Failed to load data server ( ошибка 80070005) - Версия для печати +- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de) +-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Форум Коммуникации и сети (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Темы: Failed to load data server ( ошибка 80070005) (/showthread.php?tid=152) |
Failed to load data server ( ошибка 80070005) - katerina - 14-Jul-2019 Здравствуйте! Можете поделиться статьей FactoryTalk View Studio: HMI Server Services Fail to Load 68481 | Access Level: Tech Connect | Date Created: 05/07/2010 | Last Updated: 07/01/2019 ? Мой адрес pridchina_kate@mail.ru Или можете подсказать, как решить проблему. Используемое ПО Factory talk view site edition v11. В качестве удаленного opc-сервера используется insat multi-protocol. Если на экран выводить напрямую тег из удаленного opc-сервера, то при запуске экрана тег отображается. Если в создать тег и подвязать его к удаленному серверу, вывести на экран, то при запуске в режиме runtime он становится зеркальным (белая рамка) и в diagnostic viewer появляется ошибка failed to load data server.... Подскажите пожалуйста как решить проблему? RE: Failed to load data server ( ошибка 80070005) - katerina - 15-Jul-2019 Спасибо за внимание, разобралась сама. RE: Failed to load data server ( ошибка 80070005) - dv_ - 15-Jul-2019 (15-Jul-2019, 13:41:55)katerina Написал: Спасибо за внимание, разобралась сама. Поделись решением! RE: Failed to load data server ( ошибка 80070005) - katerina - 25-Jul-2019 Необходимо в настройках DCOm добавить юзеров Dcom, Все, Анонимный вход и разрешить им все. И в локальной политике безопасности в строках DCOM добавить этих трех пользователей и включить доступ Для всех. А орс-сервер регистрировать как службу. |