Форум Smart Solutions VDT
Failed to load data server ( ошибка 80070005) - Версия для печати

+- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de)
+-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Форум Коммуникации и сети (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Темы: Failed to load data server ( ошибка 80070005) (/showthread.php?tid=152)



Failed to load data server ( ошибка 80070005) - katerina - 14-Jul-2019

Здравствуйте!

Можете поделиться статьей
FactoryTalk View Studio: HMI Server Services Fail to Load 68481 | Access Level: Tech Connect | Date Created: 05/07/2010 | Last Updated: 07/01/2019 ?
Мой адрес pridchina_kate@mail.ru

Или можете подсказать, как решить проблему. Используемое ПО Factory talk view site edition v11. В качестве удаленного opc-сервера используется insat multi-protocol.
Если на экран выводить напрямую тег из удаленного opc-сервера, то при запуске экрана тег отображается.
Если в создать тег и подвязать его к удаленному серверу, вывести на экран, то при запуске в режиме runtime он становится зеркальным (белая рамка) и в diagnostic viewer появляется ошибка failed to load data server.... Подскажите пожалуйста как решить проблему?


RE: Failed to load data server ( ошибка 80070005) - katerina - 15-Jul-2019

Спасибо за внимание, разобралась сама.


RE: Failed to load data server ( ошибка 80070005) - dv_ - 15-Jul-2019

(15-Jul-2019, 13:41:55)katerina Написал: Спасибо за внимание, разобралась сама.

Поделись решением!


RE: Failed to load data server ( ошибка 80070005) - katerina - 25-Jul-2019

Необходимо в настройках DCOm добавить юзеров Dcom, Все, Анонимный вход и разрешить им все. И в локальной политике безопасности в строках DCOM добавить этих трех пользователей и включить доступ Для всех. А орс-сервер регистрировать как службу.