panel builder 32 и panelview 600 нет связи - Версия для печати +- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de) +-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Форум Программирование (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=3) +--- Темы: panel builder 32 и panelview 600 нет связи (/showthread.php?tid=161) Страницы:
1
2
|
panel builder 32 и panelview 600 нет связи - provorovi - 26-Sep-2019 Здравствуйте. Необходимо загрузить проект в новую панель оператора panelview 600 (ни разу не использовалась, лежала на складе). Проект есть, открывается через программу panel builder 32. Все установлено на ноутбуке, на виртуальной машине с Windows XP. Кабель для подключения использую 9300-USBCBL-CP3 ![]() При подключении rslinx classic, выбираю Сonfigure Drivers->AB_UIC1 DH485, ком порт указываю правильный, но в Communications > RSWho, панель не появляется. 1. В чем может быть причина? 2. Каким еще способом можно загрузить проект в панель panelview 600. Спасибо. RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи - oldDad - 26-Sep-2019 Вы пробовали включать PanelView через Нуль-модемный адаптер, входящий в комплект поставки 9300-USBCBL-CP3? И затем попробуйте Auto-Configure в RSLinx. RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи - provorovi - 26-Sep-2019 (26-Sep-2019, 10:41:34)oldDad Написал: Вы пробовали включать PanelView через Нуль-модемный адаптер, входящий в комплект поставки 9300-USBCBL-CP3? Не могу найти Нуль-модемный адаптер, можете скинуть на него ссылку, как должен выглядеть для 9300-USBCBL-CP3. И еще вопросы: -И какой драйвер связи выбирать в RSLinx? -Какой использовать порт на панели оператора RS232 или RS232(DF1)? RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи - oldDad - 26-Sep-2019 Вот так выглядит адаптер, его нужно использовать для старых PanelView Standard: ![]() ![]() Установите, посмотрите в панели управления Windows какой это COM-порт, затем в RSLinx запустите на этом драйвере Auto-Configure. RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи - provorovi - 26-Sep-2019 К сожалению у меня нет такого адаптера. Можно ли использовать такую связку для подключения к панели: 1747-UIC Allen-Bradley + 2706-NC13 RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи - oldDad - 26-Sep-2019 Да, должно получиться: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Use the DH-485 UIC devices driver in RSLinx Classic and use 19200 baud. Note: Do not use Auto-configure for the DH-485 driver, see 21429 - "Internal error; call Rockwell Software" when trying to use Auto-Configure on PanelView Standards Configure the 1747-UIC device in RSLinx Classic by following these steps: For RSLinx Classic version 2.51 and newer use the driver DH-485 UIC devices
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи - provorovi - 26-Sep-2019 RSLinx упорно не видит PV600. RSLinx версии 2.57, соответственно использую драйвер DH-485 UIC devices. Само устройство 1747-UIC, RSLinx видит, но панель оператора - нет. На panel view 600 2 разъема, какой использовать порт RS232 или RS232(DF1) при использовании DH-485 UIC devices? Может в панели какие либо настройки влияют? RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи - oldDad - 26-Sep-2019 См. публикации по следующей ссылке и во вложении: https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711-um014_-en-p.pdf RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи - provorovi - 26-Sep-2019 На 1747-UIC есть переключатель, у меня он установлен в положение вниз ![]() Попробовал так же программу File Transfer Utility Programs > PanelBuilder >WinPFT ![]() Cвязи нет с PV600. Так же имеется PCMCI карта памяти. При помощи PanelBuilder32 делаю загрузку на memory card. cat 2711-NM216 16Mb Flash ATA CARD Проект появляется на карте памяти в формате (.pva), вставляю карту памяти в PV600, но она не видит этого файла. Почему так, как записать проект на флешку PCMC image uploader RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи - oldDad - 26-Sep-2019 Вы с карточкой всё делали точно так, как написано в Chapter 4 руководства пользователя 2711-um014_-en-p.pdf? С RSLinx всё так сделали, как указано в kb38757? RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи - provorovi - 26-Sep-2019 (26-Sep-2019, 15:26:51)oldDad Написал: Вы с карточкой всё делали точно так, как написано в Chapter 4 руководства пользователя 2711-um014_-en-p.pdf? ![]() Я пробую загрузить проект на карту сразу из PanelBuilder32, скопировать из рабочей панели на карту нет возможности. С RSLinx тоже вроде чего только не делал, настройки все выставлял так как написано выше, но соединения нет. Так же пробовал драйвер RS232 DF1 devices, но тоже без результата. Может проблема в виртуальной машине, и нужен компьютер с реальным COM портом? Почему такие сложности с обычной загрузкой проекта в новую панель?? RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи - oldDad - 26-Sep-2019 Если оборудование исправно, используется правильное ПО и всё делается по инструкции, то никаких сложностей нет от слова "совсем". Сотни людей во всем мире делали это 15 лет подряд, пока эти панели еще выпускались. Я сам делал это добрых полсотни раз. RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи - dv_ - 26-Sep-2019 provorovi, на картинке в имени каталога виднеется кириллица (*\Раб), попробуй из другого места (без кириллицы). Странно, что твой PV не видит приложение на карте PCMCI. Может у тебя "холодный" отказ панели (есть такой термин в теории надежности: новое, рабочее положили на склад, прошло много лет, а устройство не работает как надо). RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи - provorovi - 30-Sep-2019 (26-Sep-2019, 21:59:20)dv_ Написал: provorovi, на картинке в имени каталога виднеется кириллица (*\Раб), попробуй из другого места (без кириллицы).Да, вряд ли, панель вроде бы рабочая, что то не так делаю. Подскажите, как в панели PV600 зайти в configuration mode. Нажать на белый квадратик при загрузке? RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи - oldDad - 30-Sep-2019 (26-Sep-2019, 14:53:51)oldDad Написал: https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711-um014_-en-p.pdf Chapter 3, page 72. RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи - dv_ - 30-Sep-2019 (30-Sep-2019, 10:52:07)provorovi Написал: Подскажите, как в панели PV600 зайти в configuration mode.Я думал, что ты это умеешь делать, т.к. (26-Sep-2019, 15:18:25)provorovi Написал: Проект появляется на карте памяти в формате (.pva), вставляю карту памяти в PV600, но она не видит этого файла.На карте можно хранить много проектов, но в работе только один - перегружается в PV и карту можно вынуть. Аналогично из PV на карту. Только один случай, когда карта нужна постоянно - внешние фонты, например кириллицы. RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи - Ryzhij_62 - 01-Oct-2019 Проверьте, какой вид файловой системы Вы используете на карте. Как Вы её отформатировали? RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи - provorovi - 03-Oct-2019 (01-Oct-2019, 13:33:48)Ryzhij_62 Написал: Проверьте, какой вид файловой системы Вы используете на карте. Как Вы её отформатировали? Я ее вставил в новую панель PV600, и уже из под configuration mode сделал форматирование. После этого получилось записать проект на карту памяти и панель прочитала этот проект. Дальше опять проблема: Хотел из старой панели на линии сделать Upload программы на карту памяти, не вышло. Не могу зайти в configuration mode, появляется при загрузке белый квадрат в правом нижнем углу, я на него нажимаю, но меню не загружается. Загружается визуализация. Возможно не работает сенсор... oldDad Цитата:Если оборудование исправно, используется правильное ПО и всё делается по инструкции, то никаких сложностей нет от слова "совсем".Хорошо, я конечно допускаю что делаю что то не так, но раз уж мы заговорили об инструкции, то: -панель оператора Panelview 600 2711-t6c16l1 -ноутбук Windows 10 основная -виртуальная машина vmware workstation 15, Windows XP, COM порт виртуальный через USB. -ПО panel builder 32 03.83.00 Вопрос: 1. Какой все же нужно использовать кабель для подключения к данной панели(нужно название, если у меня нет в наличии, то буду покупать) 2. К какому порту на панели подключаться 3. Какой использовать софт и его настройки, т.к. я даже через RS Linx Classic 2.57 не вижу эту панель. RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи - Ryzhij_62 - 03-Oct-2019 (03-Oct-2019, 12:54:25)provorovi Написал: COM порт виртуальный через USB. Вполне можно использовать и преобразователь USB-RS232, но преобразователь этот должен быть полным в плане того, что трёх проводов для программирования классической панели недостаточно. Кабель нужен 2711-NC13 или 2711-NC14. Отличаются они только длиной. Их распиновка секрета не представляет. Распиновка В части настроек связи, лучше нажать кнопку автоматической настройки - связь установится сама, при условии использования правильного кабеля и что преобразователь USB-RS232 выдаёт все сигналы, а не только Rx, Tx и Gnd
RE: panel builder 32 и panelview 600 нет связи - dv_ - 03-Oct-2019 Про тип кабеля уже рассказали. Добавлю из своего опыта более, чем 20-лет давности: 1. На объекте местные жалуются, что не могут связаться с PV, кабель самодельный - аналог 2711-NC13. Даю им свой, фирменный, все работает. Подключаю их кабель к своему ноутбуку - не работает. Местные дотошно сравнивают "бубочка к бубочке" - все одинаково. Какие провода они применили - мне неизвестно. 2. Времена 486 процессоров (RS-232 на материнке) - связь с контроллером (SLC) проблемы не замечены. Загрузка в PV (средствами PB) - 30-40% и тайм-аут. Аналогичное с ноутбука Compaq Concerto - без проблем. Осциллографом посмотрели амплитуды RS-232 - крамолы нет. Задумались??? Включили RSLinx на диагностику связи с SLC: каждый третий пакет повторы, каждый 10-й - превышение числа повторов. Вывод - плохой RS-232 на материнке. Нашлась старая ISA карта с RS-232 - проблема исчезла. |