Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix - Версия для печати +- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de) +-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Форум Коллективный разум. Проблемы и пути их решения (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Темы: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix (/showthread.php?tid=158) |
Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix - ErmakovAV - 02-Sep-2019 Доброго времени суток! Коллеги, прошу помощи! На рабочей станции с установленным ПО Factory Talk view 7.0 под windows xp появилась проблемка. Проект SE, локальный, контроллер-станция, по сети Ethernet через неуправляемый коммутатор. Спустя какое-то время (~4-5 лет ) перестали передаваться данные со станции оператора в контроллер (1769-L32E).При вводе данным, поле для ввода подсвечивает красным, а в статус баре пишет ошибку "Problem writing value to item". При этом данные, из контроллера на станцию, передаются без проблем. Меняли станцию на заведомо рабочую, проблема осталась. Уже не знаю куда копать.. RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix - oldDad - 02-Sep-2019 Здравствуйте, Александр! Давайте расуждать логически. Виноваты могут быть либо рабочая станция, либо контроллер, либо канал связи (кабели, коммутатор). Первое, что я бы сделал, так это загрузил бы проект FTView на ноутбук, поставил его рядом с контроллером и соединил короткими кабелями с любым другим отдельно взятым коммутатором. Если проблема исчезла, то дело в коммутаторе или кабелях, а если нет - в контроллере или в рабочей станции. Не пробовали так сделать? RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix - ErmakovAV - 02-Sep-2019 (02-Sep-2019, 09:20:44)oldDad Написал: Здравствуйте, Александр! Пробовали все варианты, с коммутатором, без него, с другой рабочей станции (аналогичной по ПО), проблема осталась. По средствам диагностики ошибок в контроллере нет, все чисто, OPC test client так же не видит провалов в обмене. Как еще можно явно увидеть (какими инструментами), что данные не принимает именно контроллер, а не кто-то их блокирует по пути? RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix - oldDad - 02-Sep-2019 Если Вы уверены, что проблема не в коммутаторе и в кабелях, то она только в контроллере или в рабочей станции. Не пробовали прошить другой контроллер той же прошивкой и загрузить в него тот же проект? Не вспомните ли, может быть, появлению проблемы предшествовали какие-нибудь события, например, перепрошивка контроллера, переустановка Windows на рабочей станции, обновление FTView и т.п.? RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix - ErmakovAV - 02-Sep-2019 (02-Sep-2019, 09:33:27)oldDad Написал: Если Вы уверены, что проблема не в коммутаторе и в кабелях, то она только в контроллере или в рабочей станции. Не пробовали прошить другой контроллер той же прошивкой и загрузить в него тот же проект? Заменили модуль контроллера, пока замечаний нет, ожидаем. Контроллер установлен в 2014, пришел с базовой прошивкой 1.12 (если не ошибаюсь) его прошили один раз под версию 20.12 (самая максимальная, которая была в наличии). После этого система не обновлялась, единственное, что ее расширили количеством модулей и размером программы. Мне помнится, что версия 16 была с каким-то багом, связанным с сетью Ethernet, возможно, что на 20 такой же баг ? RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix - oldDad - 02-Sep-2019 Да вроде бы ничего такого в RN20 не указано. RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix - ErmakovAV - 03-Sep-2019 (02-Sep-2019, 14:52:10)oldDad Написал: Да вроде бы ничего такого в RN20 не указано. Да, действительно. А если среди перечисленного в RN20 нет контроллера 1769-L32E, можно это считать, что она не рекомендована для данного оборудования ? может ее снизить ? RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix - oldDad - 03-Sep-2019 Ну у вас же работала эта версия, и сейчас, с другим модулем, как я понимаю, нет ошибок. Снижать версию непродуктивно, уж лучше прошить новейшую, актуальную 20.019 https://compatibility.rockwellautomation.com/pages/search.aspx?crumb=117&q=1769-L32E RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix - Ryzhij_62 - 10-Sep-2019 На всякий случай проверьте в свойствах тега права доступа в программе контроллера. Не установлен ли там запрет на чтение? У меня такое как-то было ))) Изменил свойства базового массива, и долго не мог понять, почему не прописываются алиасы его элементов. RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix - ErmakovAV - 19-Sep-2019 (10-Sep-2019, 08:48:53)Ryzhij_62 Написал: На всякий случай проверьте в свойствах тега права доступа в программе контроллера. Не установлен ли там запрет на чтение? Запретов нет, заменили модуль контроллера, все работает теперь, старый еще не тестировали, никак время не могу найти. RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix - ErmakovAV - 21-Nov-2019 Проблемка верулась снова. Проанализировав ошибки через события windows, до сих пор не можем с коллегами найти решение проблемы. Ошибка появилась снова такая же Источник: FactoryTalkDiagnostics. Location: AB8060 (имя локальной станции) Provider: FactoryTalk View SATag Username: AB8060\ASU Verbosity: 0 Problem writing value '1' to item "[voda_blok2]Test_HL". Так же появились сетевые ошибки и предупреждения, что одинаковые имена/адреса узлов в сети, но при диагностике в командной строке не было выявлено совпадений в сети. Посмеялся над формулировкой ошибки, раньше такую не встречал: "Основной обозреватель сети получил извещение, что компьютер SRV2 объявил себя основным обозревателем домена на транспорте NetBT_Tcpip. Основной обозреватель останавливается или объявляются выборы. Никогда не было в данной сети домена, все компьютеры были в стандартной рабочей группе workgroop. Не могу понять что происходит. Если еще какие идеи как это лечить? RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix - oldDad - 21-Nov-2019 Александр, судя, как говорится, по антуражу, у вас проблема с сетью, объединяющей компьютеры, предположительно - с софтом на этих компьютерах. Если лог ошибок Windows указывает на сетевые ошибки в одном из компьютеров, может быть, имеет смысл проверить функциональность с "чистой" установкой софта, т.е. установить его заново? Лично я бы в такой ситуации - хотя бы временно - заменил проблемный компьютер. Поставил бы актуальную Windows 10 или 8 или 7, поднял бы версии софта до актуальных, совместимых с этой Windows, перенес бы на него существующие лицензии и оставил бы поработать. |