространяются на L30ER. Доброго времени суток, прошу прощения, Вы абсолютно правы, процессор был L32E. Я не участвовал в бывших реализациях с данным модулем, и не я выбирал этот модуль. Мне сказали, что должен работать. Однако, после прочтения всех руководств и форумов у меня полно сомнений. Я, конечно, выскажу их руководству, но полагаю, что, как Вы и сказали, убедительным фактором будет проверка работоспособности модуля под критерии задачи уже на объекте. Обмен я уже реализовал в программе, в расчете на то, что данный сервис все же заработает, а там видно будет, о результатах напишу тогда. Спасибо за советы и информацию! RE: 1769-SM2 и L30ER - oldDad - 24-Oct-2019 Что ж понятно, бывает. Сообщите потом, пожалуйста, получилось ли. Чудеса иной раз случаются. Я бы рекомендовал, пока суть да дело, ознакомиться с модулями, которые я привёл выше и, возможно, заранее прописать альтернативный код под выбранный модуль. RE: 1769-SM2 и L30ER - PavlovIgorEP - 24-Oct-2019 (24-Oct-2019, 17:37:29)dv_ Написал: SM2 как мастер для Modbus имеет ограничения:Доброго времени суток! Спасибо за советы! На самом деле я уже успел прочитать все Ваши сообщения на данную тематику, которые поднимались и обсуждались на форуме. И в курсе этого ограничения и опыта с БКТ.М и необходимость чтения более 32 регистров. В моем случае даже 32 регистра излишни. Требуется прочитать порядка 10-5 регистров в несколько запросов. Написание Modbus Master не проблема, уже много раз делал на других платформах, тем более что потребуется только 1 функцию 0х3 реализовать, но вот предложение о покупке данного модуля я смогу сделать только после невозможности запустить тот, что есть. Буду иметь в виду все 3 варианта модулей. Еще раз всем спасибо! (24-Oct-2019, 20:57:53)oldDad Написал: Что ж понятно, бывает. Сообщите потом, пожалуйста, получилось ли. Чудеса иной раз случаются. Обязательно отпишусь о результатах. |