Протоколы DH-485, DF1 - Версия для печати +- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de) +-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Форум Коммуникации и сети (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Темы: Протоколы DH-485, DF1 (/showthread.php?tid=159) |
Протоколы DH-485, DF1 - x200881 - 03-Sep-2019 Здравствуйте. Скажите пожалуйста: 1. Какие протоколы обмена данными поддерживает 1747-L524? 2. 1747-L511? 3. Я так понял, что только DH-485? Мне нужно изменять данные у трех PLC 1747-L524 через панель. Какой DH-485 <-> DF1 модуль связи мне нужен? RE: Протоколы DH-485, DF1 - oldDad - 03-Sep-2019 ![]()
RE: Протоколы DH-485, DF1 - x200881 - 03-Sep-2019 Будьте добры поделитесь спецификацией на протоколы и физ. порты DH-485 и DF1? Я так понял что оба протокола построены на физическом RS-232? Я хотел подключить сегмент сети из 3-ёх PLC 1747-L524 к SCADA TIA 13, а в ней драйвер DF1, (или Ethernet). Какой модуль связи мне нужен? RE: Протоколы DH-485, DF1 - oldDad - 03-Sep-2019 DH-485 и DF1 являются собственностью Allen-Bradley, они закрыты. Более того, они устарели и больше производителем не поддерживаются. Конвертеров протокола от производителя нет, Вам нужна панель с таким же интерфейсом, как и Ваши контроллеры. Можно попробовать конвертер от HMS: https://www.anybus.com/products/gateway-index/anybus-communicator/rockwell-df1-(rs232-422-485) Нет, физически это не RS-232, это RS-485. RE: Протоколы DH-485, DF1 - dv_ - 04-Sep-2019 Для сети DH-485 нужны изоляторы 1747-AIC (порт RS-485 не изолированный) - доступны ли они сейчас, протокол только DH-485. CH0 (но начиная с SLC-5/03) - электрически RS-232, не изолированный. Можно изменять протоколы, по умолчанию DF-1. Уважаемый oldDad ошибается про закрытость, DF-1 опубликован. Последнее издание документа октябрь 1996 года. Ранее под этим же Index Publication 1770-6.5.16 даже DH-485 был, который действительно закрыт. Но к контроллерам L511 и L524 не применимо. Им пора на пенсию. RE: Протоколы DH-485, DF1 - oldDad - 04-Sep-2019 1747-PIC уже давно не поставляются, древность седая, раритет. DF-1, действительно публиковался, так давно, что я даже и забыл об этом. RE: Протоколы DH-485, DF1 - dv_ - 04-Sep-2019 (04-Sep-2019, 22:51:32)oldDad Написал: 1747-PIC уже давно не поставляются, древность седая, раритет.Я маленько ошибся, но исправил 1747-AIC - изолятор. 1747-PIC не изолированный и только для обслуживания. У меня есть этот раритет. Кому нужен?
RE: Протоколы DH-485, DF1 - x200881 - 05-Sep-2019 Спасибо за ответы. Вы меня расстроили. У нас стоит 5 PLC 1747-L524 на линии и 3 panelview 500 . И таких линий 4, итого 20 PLC и 12 панелей. А панели отмирают (моторесурс). На новые ПЛК сразу не перейти. 1. Чем заменить panelview 500, что бы работали с 1747-L524? Жду ваших советов. RE: Протоколы DH-485, DF1 - oldDad - 05-Sep-2019 Мы можем поискать у наших партнеров нужные вам панели прошлых лет выпуска, но залежавшиеся на складе, из старого ЗИПа, лишние и т.п., в том числе иной раз попадаются даже в оригинальной упаковке, не работавшие, или в хорошем состоянии NOS, NIB, обычно с гарантией 12 месяцев. Если интересно - дайте знать. А вообще надо понемножку уже думать о замене контроллеров и панелей на современные, иначе посыплется - и всё, запчасти больше не поставляются. И будут простои. RE: Протоколы DH-485, DF1 - dv_ - 07-Sep-2019 Попробуй рассмотреть замену на MicroLogix 1100 или 1400. Программно совместимы c SLC (c мелкими отличиями), но подозреваю, что с L511 и L524 - перенос будет вообще без проблем. Единственное нужно, чтобы oldDad сказал, сколько им жить осталось. RE: Протоколы DH-485, DF1 - oldDad - 07-Sep-2019 Хм.... эта замена бесперспективна, жить им осталось всего ничего. Cемейства MicroLogix снимаются, так зачем бесполезно тратить деньги? Переходить нужно сразу на CompactLogix 5069. Фактически, нужно заново нарисовать ПО для контроллеров и для панелей, и тогда системы будут жить еще лет 10-15 как минимум. Или, если денег нет, то не трогать, пусть доживают, сколько получится. Запчасти придется в этом случае искать на вторичном рынке, я выше это уже предлагал. RE: Протоколы DH-485, DF1 - dv_ - 08-Sep-2019 (07-Sep-2019, 23:16:12)oldDad Написал: Хм.... эта замена бесперспективна, жить им осталось всего ничего. Cемейства MicroLogix снимаются, так зачем бесполезно тратить деньги? Переходить нужно сразу на CompactLogix 5069.На семейство Logix можно импортировать ПО с PLC, SLC, но допиливать придется, особенно в части I/O. Для панелей тоже был импорт со старых. Было, обслуживал чужую систему на Logix - символьные имена 100% свидетельствовали об импорте ПО со старых семейств. RE: Протоколы DH-485, DF1 - oldDad - 08-Sep-2019 (08-Sep-2019, 09:30:35)dv_ Написал: но допиливать придется Не надо пинать мертвую лошадь, как говорят ковбои. После допиливания получится урод. И надо таки знать, что и где допиливать, иметь исходный код. Проще посмотреть, что и как делает старая система и спокойно написать новую. RE: Протоколы DH-485, DF1 - dv_ - 08-Sep-2019 (08-Sep-2019, 09:56:19)oldDad Написал: Не надо пинать мертвую лошадь, как говорят ковбои. После допиливания получится урод. И надо таки знать, что и где допиливать, иметь исходный код. Проще посмотреть, что и как делает старая система и спокойно написать новую.Все это работало - зачем сочинять по новой. Сделать импорт, а потом творческий подход - поменять имена тегов на вразумительные, даже отказавшись от привязки к I/O. Привязку к I/O делать в последнюю очередь как Alias к физическому. Новые возможности Logix: UDT, AOI, A&E - окажутся невостребованными, но будет рабочая система. "Лучшее - враг хорошего." А, совершенствовать потом, по мере приобретения знаний о новой платформе. И не более одного изменения за раз.
RE: Протоколы DH-485, DF1 - x200881 - 08-Sep-2019 Вот боюсь что при модернизации из-за цены на комплектующие Allen-Bradley придётся отказаться в пользу Siemens, т.к. все остальное производство на нём. Держать ЗИП разных фирм накладно. Хотелось плавный переход на новое железо. RE: Протоколы DH-485, DF1 - oldDad - 08-Sep-2019 А почеу Вы решили, что Allen-Bradley дороже, чем Siemens? Уверен, что можно найти решение дешевле. RE: Протоколы DH-485, DF1 - x200881 - 09-Sep-2019 Потому что нужно только кассетное шасси как у SLC 500, как я понял (поправьте если не так) CompactLogix 5069 и MicroLogix не такие, ПЛК быстро заменить нельзя. А это основное требование к оборудованию. Поэтому придется выбрать более дорогую серию Allen-Bradley. RE: Протоколы DH-485, DF1 - oldDad - 09-Sep-2019 О MicroLogix забудьте, это прошлый век, их скоро не будет. Посмотрите на Micro 850 или на Micro870, например: https://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Micro850 https://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Micro870 У них есть Plug-In модули. Это самое бюджетное решение, дешевле некуда. |